АС 50/8,0 все технические характеристики провода
Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода сталеалюминиевого АС 50/8,0Провод марки АС 50/8,0 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одной стальной проволоки, а остальная часть — из одного повива алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 50/8,0 является подвес на воздушных линиях электропередачи.
Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 50 мм2, площадь стальной части — 8 мм2.
Расшифровка марки провода АС 50/8,0
- А — токопроводящая жила из алюминия;
- С — сердечник из стали;
- 50 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
- 8,0 — сечение стального сердечника, мм2.
Основные технические характеристики провода АС 50/8,0
Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
ГОСТ | — | ГОСТ 839-80 |
Код ОКП провода АС 50/8,0 | — | 35 1151 |
Рабочая температура эксплуатации | °С | от -60 до +40 |
Расчетная масса провода | кг/км | 194 |
Вес одного метра провода | кг/м | 0,194 |
Наружный диаметр | мм | 9,6 |
Площадь сечения провода по элементам | мм2 | 56,29 |
Площадь сечения алюминиевой части | мм2 | 48,25 |
Площадь сечения стальной части | мм2 | 8,04 |
Допустимый ток | А | 210 |
Срок службы, не менее | лет | 45 |
Механическое напряжение для наибольшей нагрузки | даН/мм2 | 12,0 |
Механическое напряжение при среднегодовой температуре | даН/мм2 | 9,0 |
Коэффициент температурного линейного расширения | 1/°С * 10-6 | 19,2 |
Модуль упругости E | даН/мм2 | 8250 |
Сопротивление разрывающему усилию | Н/мм2 | 195 |
Длительно допустимая температура нагрева жил, не более | °С | +90 |
Удельное электрическое сопротивление | Ом*мм2/м | не более 0,0283 |
Температурный коэффициент электрического сопротивления | 1/°С | 0,00403 |
Максимальная разрывная нагрузка | даН | 1711,2 |
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току | Ом | 0,5951 |
Мнение эксперта
Главный редактор LinijaOpory
Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.
Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!
Конструктивные особенности АС 50/8,0
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Диаметр одной стальной проволоки | мм | 3,2 |
Количество стальных проволок в проводе | шт | 1 |
Число повивов стальных проволок | шт | 0 |
Диаметр одной алюминиевой проволоки | мм | 3,2 |
Количество алюминиевых проволок в проводе | шт | 6 |
Число повивов алюминиевых проволок | шт | 1 |
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника | — | 6,00 |
Скачать чертеж провода АС 50/8,0 в формате DWG (Autocad)
У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 50/8,0 в редактируемом формате программы Autocad.
Скачать
Наш опрос Что для вас главное при выборе поставщика ? |
Кабель связи Блок для размещения картинок продукции,баннеров,рекламых акций,специальных предложений,контактов.
|
АС 35/6,2 все технические характеристики провода
Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода сталеалюминиевого АС 35/6,2Провод марки АС 35/6,2 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одной стальной проволоки, а остальная часть — из одного повива алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 35/6,2 является подвес на воздушных линиях электропередачи.
Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 35 мм2, площадь стальной части — 6,2 мм2.
Расшифровка марки провода АС 35/6,2
- А — токопроводящая жила из алюминия;
- С — сердечник из стали;
- 35 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
- 6,2 — сечение стального сердечника, мм2.
Основные технические характеристики провода АС 35/6,2
Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
ГОСТ | — | ГОСТ 839-80 |
Код ОКП провода АС 35/6,2 | — | 35 1151 |
Рабочая температура эксплуатации | °С | от -60 до +40 |
Расчетная масса провода | кг/км | 148 |
Вес одного метра провода | кг/м | 0,148 |
Наружный диаметр | мм | 8,4 |
Площадь сечения провода по элементам | мм2 | 43,10 |
Площадь сечения алюминиевой части | мм2 | 36,94 |
Площадь сечения стальной части | мм2 | 6,16 |
Допустимый ток | А | 172 |
Срок службы, не менее | лет | 45 |
Механическое напряжение для наибольшей нагрузки | даН/мм2 | 12,0 |
Механическое напряжение при среднегодовой температуре | даН/мм2 | 9,0 |
Коэффициент температурного линейного расширения | 1/°С * 10-6 | 19,2 |
Модуль упругости E | даН/мм2 | 8250 |
Максимальная разрывная нагрузка | даН | 1352,4 |
Длительно допустимая температура нагрева жил, не более | °С | +90 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220В | кВт | 50,45 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380В | кВт | 113,18 |
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току | Ом | 0,7774 |
Мнение эксперта
Главный редактор LinijaOpory
Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.
Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!
