Расчет кабеля сип по мощности и длине для воздушной линии — Портал о стройке
В таблице приведены данные мощности, тока и сечения кабелей и проводов, для расчетов и выбора кабеля и провода, кабельных материалов и электрооборудования.
В расчете применялись данные таблиц ПУЭ, формулы активной мощности для однофазной и трехфазной симметричной нагрузки.
Ниже представлены таблицы для кабелей и проводов с медными и алюминивыми жилами проводов.
Сечение токопро водящей жилы, мм2 | Медные жилы проводов и кабелей | |||
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
27 | 5,9 | 25 | 16,5 | |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 47,3 | 180 | 118,8 | |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Сечение токопро водящей жилы, мм2 | Алюминивые жилы проводов и кабелей | |||
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Пример расчета сечения кабеля
Задача: запитать ТЭН мощностью W=4,75 кВт медным проводом в кабель-канале.
Расчет тока: I = W/U. Напряжение нам известно: 220 вольт. Согласно формуле протекающий ток I = 4750/220 = 21,6 ампера.
Ориентируемся на медный провод, потому берем значение диаметра медной жилы из таблицы. В колонке 220В — медные жилы находим значение тока, превышающего 21,6 ампера, это строка со значением 27 ампера. Из этой же строки берем Сечение токопроводящей жилы, равное 2,5 квадрата.
Расчет необходимого сечения кабеля по марке кабеля, провода
№ | Число жил, сечение мм. Кабеля (провода) | Наружный диаметр мм. | Диаметр трубы мм. | Допустимый длительный ток (А) для проводов и кабелей при прокладке: | Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) ПУЭ | |||||||||||
ВВГ | ВВГнг | КВВГ | КВВГЭ | NYM | ПВ1 | ПВ3 | ПВХ (ПНД) | Мет.тр. Ду | в воздухе | в земле | Сечение, шины мм | Кол-во шин на фазу | ||||
1 | 1х0,75 | 2,7 | 16 | 20 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | |||||||
2 | 1х1 | 2,8 | 16 | 20 | 17 | 17 | 15х3 | 210 | ||||||||
3 | 1х1,5 | 5,4 | 5,4 | 3 | 3,2 | 16 | 20 | 23 | 33 | 20х3 | 275 | |||||
4 | 1х2,5 | 5,4 | 5,7 | 3,5 | 3,6 | 16 | 20 | 30 | 44 | 25х3 | 340 | |||||
5 | 1х4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 16 | 20 | 41 | 55 | 30х4 | 475 | |||||
6 | 1х6 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 50 | 70 | 40х4 | 625 | |||||
7 | 1х10 | 7,8 | 7,8 | 5,5 | 6,2 | 20 | 20 | 80 | 105 | 40х5 | 700 | |||||
8 | 1х16 | 9,9 | 9,9 | 7 | 8,2 | 20 | 20 | 100 | 135 | 50х5 | 860 | |||||
9 | 1х25 | 11,5 | 11,5 | 9 | 10,5 | 32 | 32 | 140 | 175 | 50х6 | 955 | |||||
10 | 1х35 | 12,6 | 12,6 | 10 | 11 | 32 | 32 | 170 | 210 | 60х6 | 1125 | 1740 | 2240 | |||
11 | 1х50 | 14,4 | 14,4 | 12,5 | 13,2 | 32 | 32 | 215 | 265 | 80х6 | 1480 | 2110 | 2720 | |||
12 | 1х70 | 16,4 | 16,4 | 14 | 14,8 | 40 | 40 | 270 | 320 | 100х6 | 1810 | 2470 | 3170 | |||
13 | 1х95 | 18,8 | 18,7 | 16 | 17 | 40 | 40 | 325 | 385 | 60х8 | 1320 | 2160 | 2790 | |||
14 | 1х120 | 20,4 | 20,4 | 50 | 50 | 385 | 445 | 80х8 | 1690 | 2620 | 3370 | |||||
15 | 1х150 | 21,1 | 21,1 | 50 | 50 | 440 | 505 | 100х8 | 2080 | 3060 | 3930 | |||||
16 | 24,7 | 24,7 | 50 | 50 | 510 | 570 | 120х8 | 2400 | 3400 | 4340 | ||||||
17 | 1х240 | 27,4 | 27,4 | 63 | 65 | 605 | 60х10 | 1475 | 2560 | 3300 | ||||||
18 | 3х1,5 | 9,6 | 9,2 | 9 | 20 | 20 | 19 | 27 | 80х10 | 1900 | 3100 | 3990 | ||||
19 | 3х2,5 | 10,5 | 10,2 | 20 | 20 | 25 | 38 | 100х10 | 2310 | 3610 | 4650 | |||||
20 | 3х4 | 11,2 | 11,2 | 11,9 | 25 | 25 | 35 | 49 | 120х10 | 2650 | 4100 | 5200 | ||||
21 | 3х6 | 11,8 | 11,8 | 13 | 25 | 25 | 42 | 60 | Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) Schneider Electric IP30 | |||||||
22 | 3х10 | 14,6 | 14,6 | 25 | 25 | 55 | 90 | |||||||||
23 | 3х16 | 16,5 | 16,5 | 32 | 32 | 75 | 115 | |||||||||
24 | 3х25 | 20,5 | 20,5 | 32 | 32 | 95 | 150 | |||||||||
25 | 3х35 | 22,4 | 22,4 | 40 | 40 | 120 | 180 | Сечение, шины мм | Кол-во шин на фазу | |||||||
26 | 4х1 | 8 | 9,5 | 16 | 20 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | ||||||
27 | 4х1,5 | 9,8 | 9,8 | 9,2 | 10,1 | 20 | 20 | 19 | 27 | 50х5 | 650 | 1150 | ||||
28 | 4х2,5 | 11,5 | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 20 | 20 | 25 | 38 | 63х5 | 750 | 1350 | 1750 | |||
29 | 4х50 | 30 | 31,3 | 63 | 65 | 145 | 225 | 80х5 | 1000 | 1650 | 2150 | |||||
30 | 4х70 | 31,6 | 36,4 | 80 | 80 | 180 | 275 | 100х5 | 1200 | 1900 | 2550 | |||||
31 | 4х95 | 35,2 | 41,5 | 80 | 80 | 220 | 330 | 125х5 | 1350 | 2150 | 3200 | |||||
32 | 4х120 | 38,8 | 45,6 | 100 | 100 | 260 | 385 | Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) Schneider Electric IP31 | ||||||||
33 | 4х150 | 42,2 | 51,1 | 100 | 100 | 305 | 435 | |||||||||
34 | 4х185 | 46,4 | 54,7 | 100 | 100 | 350 | 500 | |||||||||
35 | 5х1 | 9,5 | 10,3 | 16 | 20 | 14 | 14 | |||||||||
36 | 5х1,5 | 10 | 10 | 10 | 10,9 | 10,3 | 20 | 20 | 19 | 27 | Сечение, шины мм | Кол-во шин на фазу | ||||
37 | 5х2,5 | 11 | 11 | 11,1 | 11,5 | 12 | 20 | 20 | 25 | 38 | 1 | 2 | 3 | |||
38 | 5х4 | 12,8 | 12,8 | 14,9 | 25 | 25 | 35 | 49 | 50х5 | 600 | 1000 | |||||
39 | 5х6 | 14,2 | 14,2 | 16,3 | 32 | 32 | 42 | 60 | 63х5 | 700 | 1150 | 1600 | ||||
40 | 5х10 | 17,5 | 17,5 | 19,6 | 40 | 40 | 55 | 90 | 80х5 | 900 | 1450 | 1900 | ||||
41 | 5х16 | 22 | 22 | 24,4 | 50 | 50 | 75 | 115 | 100х5 | 1050 | 1600 | 2200 | ||||
42 | 5х25 | 26,8 | 26,8 | 29,4 | 63 | 65 | 95 | 150 | 125х5 | 1200 | 1950 | 2800 | ||||
43 | 5х35 | 28,5 | 29,8 | 63 | 65 | 120 | 180 | |||||||||
44 | 5х50 | 32,6 | 35 | 80 | 80 | 145 | 225 | |||||||||
45 | 5х95 | 42,8 | 100 | 100 | 220 | 330 | ||||||||||
46 | 5х120 | 47,7 | 100 | 100 | 260 | 385 | ||||||||||
47 | 5х150 | 55,8 | 100 | 100 | 305 | 435 | ||||||||||
48 | 5х185 | 61,9 | 100 | 100 | 350 | 500 | ||||||||||
49 | 7х1 | 10 | 11 | 16 | 20 | 14 | 14 | |||||||||
50 | 7х1,5 | 11,3 | 11,8 | 20 | 20 | 19 | 27 | |||||||||
51 | 7х2,5 | 11,9 | 12,4 | 20 | 20 | 25 | 38 | |||||||||
52 | 10х1 | 12,9 | 13,6 | 25 | 25 | 14 | 14 | |||||||||
53 | 10х1,5 | 14,1 | 14,5 | 32 | 32 | 19 | 27 | |||||||||
54 | 10х2,5 | 15,6 | 17,1 | 32 | 32 | 25 | 38 | |||||||||
55 | 14х1 | 14,1 | 14,6 | 32 | 32 | 14 | 14 | |||||||||
56 | 14х1,5 | 15,2 | 15,7 | 32 | 32 | 19 | 27 | |||||||||
57 | 14х2,5 | 16,9 | 18,7 | 40 | 40 | 25 | 38 | |||||||||
58 | 19х1 | 15,2 | 16,9 | 40 | 40 | 14 | 14 | |||||||||
59 | 19х1,5 | 16,9 | 18,5 | 40 | 40 | 19 | 27 | |||||||||
60 | 19х2,5 | 19,2 | 20,5 | 50 | 50 | 25 | 38 | |||||||||
61 | 27х1 | 18 | 19,9 | 50 | 50 | 14 | 14 | |||||||||
62 | 27х1,5 | 19,3 | 21,5 | 50 | 50 | 19 | 27 | |||||||||
63 | 27х2,5 | 21,7 | 24,3 | 50 | 50 | 25 | 38 | |||||||||
64 | 37х1 | 19,7 | 21,9 | 50 | 50 | 14 | 14 | |||||||||
65 | 37х1,5 | 21,5 | 24,1 | 50 | 50 | 19 | 27 | |||||||||
66 | 37х2,5 | 24,7 | 28,5 | 63 | 65 | 25 | 38 |
Source: www.eti.su
Читайте также
Сечение проводов по мощности таблица сип — Портал о стройке

Требуется выбрать сечение кабеля на напряжение 10 кВ для питания трансформаторной подстанции 2ТП-3 мощностью 2х1000 кВА для питания склада слябов на металлургическом комбинате в г. Выкса Нижегородская область. Схема электроснабжения представлена на рис.1. Длина кабельной линии от ячейки №12 составляет 800 м и от ячейки №24 составляет 650 м. Кабели будут, прокладываться в земле в трубах.
Таблица расчета электрических нагрузок по 2ТП-3
Наименование присоединения | Нагрузка | Коэффициент мощности cos φ | ||
---|---|---|---|---|
Активная, кВт | Реактивная, квар | Полная, кВА | ||
2ТП-3 (2х1000 кВА) | 955 | 590 | 1123 | 0,85 |
Трехфазный ток КЗ в максимальном режиме на шинах РУ-10 кВ составляет 8,8 кА. Время действия защиты с учетом полного отключения выключателя равно 0,345 сек. Подключение кабельной линии к РУ осуществляется через вакуумный выключатель типа VD4 (фирмы Siemens).

Рис.1 –Схема электроснабжения 10 кВ
Расчет
Сечение кабельной линии на напряжение 6(10) кВ выбирают по нагреву расчетным током, проверяют по термической стойкости к токам КЗ, потерям напряжения в нормальном и послеаварийном режимах.
Выбираем кабель марки ААБлУ-10кВ, 10 кВ, трехжильный.
1. Определяем расчетный ток в нормальном режиме (оба трансформатора включены).

где:
n – количество кабелей к присоединению;
2. Определяем расчетный ток в послеаварийном режиме, с учетом, что один трансформатор отключен:

3. Определяем экономическое сечение, согласно ПУЭ раздел 1.3.25. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т.е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается:

Jэк =1,2 – нормированное значение экономической плотности тока (А/мм2) выбираем по ПУЭ таблица 1.3.36, с учетом что время использования максимальной нагрузки Тmax=6000 ч.

Сечение округляем до ближайшего стандартного 35 мм2.
Длительно допустимый ток для кабеля сечением 3х35мм2 по ПУЭ,7 изд. таблица 1.3.16 составляет Iд.т=115А > Iрасч.ав=64,9 А.

4. Определяем фактически допустимый ток, при этом должно выполняться условие Iф>Iрасч.ав.:

Коэффициент k1, учитывающий температуру среды отличающуюся от расчетной, выбираем по таблице 2.9 [Л1. с 55] и таблице 1.3.3 ПУЭ. Учитывая, что кабель будет прокладываться в трубах в земле. По таблице 2-9 температура среды по нормам составляет +25 °С. Температура жил кабеля составляет +65°С, в соответствии с ПУЭ, изд.7 пункт 1.3.12.


Определяем по СНиПу 23-01-99 таблица 3, фактическую температуру среды, где будет прокладываться кабель, в моем случае г. Выкса. Средняя годовая температура составляет — +3,8°С.

По ПУЭ таблица 1.3.3 выбираем коэффициент k1 = 1,22.

Коэффициент k2 – учитывающий удельное сопротивление почвы (с учетом геологических изысканий), выбирается по ПУЭ 7 изд. таблица 1.3.23. В моем случае поправочный коэффициент для нормальной почвы с удельным сопротивлением 120 К/Вт составит k2=1.

Определяем коэффициент k3 по ПУЭ таблица 1.3.26 учитывающий снижение токовой нагрузки при числе работающих кабелей в одной траншее (в трубах или без труб), с учетом, что в одной траншее прокладывается один кабель. Принимаем k3 = 1.

Определив все коэффициенты, определяем фактически допустимый ток:

5. Проверяем кабель ААБлУ-10кВ сечением 3х35мм2 по термической устойчивости согласно ПУЭ пункт 1.4.17.


где:
- Iк.з. = 8800 А — трехфазный ток КЗ в максимальном режиме на шинах РУ-10 кВ;
- tл = tз + tо.в =0,3 + 0,045 с = 0,345 с — время действия защиты с учетом полного отключения выключателя;
- tз = 0,3 с – наибольшее время действия защиты, в данном примере наибольшее время срабатывания защиты это в максимально-токовой защиты;
- tо.в = 45мс или 0,045 с — полное время отключения вакуумного выключателя типа VD4;
- С = 95 — термический коэффициент при номинальных условиях, определяемый по табл. 2-8, для кабелей с алюминиевыми жилами.

Сечение округляем до ближайшего стандартного 70 мм2.
6. Проверяем кабель на потери напряжения:
6.1 В нормальном режиме:

где:
r и x — значения активных и реактивных сопротивлений определяем по таблице 2-5 [Л1.с 48].
Для кабеля с алюминиевыми жилами сечением 3х70мм2 активное сопротивление r = 0,447 Ом/км, реактивное сопротивление х = 0,086 Ом/км.
![значения активных и реактивных сопротивлений определяем по таблице 2-5 [Л1.с 48]](/800/600/https/raschet.info/wp-content/uploads/2016/12/tablitsa2_5-21122016.png)
Определяем sinφ, зная cosφ. Вспоминаем школьный курс геометрии.

Если Вам не известен cosφ, можно определить для различных электроприемников по справочным материалам табл. 1.6-1.8 [Л3, с 13-20].
6.2 В послеаварийном режиме:

Из расчетов видно, что потери напряжения в линии незначительные, следовательно, напряжение у потребителей практически не будет отличаться от номинального.
Таким образом, при указанных исходных данных выбран кабель ААБлУ-10 3х70.
Для удобства выполнения выбора кабеля всю литературу, которую я использовал в данном примере, Вы сможете скачать в архиве.
Читать еще: «Пример выбора кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена»
Литература:
- 1. Проектирование кабельных сетей и проводок. Хромченко Г.Е. 1980 г.
- 2. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 2003 г.
- 3. Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок. Кабышев А.В, Обухов С.Г. 2006 г.
- 4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. 2008г.
Source: raschet.info
Читайте также
Характеристики СИП | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта http://zametkielectrika.ru.
В прошлой статье мы рассмотрели все достоинства и недостатки проводов СИП, их назначение и применение.
Сегодняшняя статья посвящена системам СИП, маркам и характеристикам СИП проводов.
Все СИП провода разделяются на 3 системы:
- СИП с «голой» (неизолированной) несущей нейтралью
- СИП с изолированной несущей нейтралью
- самонесущая система СИП
Рассмотрим каждый вид более подробно.
Основные характеристики системы СИП с «голой» несущей нейтралью
Первая система, которую мы рассмотрим, называется системой СИП с «голой» (неизолированной) несущей нейтралью. Ее еще называют «финской» системой.
Она состоит из:
1 до 4 изолированных фазных проводников (материал алюминий)
1 несущего неизолированного нейтрального проводника (материал — алюминиевый или стеле-алюминиевый сплав)
Фазные изолированные проводники на всей протяженности скручены вокруг нейтрального неизолированного проводника.
Изоляция фазных проводников выполняется из термопластичного полиэтилена, который длительно выдерживает температуру порядка 60-70°С. В режиме короткого замыкания такая изоляция способна выдерживать температуру до 125°С.
К такой системе относятся следующие марки:
Вот пример провода марки СИП-1, состоящего из 3 фазных проводников и одного нейтрального (PEN).
Кстати, большинство выпускаемых в России СИП проводов имеют цветовую маркировку, соответствующую ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и новому ГОСТу 50462-2009.
Например:
для фазных проводников рекомендуется применять цвета — коричневый, черный и серый
для нейтрального проводника — синий
Изолированные фазные проводники имеют одинаковую механическую прочность и сечение жил, а вот нейтральный неизолированный проводник имеет повышенную механическую прочность и необходим для подвешивания СИП, т.е. при прокладке и натяжении линии всю нагрузку несет именно нейтральный проводник.
Воздушная линия, выполненная с помощью провода СИП-1 является очень прочной и надежной. Она способна выдерживать большинство механических внешних факторов и воздействий.
При проектировании линии необходимо в обязательном порядке заземлять нейтральный несущий (нулевой) проводник на каждой опоре, чтобы исключить возникновения на нем опасного для жизни потенциала при перекосе фаз.
Основные характеристики системы СИП с изолированной несущей нейтралью
Систему с изолированной несущей нейтралью называют «французской» системой. Она отличается от предыдущей системы только тем, что у нее несущий нейтральный проводник выполняется изолированным, а не »голым».
Система СИП с изолированной несущей нейтралью состоит из:
1 до 4 изолированных проводников (материал алюминий)
1 несущего изолированного проводника (материал — алюминиевый или стеле-алюминиевый сплав)
Фазные изолированные проводники скручены на всем протяжении вокруг нейтрального изолированного проводника.
Изоляция фазных проводников и несущего нейтрального проводника выполняется из силанольно-сшитого (светостабилизированного) полиэтилена, который длительно выдерживает температуру порядка 80-90°С. В режиме короткого замыкания такая изоляция способна выдерживать температуру до 240°С.
К такой системе относятся следующие марки:
Вот пример провода марки СИП-2А, состоящего из 3 фазных проводников и одного нейтрального (PEN).
Применение проводов марки СИП-2А целесообразно только для прибрежных (морских) районов, т.к. именно там возникает необходимость в защите «голого» несущего нейтрального проводника от коррозии.
Но у данной системы имеется существенный недостаток. Дело в том, что всю механическую нагрузку линии несет изолированный нейтральный проводник, а именно слой его изоляции. Поэтому при проектировании линии с применением СИП-2А необходимо уменьшать анкерные пролеты, чтобы избежать разрыва слоя изоляции провода.
Примечание: российские производители кабельной продукции помимо основных вышеперечисленных систем СИП проводов разработали дополнительные системы:
Провод марки СИП-2 — это аналог СИП-1. Отличаются они только материалом изоляции фазных проводников. Как я уже говорил выше, у СИП-1 в качестве изоляции применяется термопластичный полиэтилен, а у СИП-2 изоляция выполнена из силанольно-сшитого (светостабилизированного) полиэтилена.
Провод марки СИП-1А — это аналог СИП-2А. Отличаются они только материалом изоляции фазных и нейтральных проводников. Как я уже говорил выше, у СИП-2А в качестве изоляции применяется силанольно-сшитый (светостабилизированный) полиэтилен, а у СИП-1А изоляция выполнена из термопластичного полиэтилена.
Основные характеристики самонесущей системы СИП
Самонесущую систему СИП в России называют «шведской» и она состоит из:
Материал всех проводников выполнен из алюминия, поэтому и стоимость проводов этой системы СИП несколько меньше предыдущих, т.к. алюминий в чистом виде по стоимости ниже, чем его алюминиевый сплав.
К такой системе относятся следующие марки российских производителей:
СИП-3 (до 20 кВ)
СИП-4
СИП-5
Вот пример двух проводов марки СИП-4, состоящих из 4 и 2 проводников.
Все изолированные проводники этой системы скручены между собой на протяжении всей длины, и имеют одинаковую механическую прочность и сечение жил. При прокладке и натяжении линии нагрузку несут все проводники, т.е. крепление осуществляется сразу за все проводники. Поэтому данная система по механическим нагрузкам имеет преимущество перед предыдущими системами.
Примечание: провода марки СИП-4 и СИП-5 отличаются только материалом изоляции. У СИП-4 в качестве изоляции применяется термопластичный полиэтилен, а у СИП-5 изоляция выполнена из силанольно-сшитого (светостабилизированного) полиэтилена.
Провод марки СИП-3 применяется для передачи электрической энергии напряжением до 20 (кВ), т.е. является высоковольтным. Токопроводящая жила выполнена из алюминия со стальным сердечником в центре. Изоляция у СИП-3 выполнена из силанольно-сшитого (светостабилизированного) полиэтилена.
Вот пример провода марки СИП-3:
Системы СИП. Выводы
В заключении статьи сделаем обоснованный вывод из всего разнообразия марок СИП и их характеристик. Для начала систематизируем всю информацию из данной статьи в таблицы.
Рекомендую: провод марки СИП-2 применять для магистральных линий электропередач и линейных ответвлений от ВЛ. А провод марки СИП-4 или СИП-5 — для ответвлений для ввода электропроводки в жилой дом или прокладки провода по фасаду и стенам зданий.
