Вес ас провода – Добрый день! Какой вес стали и алюминия в проводе АС-120*19 в 1 км., если общий 471кг. — Технические вопросы по кабелю — Технический форум

Содержание

АС 50/8,0 все технические характеристики провода

Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода АС 50/8,0Сечение провода АС 50/8,0Сечение провода сталеалюминиевого АС 50/8,0

Провод марки АС 50/8,0 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одной стальной проволоки, а остальная часть — из одного повива алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 50/8,0 является подвес на воздушных линиях электропередачи.

Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 50 мм2, площадь стальной части — 8 мм2.

Расшифровка марки провода АС 50/8,0

  • А — токопроводящая жила из алюминия;
  • С — сердечник из стали;
  • 50 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
  • 8,0 — сечение стального сердечника, мм2.

Основные технические характеристики провода АС 50/8,0

Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
ГОСТГОСТ 839-80
Код ОКП провода АС 50/8,035 1151
Рабочая температура эксплуатации°Сот -60 до +40
Расчетная масса проводакг/км194
Вес одного метра проводакг/м0,194
Наружный диаметрмм9,6
Площадь сечения провода по элементаммм256,29
Площадь сечения алюминиевой частимм248,25
Площадь сечения стальной частимм28,04
Допустимый токА210
Срок службы, не менеелет45
Механическое напряжение для наибольшей нагрузкидаН/мм212,0
Механическое напряжение при среднегодовой температуредаН/мм29,0
Коэффициент температурного линейного расширения1/°С * 10-619,2
Модуль упругости EдаН/мм28250
Сопротивление разрывающему усилиюН/мм2195
Длительно допустимая температура нагрева жил, не более°С+90
Удельное электрическое сопротивлениеОм*мм2не более 0,0283
Температурный коэффициент электрического сопротивления1/°С0,00403
Максимальная разрывная нагрузкадаН1711,2
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному токуОм0,5951

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!

Конструктивные особенности АС 50/8,0

В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
Диаметр одной стальной проволокимм3,2
Количество стальных проволок в проводешт1
Число повивов стальных проволокшт0
Диаметр одной алюминиевой проволокимм3,2
Количество алюминиевых проволок в проводешт6
Число повивов алюминиевых проволокшт1
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника6,00

Скачать чертеж провода АС 50/8,0 в формате DWG (Autocad)

У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 50/8,0 в редактируемом формате программы Autocad.

Скачать

Внешний диаметр проволок и масса вес провода АС расчет длины кг/км

  • КАБЕЛЬ , ПРОВОД ПОКУПКА
  • Марки кабеля поставляемые со склада и под заказ
  • Кабель полевой связи П-269 П-270 П-272 П-296 продажа характеристики
  • Кабели связи МКСГ МКСБ МКСАШп МКСАБп МКПпАБпШп продажа
  • Кабели связи ТЗПАШп ТЗПАБп ТЗАШп ТЗАБп ТЗГ ТЗБ
  • Кабель телефонный ТГ ТБ ТБГ
  • Кабели связи КСПП КСПЗП КСПЗПБ ЗКП ЗКПБ ЗКПЗ ЗКПБЗ продажа
  • Кабель связи ТППэп ТППэпЗ ТППэпБ ТППэпБШп ТППэпЗБ
  • Справочная страница — полезная информация
  • Наша ссылка — обмен
  • Полезные ссылки — обмен
  • МЕДНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПРОВОД МФ-85, МФ-100, МФ-120 ГОСТ2584-86
  • МЕДНАЯ ПРОВОЛОКА
  • Медная проволока. Марки ПММ, ПМТ
  • Медная проволока. Марки ММ, МТ
  • МЕДНАЯ КАТАНКА
  • Провод А Провод неизолированный, скрученный из алюминиевых проволок
  • АС Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи ГОСТ 839-80
  • М Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи ГОСТ 839-80
  • Кабель СИГНАЛЬНЫЙ и для БЛОКИРОВКИ-СБПу,СБЗПу
  • Покупаем КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ
  • КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ААБл,АСБ,АСБл,ААШв,АВВГ,АВВГнг,КВБбШв,КВВГ и др.
  • ЗАКУПКА КАБЕЛЯ(МКСБ,ТЗГ и др.),ПРОВОДА(ПБСМ,МФ и др.), ПРОВОЛОКИ(БСМ,БСА и лр.)

Наш опрос

Что для вас главное при выборе поставщика ?