Конструктивные особенности АС 35/6,2
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Диаметр одной стальной проволоки | мм | 2,8 |
Количество стальных проволок в проводе | шт | 1 |
Число повивов стальных проволок | шт | 0 |
Диаметр одной алюминиевой проволоки | мм | 2,8 |
Количество алюминиевых проволок в проводе | шт | 6 |
Число повивов алюминиевых проволок | шт | 1 |
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника | — | 6,00 |
Скачать чертеж провода АС 35/6,2 в формате DWG (Autocad)
У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 35/6,2 в редактируемом формате программы Autocad.
СкачатьАС 120/19: все технические характеристики провода
Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода сталеалюминиевого АС 120/19Провод марки АС 120/19 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одного повива стальных проволок, а остальная часть — из двух повивов алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 120/19 является подвес на линиях высокого напряжения.
Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 120 мм2, площадь стальной части — 19 мм2.
Расшифровка марки провода АС 120/19
- А — токопроводящая жила из алюминия;
- С — сердечник из стали;
- 120 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
- 19 — сечение стального сердечника, мм2.
Основные технические характеристики провода АС 120/19
Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
ГОСТ | — | ГОСТ 839-80 |
Код ОКП провода АС 120/19 | — | 35 1151 |
Диапазон температур эксплуатации | °С | от -70 до +90 |
Разрывное усилие | даН | 4152,1 |
Расчетная масса провода | кг/км | 471 |
Вес одного метра провода | кг/м | 0,471 |
Наружный диаметр | мм | 15,2 |
Площадь сечения провода по элементам | мм2 | 136,43 |
Площадь сечения алюминиевой части | мм2 | 117,62 |
Площадь сечения стальной части | мм2 | 18,81 |
Допустимый ток | А | 390 |
Срок службы, не менее | лет | 45 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220В | кВт | 114,4 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 330В | кВт | 256,62 |
Механическое напряжение для наибольшей нагрузки | даН/мм2 | 13,5 |
Механическое напряжение при среднегодовой температуре | даН/мм2 | 9,0 |
Коэффициент температурного линейного расширения | 1/°С * 10-6 | 19,2 |
Модуль упругости E | даН/мм2 | 8250 |
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току | Ом | 0,2440 |
Мнение эксперта
Главный редактор LinijaOpory
Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.
Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!
Конструктивные особенности АС 120/19
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Диаметр одной стальной проволоки | мм | 1,85 |
Количество стальных проволок в проводе | шт | 7 |
Число повивов стальных проволок | шт | 1 |
Диаметр одной алюминиевой проволоки | мм | 2,4 |
Количество алюминиевых проволок в проводе | шт | 26 |
Число повивов алюминиевых проволок | шт | 2 |
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника | — | 6,25 |
Скачать чертеж провода АС 120/19 в формате DWG (Autocad)
У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 120/19 в редактируемом формате программы Autocad.
СкачатьАС 70/11 все технические характеристики провода
Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода сталеалюминиевого АС 70/11Провод марки АС 70/11- это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одной стальной проволоки, а остальная часть — из одного повива алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 70/11 является подвес на воздушных линиях электропередачи.
Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 70 мм2, площадь стальной части — 11 мм2.
Расшифровка марки провода АС 70/11
- А — токопроводящая жила из алюминия;
- С — сердечник из стали;
- 70 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
- 11 — сечение стального сердечника, мм2.
Основные технические характеристики провода АС 70/11
Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
ГОСТ | — | ГОСТ 839-80 |
Код ОКП провода АС 70/11 | — | 35 1151 |
Рабочая температура эксплуатации | °С | от -60 до +40 |
Расчетная масса провода | кг/км | 274 |
Вес одного метра провода | кг/м | 0,274 |
Наружный диаметр | мм | 11,4 |
Площадь сечения провода по элементам | мм2 | 79,39 |
Площадь сечения алюминиевой части | мм2 | 68,04 |
Площадь сечения стальной части | мм2 | 11,35 |
Допустимый ток | А | 265 |
Срок службы, не менее | лет | 45 |
Механическое напряжение для наибольшей нагрузки | даН/мм2 | 12,0 |
Механическое напряжение при среднегодовой температуре | даН/мм2 | 9,0 |
Коэффициент температурного линейного расширения | 1/°С * 10-6 | 19,2 |
Модуль упругости E | даН/мм2 | 8250 |
Максимальная разрывная нагрузка | даН | 2413,0 |
Длительно допустимая температура нагрева жил, не более | °С | +90 |
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току | Ом | 0,4218 |
Мнение эксперта
Главный редактор LinijaOpory
Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.
Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!
Конструктивные особенности АС 70/11
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Диаметр одной стальной проволоки | мм | 3,8 |
Количество стальных проволок в проводе | шт | 1 |
Число повивов стальных проволок | шт | 0 |
Диаметр одной алюминиевой проволоки | мм | 3,8 |
Количество алюминиевых проволок в проводе | шт | 6 |
Число повивов алюминиевых проволок | шт | 1 |
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника | — | 6,00 |
Скачать чертеж провода АС 70/11 в формате DWG (Autocad)
У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 70/11 в редактируемом формате программы Autocad.
СкачатьАС 150/24: все технические характеристики провода
Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода сталеалюминиевого АС 150/24Провод марки АС 150/24 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из семи стальных проволок, а остальная часть — из двух повивов алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 150/24 является подвес на линиях высокого напряжения.
Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 150 мм2, площадь стальной части — 24 мм2.
Расшифровка марки провода АС 150/24
- А — токопроводящая жила из алюминия;
- С — сердечник из стали;
- 150 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
- 24 — сечение стального сердечника, мм2.
Основные технические характеристики провода АС 150/24
Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
ГОСТ | — | ГОСТ 839-80 |
Код ОКП провода АС 150/24 | — | 35 1151 |
Диапазон температур эксплуатации | °С | от -60 до +90 |
Максимальная разрывная нагрузка | даН | 5227,9 |
Расчетная масса провода | кг/км | 599 |
Вес одного метра провода | кг/м | 0,599 |
Наружный диаметр | мм | 17,1 |
Площадь сечения провода по элементам | мм2 | 173,10 |
Площадь сечения алюминиевой части | мм2 | 148,86 |
Площадь сечения стальной части | мм2 | 24,24 |
Допустимый ток | А | 450 |
Срок службы, не менее | лет | 45 |
Механическое напряжение для наибольшей нагрузки | даН/мм2 | 13,5 |
Механическое напряжение при среднегодовой температуре | даН/мм2 | 9,0 |
Коэффициент температурного линейного расширения | 1/°С * 10-6 | 19,2 |
Модуль упругости E | даН/мм2 | 8250 |
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току | Ом | 0,2039 |
Мнение эксперта
Главный редактор LinijaOpory
Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.
Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!
Конструктивные особенности АС 150/24
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Диаметр одной стальной проволоки | мм | 2,1 |
Количество стальных проволок в проводе | шт | 7 |
Число повивов стальных проволок | шт | 1 |
Диаметр одной алюминиевой проволоки | мм | 2,7 |
Количество алюминиевых проволок в проводе | шт | 26 |
Число повивов алюминиевых проволок | шт | 2 |
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника | — | 6,14 |
Скачать чертеж провода АС 150/24 в формате DWG (Autocad)
У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 150/24 в редактируемом формате программы Autocad.
СкачатьАС 300/39: все технические характеристики провода
Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода сталеалюминиевого АС 300/39Провод марки АС 300/39 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из стальных проволок, а остальная часть — из алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 300/39 является подвес на линиях высокого напряжения.
Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 300 мм2, площадь стальной части — 39 мм2.
Расшифровка марки провода АС 300/39
- А — токопроводящая жила из алюминия;
- С — сердечник из стали;
- 300 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
- 39 — сечение стального сердечника, мм2.
Основные технические характеристики провода АС 300/39
Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
ГОСТ | — | ГОСТ 839-80 |
Код ОКП провода АС 300/39 | — | 35 1151 |
Диапазон температур эксплуатации | °С | от -60 до +90 |
Максимальная разрывная нагрузка | даН | 9057,4 |
Расчетная масса провода | кг/км | 1132 |
Вес одного метра провода | кг/м | 1,132 |
Наружный диаметр | мм | 24,0 |
Площадь сечения провода по элементам | мм2 | 340,19 |
Площадь сечения алюминиевой части | мм2 | 301,58 |
Площадь сечения стальной части | мм2 | 38,61 |
Допустимый ток | А | 710 |
Срок службы, не менее | лет | 45 |
Механическое напряжение для наибольшей нагрузки | даН/мм2 | 12,6 |
Механическое напряжение при среднегодовой температуре | даН/мм2 | 8,4 |
Коэффициент температурного линейного расширения | 1/°С * 10-6 | 19,8 |
Модуль упругости E | даН/мм2 | 7700 |
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току | Ом | 0,0958 |
Мнение эксперта
Главный редактор LinijaOpory
Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.
Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!
Конструктивные особенности АС 300/39
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Диаметр одной стальной проволоки | мм | 2,65 |
Количество стальных проволок в проводе | шт | 7 |
Число повивов стальных проволок | шт | 1 |
Диаметр одной алюминиевой проволоки | мм | 4,0 |
Количество алюминиевых проволок в проводе | шт | 24 |
Число повивов алюминиевых проволок | шт | 2 |
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника | — | 7,81 |
Скачать чертеж провода АС 300/39 в формате DWG (Autocad)
У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 300/39 в редактируемом формате программы Autocad.
Скачать