Вес ас провода – Добрый день! Какой вес стали и алюминия в проводе АС-120*19 в 1 км., если общий 471кг. — Технические вопросы по кабелю — Технический форум

Содержание

АС 50/8,0 все технические характеристики провода

Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода АС 50/8,0Сечение провода АС 50/8,0Сечение провода сталеалюминиевого АС 50/8,0

Провод марки АС 50/8,0 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одной стальной проволоки, а остальная часть — из одного повива алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 50/8,0 является подвес на воздушных линиях электропередачи.

Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 50 мм2, площадь стальной части — 8 мм2.

Расшифровка марки провода АС 50/8,0

  • А — токопроводящая жила из алюминия;
  • С — сердечник из стали;
  • 50 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
  • 8,0 — сечение стального сердечника, мм2.

Основные технические характеристики провода АС 50/8,0

Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
ГОСТГОСТ 839-80
Код ОКП провода АС 50/8,035 1151
Рабочая температура эксплуатации°Сот -60 до +40
Расчетная масса проводакг/км194
Вес одного метра проводакг/м0,194
Наружный диаметрмм9,6
Площадь сечения провода по элементаммм256,29
Площадь сечения алюминиевой частимм248,25
Площадь сечения стальной частимм28,04
Допустимый токА210
Срок службы, не менеелет45
Механическое напряжение для наибольшей нагрузкидаН/мм212,0
Механическое напряжение при среднегодовой температуредаН/мм29,0
Коэффициент температурного линейного расширения1/°С * 10-619,2
Модуль упругости EдаН/мм28250
Сопротивление разрывающему усилиюН/мм2195
Длительно допустимая температура нагрева жил, не более°С+90
Удельное электрическое сопротивлениеОм*мм2не более 0,0283
Температурный коэффициент электрического сопротивления1/°С0,00403
Максимальная разрывная нагрузкадаН1711,2
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному токуОм0,5951

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!

Конструктивные особенности АС 50/8,0

В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
Диаметр одной стальной проволокимм3,2
Количество стальных проволок в проводешт1
Число повивов стальных проволокшт0
Диаметр одной алюминиевой проволокимм3,2
Количество алюминиевых проволок в проводешт6
Число повивов алюминиевых проволокшт1
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника6,00

Скачать чертеж провода АС 50/8,0 в формате DWG (Autocad)

У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 50/8,0 в редактируемом формате программы Autocad.

Скачать

Внешний диаметр проволок и масса вес провода АС расчет длины кг/км

  • КАБЕЛЬ , ПРОВОД ПОКУПКА
  • Марки кабеля поставляемые со склада и под заказ
  • Кабель полевой связи П-269 П-270 П-272 П-296 продажа характеристики
  • Кабели связи МКСГ МКСБ МКСАШп МКСАБп МКПпАБпШп продажа
  • Кабели связи ТЗПАШп ТЗПАБп ТЗАШп ТЗАБп ТЗГ ТЗБ
  • Кабель телефонный ТГ ТБ ТБГ
  • Кабели связи КСПП КСПЗП КСПЗПБ ЗКП ЗКПБ ЗКПЗ ЗКПБЗ продажа
  • Кабель связи ТППэп ТППэпЗ ТППэпБ ТППэпБШп ТППэпЗБ
  • Справочная страница — полезная информация
  • Наша ссылка — обмен
  • Полезные ссылки — обмен
  • МЕДНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПРОВОД МФ-85, МФ-100, МФ-120 ГОСТ2584-86
  • МЕДНАЯ ПРОВОЛОКА
  • Медная проволока. Марки ПММ, ПМТ
  • Медная проволока. Марки ММ, МТ
  • МЕДНАЯ КАТАНКА
  • Провод А Провод неизолированный, скрученный из алюминиевых проволок
  • АС Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи ГОСТ 839-80
  • М Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи ГОСТ 839-80
  • Кабель СИГНАЛЬНЫЙ и для БЛОКИРОВКИ-СБПу,СБЗПу
  • Покупаем КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ
  • КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ААБл,АСБ,АСБл,ААШв,АВВГ,АВВГнг,КВБбШв,КВВГ и др.
  • ЗАКУПКА КАБЕЛЯ(МКСБ,ТЗГ и др.),ПРОВОДА(ПБСМ,МФ и др.), ПРОВОЛОКИ(БСМ,БСА и лр.)

Наш опрос

Что для вас главное при выборе поставщика ?

Конструкция АС ,марка ал.катанки и стальной проволоки.

Марка кабеля Сечение Число сталь пров-к Диам.сталь пров-к,мм Масса сталь части кг/км Масса сталь части кг в 1 т провода Число алюм. пров-к Диам.ал.пров-к,мм Масса ал.части кг/км Масса ал. части кг в 1 т провода Масса провода кг/км»
  ал. сталь                  
АС 16 39265 1 31048 20.96 322.9 6 31048 43.96 677.1 64.92
АС 25 39117 1 39143 32.39 322.8 6 39143 67.95 677.2 100.34
АС 35 39119 1 39296 48 322.8 6 39296 100.7 677.2 148.7
АС 40 39269 1 33270 51.85 322.8 6 33270 108.77 677.2 160.62
АС 50 8 1 39116 62.7 322.8 6 39116 131.52 677.2 194.22
АС 63 39212 1 24167 82.02 322.8 6 24167 172.06 677.2 254.08
АС 70 11 1 39297 88.42 322.8 6 39297 185.47 677.2 273.89
АС 95 16 1 39206 123.99 322.8 6 39206 260.09 677.2 384.08
АС 100 39279 1 22372 130.13 322.8 6 22372 272.97 677.2 403.1
АС 120 19 7 31048 147.32 312.8 26 39174 323.64 687.2 470.96
АС 120 27 7 39115 208.34 398.9 30 39115 314.01 601.1 522.35
АС 125 39331 1 35462 54.01 137.8 18 35462 338.02 862.2 392.03
АС 125 39192 7 33604 158.68 316.4 26 17199 342.8 683.6 501.48
АС 150 19 7 31048 147.32 266.0 24 39296 406.45 734.0 553.77
АС 150 24 7 39084 189.83 316.7 26 39265 409.61 683.3 599.44
АС 150 34 7 39204 269.03 398.8 30 39204 405.49 601.2 674.52
АС 160 39333 1 13210 69.13 137.8 18 13210 432.62 862.2 501.75
АС 160 39108 7 43132 204.57 317.1 26 39296 440.51 682.9 645.08
АС 185 24 7 39084 189.83 269.6 24 42064 514.41 730.4 704.24
АС 185 29 7 39143 227.71 313.4 26 35827 498.97 686.6 726.68
АС 185 43 7 39296 337.47 398.8 30 39296 508.64 601.2 846.11
АС 200 39093 1 27820 86.56 137.8 18 27820 541.76 862.2 628.32
АС 200 32.6 7 15738 254.17 315.9 26 41334 550.47 684.1 804.64
АС 205 27 7 39115 208.34 269.6 24 39144 564.57 730.4 772.91
АС 240 32 7 39174 247.94 269.6 24 39236 671.88 730.4 919.82
АС 240 39 7 23774 302.28 317.6 26 39175 649.53 682.4 951.81
АС 240 56 7 39116 440.78 398.8 30 39116 664.35 601.2 1105.13
АС 300 39 7 23774 302.28 267.1 24 4 829.49 732.9 1131.77
АС 300 48 7 34731 374.6 315.9 26 39297 811.35 684.1 1185.95
АС 315 39315 7 36161 170.46 163.8 45 36192 870.12 836.2 1040.58
АС 315 51.3 7 39205 400.42 315.7 26 34029 867.82 684.3 1268.24
АС 330 30 7 39143 227.71 197.9 48 35827 923.03 802.1 1150.74
АС 330 43 7 39296 337.47 269.0 54 39296 917.25 731.0 1254.72
АС 400 18 7 31048 147.32 123.0 42 39175 1050.87 877.0 1198.19
АС 400 39290 7 45323 215.98 164.3 45 13210 1098.79 835.7 1314.77
АС 400 51 7 39205 400.42 269.0 54 39205 1088.36 731.0 1488.78
АС 400 51.9 7 39266 405.69 269.0 54 39266 1102.68 731.0 1508.37
АС 450 39113 7 13912 243.82 164.3 45 20880 1240.43 835.7 1484.25
АС 500 26 7 39115 208.34 130.9 42 39328 1382.67 869.1 1591.01
АС 500 34.6 7 18660 271.19 164.6 45 27820 1375.98 835.4 1647.17
АС 560 38.7 7 23774 302.28 163.9 45 35855 1541.71 836.1 1843.99
АС 630 43.6 7 29618 339.89 163.9 45 44652 1733.25 836.1 2073.14
АС 710 49.1 7 36192 384.82 164.6 45 17624 1953.4 835.4

2338.22

 

 

 

Кабель связи

Блок для размещения картинок продукции,баннеров,рекламых акций,специальных предложений,контактов.

 

АС 35/6,2 все технические характеристики провода

Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода АС 35/6,2Сечение провода АС 35/6,2Сечение провода сталеалюминиевого АС 35/6,2

Провод марки АС 35/6,2 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одной стальной проволоки, а остальная часть — из одного повива алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 35/6,2 является подвес на воздушных линиях электропередачи.

Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 35 мм2, площадь стальной части — 6,2 мм2.

Расшифровка марки провода АС 35/6,2

  • А — токопроводящая жила из алюминия;
  • С — сердечник из стали;
  • 35 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
  • 6,2 — сечение стального сердечника, мм2.

Основные технические характеристики провода АС 35/6,2

Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
ГОСТГОСТ 839-80
Код ОКП провода АС 35/6,235 1151
Рабочая температура эксплуатации°Сот -60 до +40
Расчетная масса проводакг/км148
Вес одного метра проводакг/м0,148
Наружный диаметрмм8,4
Площадь сечения провода по элементаммм243,10
Площадь сечения алюминиевой частимм236,94
Площадь сечения стальной частимм26,16
Допустимый токА172
Срок службы, не менеелет45
Механическое напряжение для наибольшей нагрузкидаН/мм212,0
Механическое напряжение при среднегодовой температуредаН/мм29,0
Коэффициент температурного линейного расширения1/°С * 10-619,2
Модуль упругости EдаН/мм28250
Максимальная разрывная нагрузкадаН1352,4
Длительно допустимая температура нагрева жил, не более°С+90
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220ВкВт50,45
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380ВкВт113,18
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному токуОм0,7774

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!

Конструктивные особенности АС 35/6,2

В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
Диаметр одной стальной проволокимм2,8
Количество стальных проволок в проводешт1
Число повивов стальных проволокшт0
Диаметр одной алюминиевой проволокимм2,8
Количество алюминиевых проволок в проводешт6
Число повивов алюминиевых проволокшт1
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника6,00

Скачать чертеж провода АС 35/6,2 в формате DWG (Autocad)

У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 35/6,2 в редактируемом формате программы Autocad.

Скачать

АС 120/19: все технические характеристики провода

Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода АС 120/19Сечение провода АС 120/19Сечение провода сталеалюминиевого АС 120/19

Провод марки АС 120/19 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одного повива стальных проволок, а остальная часть — из двух повивов алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 120/19 является подвес на линиях высокого напряжения.

Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 120 мм2, площадь стальной части — 19 мм2.

Расшифровка марки провода АС 120/19

  • А — токопроводящая жила из алюминия;
  • С — сердечник из стали;
  • 120 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
  • 19 — сечение стального сердечника, мм2.

Основные технические характеристики провода АС 120/19

Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
ГОСТГОСТ 839-80
Код ОКП провода АС 120/1935 1151
Диапазон температур эксплуатации°Сот -70 до +90
Разрывное усилиедаН4152,1
Расчетная масса проводакг/км471
Вес одного метра проводакг/м0,471
Наружный диаметрмм15,2
Площадь сечения провода по элементаммм2136,43
Площадь сечения алюминиевой частимм2117,62
Площадь сечения стальной частимм218,81
Допустимый токА390
Срок службы, не менеелет45
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220ВкВт114,4
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 330ВкВт256,62
Механическое напряжение для наибольшей нагрузкидаН/мм213,5
Механическое напряжение при среднегодовой температуредаН/мм29,0
Коэффициент температурного линейного расширения1/°С * 10-619,2
Модуль упругости EдаН/мм28250
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному токуОм0,2440

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!

Конструктивные особенности АС 120/19

В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
Диаметр одной стальной проволокимм1,85
Количество стальных проволок в проводешт7
Число повивов стальных проволокшт1
Диаметр одной алюминиевой проволокимм2,4
Количество алюминиевых проволок в проводешт26
Число повивов алюминиевых проволокшт2
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника6,25

Скачать чертеж провода АС 120/19 в формате DWG (Autocad)

У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 120/19 в редактируемом формате программы Autocad.

Скачать

АС 70/11 все технические характеристики провода

Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода АС 70/11Сечение провода АС 70/11Сечение провода сталеалюминиевого АС 70/11

Провод марки АС 70/11- это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одной стальной проволоки, а остальная часть — из одного повива алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 70/11 является подвес на воздушных линиях электропередачи.

Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 70 мм2, площадь стальной части — 11 мм2.

Расшифровка марки провода АС 70/11

  • А — токопроводящая жила из алюминия;
  • С — сердечник из стали;
  • 70 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
  • 11 — сечение стального сердечника, мм2.

Основные технические характеристики провода АС 70/11

Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
ГОСТГОСТ 839-80
Код ОКП провода АС 70/1135 1151
Рабочая температура эксплуатации°Сот -60 до +40
Расчетная масса проводакг/км274
Вес одного метра проводакг/м0,274
Наружный диаметрмм11,4
Площадь сечения провода по элементаммм279,39
Площадь сечения алюминиевой частимм268,04
Площадь сечения стальной частимм211,35
Допустимый токА265
Срок службы, не менеелет45
Механическое напряжение для наибольшей нагрузкидаН/мм212,0
Механическое напряжение при среднегодовой температуредаН/мм29,0
Коэффициент температурного линейного расширения1/°С * 10-619,2
Модуль упругости EдаН/мм28250
Максимальная разрывная нагрузкадаН2413,0
Длительно допустимая температура нагрева жил, не более°С+90
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному токуОм0,4218

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!

Конструктивные особенности АС 70/11

В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
Диаметр одной стальной проволокимм3,8
Количество стальных проволок в проводешт1
Число повивов стальных проволокшт0
Диаметр одной алюминиевой проволокимм3,8
Количество алюминиевых проволок в проводешт6
Число повивов алюминиевых проволокшт1
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника6,00

Скачать чертеж провода АС 70/11 в формате DWG (Autocad)

У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 70/11 в редактируемом формате программы Autocad.

Скачать

АС 150/24: все технические характеристики провода

Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода АС 150/24Сечение провода АС 150/24Сечение провода сталеалюминиевого АС 150/24

Провод марки АС 150/24 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из семи стальных проволок, а остальная часть — из двух повивов алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 150/24 является подвес на линиях высокого напряжения.

Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 150 мм2, площадь стальной части — 24 мм2.

Расшифровка марки провода АС 150/24

  • А — токопроводящая жила из алюминия;
  • С — сердечник из стали;
  • 150 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
  • 24 — сечение стального сердечника, мм2.

Основные технические характеристики провода АС 150/24

Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
ГОСТГОСТ 839-80
Код ОКП провода АС 150/2435 1151
Диапазон температур эксплуатации°Сот -60 до +90
Максимальная разрывная нагрузкадаН5227,9
Расчетная масса проводакг/км599
Вес одного метра проводакг/м0,599
Наружный диаметрмм17,1
Площадь сечения провода по элементаммм2173,10
Площадь сечения алюминиевой частимм2148,86
Площадь сечения стальной частимм224,24
Допустимый токА450
Срок службы, не менеелет45
Механическое напряжение для наибольшей нагрузкидаН/мм213,5
Механическое напряжение при среднегодовой температуредаН/мм29,0
Коэффициент температурного линейного расширения1/°С * 10-619,2
Модуль упругости EдаН/мм28250
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному токуОм0,2039

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!

Конструктивные особенности АС 150/24

В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
Диаметр одной стальной проволокимм2,1
Количество стальных проволок в проводешт7
Число повивов стальных проволокшт1
Диаметр одной алюминиевой проволокимм2,7
Количество алюминиевых проволок в проводешт26
Число повивов алюминиевых проволокшт2
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника6,14

Скачать чертеж провода АС 150/24 в формате DWG (Autocad)

У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 150/24 в редактируемом формате программы Autocad.

Скачать

АС 300/39: все технические характеристики провода

Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода АС 300/39Сечение провода АС 300/39Сечение провода сталеалюминиевого АС 300/39

Провод марки АС 300/39 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из стальных проволок, а остальная часть — из алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 300/39 является подвес на линиях высокого напряжения.

Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 300 мм2, площадь стальной части — 39 мм2.

Расшифровка марки провода АС 300/39

  • А — токопроводящая жила из алюминия;
  • С — сердечник из стали;
  • 300 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
  • 39 — сечение стального сердечника, мм2.

Основные технические характеристики провода АС 300/39

Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
ГОСТГОСТ 839-80
Код ОКП провода АС 300/3935 1151
Диапазон температур эксплуатации°Сот -60 до +90
Максимальная разрывная нагрузкадаН9057,4
Расчетная масса проводакг/км1132
Вес одного метра проводакг/м1,132
Наружный диаметрмм24,0
Площадь сечения провода по элементаммм2340,19
Площадь сечения алюминиевой частимм2301,58
Площадь сечения стальной частимм238,61
Допустимый токА710
Срок службы, не менеелет45
Механическое напряжение для наибольшей нагрузкидаН/мм212,6
Механическое напряжение при среднегодовой температуредаН/мм28,4
Коэффициент температурного линейного расширения1/°С * 10-619,8
Модуль упругости EдаН/мм27700
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному токуОм0,0958

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!

Конструктивные особенности АС 300/39

В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
Диаметр одной стальной проволокимм2,65
Количество стальных проволок в проводешт7
Число повивов стальных проволокшт1
Диаметр одной алюминиевой проволокимм4,0
Количество алюминиевых проволок в проводешт24
Число повивов алюминиевых проволокшт2
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника7,81

Скачать чертеж провода АС 300/39 в формате DWG (Autocad)

У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 300/39 в редактируемом формате программы Autocad.

Скачать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.