Конструкция АС ,марка ал.катанки и стальной проволоки.

Марка кабеляСечениеЧисло сталь пров-кДиам.сталь пров-к,ммМасса сталь части кг/кмМасса сталь части кг в 1 т проводаЧисло алюм. пров-кДиам.ал.пров-к,ммМасса ал.части кг/кмМасса ал. части кг в 1 т проводаМасса провода кг/км»
 ал.сталь         
АС163926513104820.96322.963104843.96677.164.92
АС253911713914332.39322.863914367.95677.2100.34
АС353911913929648322.8639296100.7677.2148.7
АС403926913327051.85322.8633270108.77677.2160.62
АС50813911662.7322.8639116131.52677.2194.22
АС633921212416782.02322.8624167172.06677.2254.08
АС701113929788.42322.8639297185.47677.2273.89
АС9516139206123.99322.8639206260.09677.2384.08
АС10039279122372130.13322.8622372272.97677.2403.1
АС12019731048147.32312.82639174323.64687.2470.96
АС12027739115208.34398.93039115314.01601.1522.35
АС1253933113546254.01137.81835462338.02862.2392.03
АС12539192733604158.68316.42617199342.8683.6501.48
АС15019731048147.32266.02439296406.45734.0553.77
АС15024739084189.83316.72639265409.61683.3599.44
АС15034739204269.03398.83039204405.49601.2674.52
АС1603933311321069.13137.81813210432.62862.2501.75
АС16039108743132204.57317.12639296440.51682.9645.08
АС18524739084189.83269.62442064514.41730.4704.24
АС18529739143227.71313.42635827498.97686.6726.68
АС18543739296337.47398.83039296508.64601.2846.11
АС2003909312782086.56137.81827820541.76862.2628.32
АС20032.6715738254.17315.92641334550.47684.1804.64
АС20527739115208.34269.62439144564.57730.4772.91
АС24032739174247.94269.62439236671.88730.4919.82
АС24039723774302.28317.62639175649.53682.4951.81
АС24056739116440.78398.83039116664.35601.21105.13
АС30039723774302.28267.1244829.49732.91131.77
АС30048734731374.6315.92639297811.35684.11185.95
АС31539315736161170.46163.84536192870.12836.21040.58
АС31551.3739205400.42315.72634029867.82684.31268.24
АС33030739143227.71197.94835827923.03802.11150.74
АС33043739296337.47269.05439296917.25731.01254.72
АС40018731048147.32123.042391751050.87877.01198.19
АС40039290745323215.98164.345132101098.79835.71314.77
АС40051739205400.42269.054392051088.36731.01488.78
АС40051.9739266405.69269.054392661102.68731.01508.37
АС45039113713912243.82164.345208801240.43835.71484.25
АС50026739115208.34130.942393281382.67869.11591.01
АС50034.6718660271.19164.645278201375.98835.41647.17
АС56038.7723774302.28163.945358551541.71836.11843.99
АС63043.6729618339.89163.945446521733.25836.12073.14
АС71049.1736192384.82164.645176241953.4835.4

2338.22

 

 

 

Кабель связи

Блок для размещения картинок продукции,баннеров,рекламых акций,специальных предложений,контактов.

 

АС 35/6,2 все технические характеристики провода

Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода АС 35/6,2Сечение провода АС 35/6,2Сечение провода сталеалюминиевого АС 35/6,2

Провод марки АС 35/6,2 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одной стальной проволоки, а остальная часть — из одного повива алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 35/6,2 является подвес на воздушных линиях электропередачи.

Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 35 мм2, площадь стальной части — 6,2 мм2.

Расшифровка марки провода АС 35/6,2

  • А — токопроводящая жила из алюминия;
  • С — сердечник из стали;
  • 35 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
  • 6,2 — сечение стального сердечника, мм2.

Основные технические характеристики провода АС 35/6,2

Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
ГОСТГОСТ 839-80
Код ОКП провода АС 35/6,235 1151
Рабочая температура эксплуатации°Сот -60 до +40
Расчетная масса проводакг/км148
Вес одного метра проводакг/м0,148
Наружный диаметрмм8,4
Площадь сечения провода по элементаммм243,10
Площадь сечения алюминиевой частимм236,94
Площадь сечения стальной частимм26,16
Допустимый токА172
Срок службы, не менеелет45
Механическое напряжение для наибольшей нагрузкидаН/мм212,0
Механическое напряжение при среднегодовой температуредаН/мм29,0
Коэффициент температурного линейного расширения1/°С * 10-619,2
Модуль упругости EдаН/мм28250
Максимальная разрывная нагрузкадаН1352,4
Длительно допустимая температура нагрева жил, не более°С+90
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220ВкВт50,45
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380ВкВт113,18
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному токуОм0,7774

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!