P.S. В следующих статьях я расскажу Вам про арматуру СИП и о том, как сделать ввод в дом с помощью проводов СИП. Чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь (форма подписки находится в конце статьи). Спасибо за внимание.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Наименование характеристики | Значение |
1. До старения | |
1.1 Прочность при растяжении, МПа, не менее | 12,5 |
1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
2. После старения в термостате при температуре (135±3) °С в течение 168 ч | |
2.1 Изменение* значения прочности при растяжении, %, не более | ±25 |
2.2 Изменение* значения относительного удлинения при разрыве, %, не более | ±25 |
3. Тепловая деформация | |
3.1 Относительное удлинение после выдержки при температуре (200±3) °С и растягивающей нагрузке 0,2 МПа, %, не более | 175 |
3.2 Остаточное относительное удлинение после снятия нагрузки и охлаждения, %, не более 15 | 15 |
4. Водопоглощение после выдержки в течение 336 ч в воде при температуре (85±2) °С: изменение массы, мг/см2, не более | 1 |
5. Усадка после выдержки в термостате при температуре (130±3) °С в течение 1 ч, %, не более | 4 |
6. Стойкость к продавливанию при воздействии температуры (90±2) °С в течение 4 ч: глубина продавливания, %, не более | 50 |
7. Содержание сажи, %, не менее | 2,5 |
Провод СИП | elesant.ru
class=»eliadunit»>
Вступление
Провод СИП это алюминиевый провод, в изоляции. Предназначен провод СИП для прокладки воздушных линий электропередач. Также провод СИП идеально подходит для ответвлений, подвода электропитания к частным домам за городом и жилых домов в городе. Диапазон рабочего переменного напряжения провода СИП 0,6-1 киловольт, частотой 50 Герц. Нормативный документ для провода СИП ГОСТ Р 52373-2005.
Особенности проводов СИП
В конструкции провода СИП заложена конструкционная особенность, отличающая его от других проводов и кабелей. При прокладке этих проводов по воздушным линиям электропередач не требуется прокладка несущих тросов. В проводах марки СИП 1 и СИП 2 роль несущего троса выполняет самонесущая нулевая жила. В проводах марки СИП 3 и СИП4(СИП 4с) нет несущего троса, в них сами жилы имеют характеристики достаточные для без тросовой прокладки.
Конструкция проводов СИП
- Самонесущий изолированный провод (СИП) состоит из одной или нескольких токопроводящих алюминиевых жил. Жилы проводов СИП многопроволочные, за исключением провода СИП1, 16 мм2.
- Токопроводящие жилы провода СИП выполнены в изоляции из сшитого полиэтилена ПЭ. Нулевой самонесущий провод проводов СИП 1 выполнен без изоляции
- Токоведущие жилы проводов СИП скручены вокруг несущей жилы в правую сторону.
Технические и эксплуатационные характеристики проводов СИП:
- Номинальное напряжение 0,6/1,0 кВ
- Температура окружающей среды от -50˚С до +50˚С
- Относительная влажность воздуха 98%
- Минимальная рабочая температура для прокладки провода без подогрева -20°С
- Предельно допустимая рабочая температура жил +90˚С
- Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме, а такжепри режиме перегрузки: +130˚С
- Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250˚С
- Срок службы 40 лет
Разберем номенклатуру проводов СИП и их характеристики.
Провод СИП 1
Самонесущий изолированный провод СИП 1 выполнен с нулевой несущей неизолированной жилой. Изоляция остальных жил сделана из светостабильного сшитого полиэтилена. Несущая жила из сплава алюминия. Количество токонесущих жил от 1 до 4-х. Все жилы круглые многопроволочные, за исключением СИП 1,сечением 16 мм2. Жилы скручены вокруг несущей жилы вправо.
Импортный аналог: AXKA
Провод СИП 2
Самонесущий изолированный провод СИП 2 выполнен с нулевой несущей изолированной жилой. Изоляция всех жил сделана из светостабильного сшитого полиэтилена. Несущая жила из сплава алюминия. Количество токонесущих жил от 1 до 4-х. Все жилы круглые, многопроволочные. Жилы скручены вокруг несущей жилы вправо.
Импортные аналоги: AXKA-T, AsXSn (Польша), Torsada (Франция), AsXS.
Номинальные значения токопроводящих жил провода СИП 1 и СИП 2, в таблице ниже:
Номинальное сечение фазной токопроводящей жилы, мм2 |
Число проволок в жиле, штук. |
Наружный диаметр токопроводящей жилы, мм. |
Электрическое сопротивление 1 киллометра фазной жилы постоянному току, Ом, не более |
16 |
1 |
4,35-4,45 |
1,910 |
16 |
7 |
4,60-5,10 |
1,910 |
25 |
7 |
5,7-6,1 |
1,200 |
35 |
7 |
6,7-7,1 |
0,868 |
50 |
7 |
7,85-8,35 |
0,641 |
70 |
7 |
9,45-9,95 |
0,443 |
95 |
7 |
11,1-11,7 |
0,320 |
95 |
19 |
11,0-12,0 |
0,320 |
120 |
19 |
12,5-13,1 |
0,253 |
150 |
19 |
14,0-14,5 |
0,206 |
Номинальные значения нулевых, несущих жил провода СИП 1 и СИП 2,в таблице ниже:
Номинальное сечение несущих жил, мм2 |
Допустимый ток нагрузки, А, не более |
Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более |
16 |
100 |
1.5 |
25 |
130 |
2.3 |
35 |
160 |
3.2 |
50 |
195 |
4.6 |
70 |
240 |
6.5 |
95 |
300 |
8.8 |
120 |
340 |
10.9 |
150 |
380 |
13.2 |
Провод СИП 3
Провод одножильный самонесущий из сплава алюминия. Жила многопроволочная, круглая. Изоляция жилы из светостабильного сшитого полиэтилена. При прокладке радиус изгиба провода 10 диаметров провода
Аналоги:PAS, SAX (Финляндия)
Допустимые токовые нагрузки проводов и допустимый ток короткого односекундного замыкания должны соответствовать указанным в таблице:
Номинальное сечение основных жил, мм2 |
Допустимый ток нагрузки, А, не более |
Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более |
35 |
200 |
3,0 |
50 |
245 |
4,3 |
70 |
310 |
6,0 |
95 |
370 |
8,2 |
120 |
430 |
10,3 |
150 |
485 |
12,9 |
Провод СИП 4
Токопроводящие жилы алллюминевые, многопроволочные, круглые. Число жил 2-4.Жилы уплотненные (компактированные). Сечение жил 16-150 мм2.При прокладке допустимый радиус изгиба 7,5 диаметра провода
Допустимые токовые нагрузки проводов и допустимый ток короткого односекундного замыкания должны соответствовать указанным в таблице:
Номинальное сечение основных жил, мм2 |
Допустимый ток нагрузки, А, не более |
Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более |
35 |
200 |
3,0 |
50 |
245 |
4,3 class=»eliadunit»> |
70 |
310 |
6,0 |
95 |
370 |
8,2 |
120 |
430 |
10,3 |
150 |
485 |
12,9 |
Аналог: NFA2X; ALUS (Швеция).
Диаметр жил провода СИП
Без проводов для освещения:
Число жил и сечение |
Наружный диаметр провода, мм |
1х16+1х25 |
17 |
3х16+1х25 |
22 |
3х25+1х35 |
26 |
3х35+1х50 |
30 |
3х50+1х50 |
33 |
3х50+1х70 |
35 |
3х70+1х70 |
38 |
3х70+1х95 |
41 |
3х95+1х70 |
43 |
3х95+1х95 |
44 |
3х120+1х95 |
47 |
3х150+1х95 |
49 |
4х25+1х25 |
22 |
4х25+1х35 |
С проводами для освещения:
Число жил и сечение |
Наружный диаметр провода, мм |
3х25+1х35+1х16 |
28 |
3х25+1х35+1х16(ож) |
28 |
3х35+1х50+1х16 |
30 |
3х35+1х50+1х25 |
30 |
3х50+1х50+1х16 |
33 |
3х50+1х50+1х25 |
33 |
3х50+1х70+1х16 |
35 |
3х50+1х70+1х25 |
35 |
3х70+1х70+1х16 |
38 |
3х70+1х70+1х25 |
38 |
3х70+1х95+1х16 |
40 |
3х70+1х95+1х25 |
40 |
3х95+1х70+1х16 |
42 |
3х95+1х70+1х25 |
42 |
3х95+1х95+1х16 |
44 |
3х95+1х95+1х25 |
44 |
3х120+1х95+1х16 |
47 |
3х150+1х95+1х16 |
50 |
3х120+1х95+1х25 |
47 |
4х25+1х35+1х16 |
29 |
3х25+1х35+2х16 |
28 |
3х25+1х54,6+2х16 |
30 |
3х25+1х54,6+2х25 |
30 |
3х35+1х50+2х16 |
30 |
3х35+1х54,6+2х16 |
32 |
3х35+1х54,6+2х25 |
32 |
3х50+1х50+2х16 |
33 |
3х50+1х54,6+2х25 |
35 |
3х70+1х70+2х16 |
35 |
3х70+1х54,6+2х16 |
38 |
3х70+1х54,6+2х25 |
38 |
3х70+1х70+2х16 |
38 |
3х70+1х95+2х16 |
40 |
3х95+1х70+2х16 |
42 |
3х95+1х95+2х16 |
44 |
3х120+1х95+2х16 |
47 |
Еще статьи