Конструктивные особенности АС 35/6,2

В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
Диаметр одной стальной проволокимм2,8
Количество стальных проволок в проводешт1
Число повивов стальных проволокшт0
Диаметр одной алюминиевой проволокимм2,8
Количество алюминиевых проволок в проводешт6
Число повивов алюминиевых проволокшт1
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника6,00

Скачать чертеж провода АС 35/6,2 в формате DWG (Autocad)

У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 35/6,2 в редактируемом формате программы Autocad.

Скачать

АС 120/19: все технические характеристики провода

Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода АС 120/19Сечение провода АС 120/19Сечение провода сталеалюминиевого АС 120/19

Провод марки АС 120/19 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одного повива стальных проволок, а остальная часть — из двух повивов алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 120/19 является подвес на линиях высокого напряжения.

Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 120 мм2, площадь стальной части — 19 мм2.

Расшифровка марки провода АС 120/19

  • А — токопроводящая жила из алюминия;
  • С — сердечник из стали;
  • 120 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
  • 19 — сечение стального сердечника, мм2.

Основные технические характеристики провода АС 120/19

Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
ГОСТГОСТ 839-80
Код ОКП провода АС 120/1935 1151
Диапазон температур эксплуатации°Сот -70 до +90
Разрывное усилиедаН4152,1
Расчетная масса проводакг/км471
Вес одного метра проводакг/м0,471
Наружный диаметрмм15,2
Площадь сечения провода по элементаммм2136,43
Площадь сечения алюминиевой частимм2117,62
Площадь сечения стальной частимм218,81
Допустимый токА390
Срок службы, не менеелет45
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220ВкВт114,4
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 330ВкВт256,62
Механическое напряжение для наибольшей нагрузкидаН/мм213,5
Механическое напряжение при среднегодовой температуредаН/мм29,0
Коэффициент температурного линейного расширения1/°С * 10-619,2
Модуль упругости EдаН/мм28250
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному токуОм0,2440

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!

Конструктивные особенности АС 120/19

В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
Диаметр одной стальной проволокимм1,85
Количество стальных проволок в проводешт7
Число повивов стальных проволокшт1
Диаметр одной алюминиевой проволокимм2,4
Количество алюминиевых проволок в проводешт26
Число повивов алюминиевых проволокшт2
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника6,25

Скачать чертеж провода АС 120/19 в формате DWG (Autocad)

У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 120/19 в редактируемом формате программы Autocad.

Скачать

АС 70/11 все технические характеристики провода

Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода АС 70/11Сечение провода АС 70/11Сечение провода сталеалюминиевого АС 70/11

Провод марки АС 70/11- это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из одной стальной проволоки, а остальная часть — из одного повива алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 70/11 является подвес на воздушных линиях электропередачи.

Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 70 мм2, площадь стальной части — 11 мм2.

Расшифровка марки провода АС 70/11

  • А — токопроводящая жила из алюминия;
  • С — сердечник из стали;
  • 70 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
  • 11 — сечение стального сердечника, мм2.

Основные технические характеристики провода АС 70/11

Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
ГОСТГОСТ 839-80
Код ОКП провода АС 70/1135 1151
Рабочая температура эксплуатации°Сот -60 до +40
Расчетная масса проводакг/км274
Вес одного метра проводакг/м0,274
Наружный диаметрмм11,4
Площадь сечения провода по элементаммм279,39
Площадь сечения алюминиевой частимм268,04
Площадь сечения стальной частимм211,35
Допустимый токА265
Срок службы, не менеелет45
Механическое напряжение для наибольшей нагрузкидаН/мм212,0
Механическое напряжение при среднегодовой температуредаН/мм29,0
Коэффициент температурного линейного расширения1/°С * 10-619,2
Модуль упругости EдаН/мм28250
Максимальная разрывная нагрузкадаН2413,0
Длительно допустимая температура нагрева жил, не более°С+90
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному токуОм0,4218

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!

Конструктивные особенности АС 70/11

В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
Диаметр одной стальной проволокимм3,8
Количество стальных проволок в проводешт1
Число повивов стальных проволокшт0
Диаметр одной алюминиевой проволокимм3,8
Количество алюминиевых проволок в проводешт6
Число повивов алюминиевых проволокшт1
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника6,00

Скачать чертеж провода АС 70/11 в формате DWG (Autocad)

У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 70/11 в редактируемом формате программы Autocad.

Скачать

АС 150/24: все технические характеристики провода

Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода АС 150/24Сечение провода АС 150/24Сечение провода сталеалюминиевого АС 150/24

Провод марки АС 150/24 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из семи стальных проволок, а остальная часть — из двух повивов алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 150/24 является подвес на линиях высокого напряжения.

Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 150 мм2, площадь стальной части — 24 мм2.

Расшифровка марки провода АС 150/24

  • А — токопроводящая жила из алюминия;
  • С — сердечник из стали;
  • 150 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
  • 24 — сечение стального сердечника, мм2.

Основные технические характеристики провода АС 150/24

Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
ГОСТГОСТ 839-80
Код ОКП провода АС 150/2435 1151
Диапазон температур эксплуатации°Сот -60 до +90
Максимальная разрывная нагрузкадаН5227,9
Расчетная масса проводакг/км599
Вес одного метра проводакг/м0,599
Наружный диаметрмм17,1
Площадь сечения провода по элементаммм2173,10
Площадь сечения алюминиевой частимм2148,86
Площадь сечения стальной частимм224,24
Допустимый токА450
Срок службы, не менеелет45
Механическое напряжение для наибольшей нагрузкидаН/мм213,5
Механическое напряжение при среднегодовой температуредаН/мм29,0
Коэффициент температурного линейного расширения1/°С * 10-619,2
Модуль упругости EдаН/мм28250
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному токуОм0,2039

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!

Конструктивные особенности АС 150/24

В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
Диаметр одной стальной проволокимм2,1
Количество стальных проволок в проводешт7
Число повивов стальных проволокшт1
Диаметр одной алюминиевой проволокимм2,7
Количество алюминиевых проволок в проводешт26
Число повивов алюминиевых проволокшт2
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника6,14

Скачать чертеж провода АС 150/24 в формате DWG (Autocad)

У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 150/24 в редактируемом формате программы Autocad.

Скачать

АС 300/39: все технические характеристики провода

Провода АС других конструкций смотрите здесь!Сечение провода АС 300/39Сечение провода АС 300/39Сечение провода сталеалюминиевого АС 300/39

Провод марки АС 300/39 — это неизолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из стальных проволок, а остальная часть — из алюминиевых проволок. В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и единственным предназначением провода АС 300/39 является подвес на линиях высокого напряжения.

Площадь поперечного сечения алюминиевой части провода составляет 300 мм2, площадь стальной части — 39 мм2.

Расшифровка марки провода АС 300/39

  • А — токопроводящая жила из алюминия;
  • С — сердечник из стали;
  • 300 — сечение алюминиевой части провода, мм2;
  • 39 — сечение стального сердечника, мм2.

Основные технические характеристики провода АС 300/39

Все характеристики провода, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
ГОСТГОСТ 839-80
Код ОКП провода АС 300/3935 1151
Диапазон температур эксплуатации°Сот -60 до +90
Максимальная разрывная нагрузкадаН9057,4
Расчетная масса проводакг/км1132
Вес одного метра проводакг/м1,132
Наружный диаметрмм24,0
Площадь сечения провода по элементаммм2340,19
Площадь сечения алюминиевой частимм2301,58
Площадь сечения стальной частимм238,61
Допустимый токА710
Срок службы, не менеелет45
Механическое напряжение для наибольшей нагрузкидаН/мм212,6
Механическое напряжение при среднегодовой температуредаН/мм28,4
Коэффициент температурного линейного расширения1/°С * 10-619,8
Модуль упругости EдаН/мм27700
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному токуОм0,0958

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики провода на заводе-изготовителе!

Конструктивные особенности АС 300/39

В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции провода.

Наименование характеристикиЕд. изм.Значение
Диаметр одной стальной проволокимм2,65
Количество стальных проволок в проводешт7
Число повивов стальных проволокшт1
Диаметр одной алюминиевой проволокимм4,0
Количество алюминиевых проволок в проводешт24
Число повивов алюминиевых проволокшт2
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника7,81

Скачать чертеж провода АС 300/39 в формате DWG (Autocad)

У нас Вы можете скачать чертеж сечения провода АС 300/39 в редактируемом формате программы Autocad.

Скачать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *