Таблица мощности сип – Здравствуйте, не подскажите какая максимальная нагрузка в кВт на провод СИП 2х16 и СИП 2х25 мм — Технические вопросы по кабелю — Технический форум

Расчет кабеля сип по мощности и длине для воздушной линии — Портал о стройке

В таблице приведены данные мощности, тока и сечения кабелей и проводов, для расчетов и выбора кабеля и провода, кабельных материалов и электрооборудования.

В расчете применялись данные таблиц ПУЭ, формулы активной мощности для однофазной и трехфазной симметричной нагрузки.

Ниже представлены таблицы для кабелей и проводов с медными и алюминивыми жилами проводов.

Таблица выбора сечения кабеля по току и мощности с медными жилами
Сечение токопро водящей жилы, мм2Медные жилы проводов и кабелей
Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
1,5194,11610,5
2,5
275,92516,5
4388,33019,8
64610,14026,4
107015,45033,0
168518,77549,5
2511525,39059,4
3513529,711575,9
5017538,514595,7
70
215
47,3180118,8
9526057,2220145,2
12030066,0260171,6
Таблица выбора сечения кабеля по току и мощности с алюминивыми жилами
Сечение токопро водящей жилы, мм2Алюминивые жилы проводов и кабелей
Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
2,5204,41912,5
4286,12315,1
6367,93019,8
105011,03925,7
166013,25536,3
258518,77046,2
3510022,08556,1
5013529,711072,6
7016536,314092,4
9520044,0170112,2
12023050,6200132,0

Пример расчета сечения кабеля

Задача: запитать ТЭН мощностью W=4,75 кВт медным проводом в кабель-канале.
Расчет тока: I = W/U. Напряжение нам известно: 220 вольт. Согласно формуле протекающий ток I = 4750/220 = 21,6 ампера.

Ориентируемся на медный провод, потому берем значение диаметра медной жилы из таблицы. В колонке 220В — медные жилы находим значение тока, превышающего 21,6 ампера, это строка со значением 27 ампера. Из этой же строки берем Сечение токопроводящей жилы, равное 2,5 квадрата.

Расчет необходимого сечения кабеля по марке кабеля, провода

Число жил,
сечение мм.
Кабеля (провода)
Наружный диаметр мм.Диаметр трубы мм.Допустимый длительный
ток (А) для проводов и кабелей при прокладке:
Допустимый длительный ток
 для медных шин прямоугольного
 сечения (А) ПУЭ
ВВГВВГнг
КВВГКВВГЭNYMПВ1ПВ3ПВХ (ПНД)Мет.тр. Дув воздухев землеСечение, шины ммКол-во шин на фазу
11х0,75      2,716201515123
21х1      2,81620171715х3210  
31х1,55,45,4   33,21620233320х3275  
41х2,55,45,7   3,53,61620304425х3340  
51х466   441620415530х4475  
61х66,56,5   55,51620507040х4625  
71х107,87,8   5,56,220208010540х5700  
81х169,99,9   78,2202010013550х5860  
91х2511,511,5   910,5323214017550х6955  
101х3512,612,6   1011323217021060х6112517402240
111х5014,414,4   12,513,2323221526580х6148021102720
121х7016,416,4   1414,84040270320100х6181024703170
131х9518,818,7   1617404032538560х8132021602790
141х12020,420,4     505038544580х8169026203370
151х15021,121,1     5050440505100х8208030603930
16
1х185
24,724,7     5050510570120х8240034004340
171х24027,427,4     6365605 60х10147525603300
183х1,59,69,2  9  2020192780х10190031003990
193х2,510,510,2  
10,2
  20202538100х10231036104650
203х411,211,2  11,9  25253549120х10265041005200
213х611,811,8  13  25254260Допустимый длительный ток для
медных шин прямоугольного сечения
(А) Schneider Electric IP30
223х1014,614,6     25255590
233х1616,516,5     323275115
243х2520,520,5     323295150
253х3522,422,4     4040120180Сечение, шины ммКол-во шин на фазу
264х1  89,5   16201414123
274х1,59,89,89,210,1   2020192750х56501150 
284х2,511,511,511,111,1   2020253863х575013501750
294х503031,3     636514522580х5100016502150
304х7031,636,4     8080180275100х5120019002550
314х9535,241,5     8080220330125х5135021503200
324х12038,845,6     100100260385Допустимый длительный ток для
медных шин прямоугольного сечения (А) Schneider Electric IP31
334х15042,251,1     100100305435
344х18546,454,7     100100350500
355х1  9,510,3   16201414
365х1,510101010,910,3  20201927Сечение, шины ммКол-во шин на фазу
375х2,5111111,111,512  20202538123
385х412,812,8  14,9  2525354950х56001000 
395х614,214,2  16,3  3232426063х570011501600
405х1017,517,5  19,6  4040559080х590014501900
415х162222  24,4  505075115100х5105016002200
425х2526,826,8  29,4  636595150125х5120019502800
435х3528,529,8     6365120180    
445х5032,635     8080145225    
455х9542,8      100100220330    
465х12047,7      100100260385    
475х15055,8      100100305435    
485х18561,9      100100350500    
497х1  1011   16201414    
507х1,5  11,311,8   20201927    
517х2,5  11,912,4   20202538    
5210х1  12,913,6   25251414    
5310х1,5  14,114,5   32321927    
5410х2,5  15,617,1   32322538    
5514х1  14,114,6   32321414    
5614х1,5  15,215,7   32321927    
5714х2,5  16,918,7   40402538    
5819х1  15,216,9   40401414    
5919х1,5  16,918,5   40401927    
6019х2,5  19,220,5   50502538    
6127х1  1819,9   50501414    
6227х1,5  19,321,5   50501927    
6327х2,5  21,724,3   50502538    
6437х1  19,721,9   50501414    
6537х1,5  21,524,1   50501927    
6637х2,5  24,728,5   63652538    



Source: www.eti.su

Читайте также

Сечение проводов по мощности таблица сип — Портал о стройке


кабель марки ААБлУ-10кВ

Требуется выбрать сечение кабеля на напряжение 10 кВ для питания трансформаторной подстанции 2ТП-3 мощностью 2х1000 кВА для питания склада слябов на металлургическом комбинате в г. Выкса Нижегородская область. Схема электроснабжения представлена на рис.1. Длина кабельной линии от ячейки №12 составляет 800 м и от ячейки №24 составляет 650 м. Кабели будут, прокладываться в земле в трубах.

Таблица расчета электрических нагрузок по 2ТП-3

Наименование
присоединения
НагрузкаКоэффициент мощности
cos φ
Активная,
кВт
Реактивная, кварПолная,
кВА
2ТП-3
(2х1000 кВА)
95559011230,85

Трехфазный ток КЗ в максимальном режиме на шинах РУ-10 кВ составляет 8,8 кА. Время действия защиты с учетом полного отключения выключателя равно 0,345 сек. Подключение кабельной линии к РУ осуществляется через вакуумный выключатель типа VD4 (фирмы Siemens).

Рис.1 –Схема электроснабжения 10 кВ

Рис.1 –Схема электроснабжения 10 кВ

Расчет

Сечение кабельной линии на напряжение 6(10) кВ выбирают по нагреву расчетным током, проверяют по термической стойкости к токам КЗ, потерям напряжения в нормальном и послеаварийном режимах.

Выбираем кабель марки ААБлУ-10кВ, 10 кВ, трехжильный.

1. Определяем расчетный ток в нормальном режиме (оба трансформатора включены).

1. Определяем расчетный ток в нормальном режиме

где:
n – количество кабелей к присоединению;

2. Определяем расчетный ток в послеаварийном режиме, с учетом, что один трансформатор отключен:

2. Определяем расчетный ток в аварийном режиме

3. Определяем экономическое сечение, согласно ПУЭ раздел 1.3.25. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т.е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается:

3. Определяем экономическое сечение, мм2

Jэк =1,2 – нормированное значение экономической плотности тока (А/мм2) выбираем по ПУЭ таблица 1.3.36, с учетом что время использования максимальной нагрузки Тmax=6000 ч.

ПУЭ таблица 1.3.36

Сечение округляем до ближайшего стандартного 35 мм2.

Длительно допустимый ток для кабеля сечением 3х35мм2 по ПУЭ,7 изд. таблица 1.3.16 составляет Iд.т=115А > Iрасч.ав=64,9 А.

ПУЭ таблица 1.3.16

4. Определяем фактически допустимый ток, при этом должно выполняться условие Iф>Iрасч.ав.:

4. Определяем фактически допустимый ток

Коэффициент k1, учитывающий температуру среды отличающуюся от расчетной, выбираем по таблице 2.9 [Л1. с 55] и таблице 1.3.3 ПУЭ. Учитывая, что кабель будет прокладываться в трубах в земле. По таблице 2-9 температура среды по нормам составляет +25 °С. Температура жил кабеля составляет +65°С, в соответствии с ПУЭ, изд.7 пункт 1.3.12.

ПУЭ, изд.7 пункт 1.3.12По таблице 2-9 температура среды по нормам составляет +25 °С

Определяем по СНиПу 23-01-99 таблица 3, фактическую температуру среды, где будет прокладываться кабель, в моем случае г. Выкса. Средняя годовая температура составляет — +3,8°С.

Определяем по СНиПу 23-01-99 таблица 3, фактическую температуру среды

По ПУЭ таблица 1.3.3 выбираем коэффициент k1 = 1,22.

По ПУЭ таблица 1.3.3 выбираем коэффициент k1

Коэффициент k2 – учитывающий удельное сопротивление почвы (с учетом геологических изысканий), выбирается по ПУЭ 7 изд. таблица 1.3.23. В моем случае поправочный коэффициент для нормальной почвы с удельным сопротивлением 120 К/Вт составит k2=1.

По ПУЭ таблица 1.3.23 выбираем коэффициент k2

Определяем коэффициент k3 по ПУЭ таблица 1.3.26 учитывающий снижение токовой нагрузки при числе работающих кабелей в одной траншее (в трубах или без труб), с учетом, что в одной траншее прокладывается один кабель. Принимаем k3 = 1.

По ПУЭ таблица 1.3.26 выбираем коэффициент k3

Определив все коэффициенты, определяем фактически допустимый ток:

Фактически допустимый ток

5. Проверяем кабель ААБлУ-10кВ сечением 3х35мм2 по термической устойчивости согласно ПУЭ пункт 1.4.17.

ПУЭ, изд.7 пункт 1.4.17Проверяем кабель ААБлУ-10кВ сечением 3х70мм2 по термической устойчивости согласно ПУЭ пункт 1.4.17

где:

  • Iк.з. = 8800 А — трехфазный ток КЗ в максимальном режиме на шинах РУ-10 кВ;
  • tл = tз + tо.в =0,3 + 0,045 с = 0,345 с — время действия защиты с учетом полного отключения выключателя;
  • tз = 0,3 с – наибольшее время действия защиты, в данном примере наибольшее время срабатывания защиты это в максимально-токовой защиты;
  • tо.в = 45мс или 0,045 с — полное время отключения вакуумного выключателя типа VD4;
  • С = 95 — термический коэффициент при номинальных условиях, определяемый по табл. 2-8, для кабелей с алюминиевыми жилами.
термический коэффициент при номинальных условиях, определяемый по табл. 2-8

Сечение округляем до ближайшего стандартного 70 мм2.

6. Проверяем кабель на потери напряжения:

6.1 В нормальном режиме:

6.1 В нормальном режиме

где:
r и x — значения активных и реактивных сопротивлений определяем по таблице 2-5 [Л1.с 48].

Для кабеля с алюминиевыми жилами сечением 3х70мм2 активное сопротивление r = 0,447 Ом/км, реактивное сопротивление х = 0,086 Ом/км.

значения активных и реактивных сопротивлений определяем по таблице 2-5 [Л1.с 48]

Определяем sinφ, зная cosφ. Вспоминаем школьный курс геометрии.

Определяем sinφ, зная cosφ

Если Вам не известен cosφ, можно определить для различных электроприемников по справочным материалам табл. 1.6-1.8 [Л3, с 13-20].

6.2 В послеаварийном режиме:

6.2 В аварийном режиме

Из расчетов видно, что потери напряжения в линии незначительные, следовательно, напряжение у потребителей практически не будет отличаться от номинального.

Таким образом, при указанных исходных данных выбран кабель ААБлУ-10 3х70.

Для удобства выполнения выбора кабеля всю литературу, которую я использовал в данном примере, Вы сможете скачать в архиве.

Читать еще: «Пример выбора кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена»

Литература:

  • 1. Проектирование кабельных сетей и проводок. Хромченко Г.Е. 1980 г.
  • 2. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 2003 г.
  • 3. Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок. Кабышев А.В, Обухов С.Г. 2006 г.
  • 4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. 2008г.



Source: raschet.info

Читайте также

Характеристики СИП | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта http://zametkielectrika.ru.

В прошлой статье мы рассмотрели все достоинства и недостатки проводов СИП, их назначение и применение.

Сегодняшняя статья посвящена системам СИП, маркам и характеристикам СИП проводов.

Все СИП провода разделяются на 3 системы:

  • СИП с «голой» (неизолированной) несущей нейтралью
  • СИП с изолированной несущей нейтралью
  • самонесущая система СИП

Рассмотрим каждый вид более подробно.

Основные характеристики системы СИП с «голой» несущей нейтралью

Первая система, которую мы рассмотрим, называется системой СИП с «голой» (неизолированной) несущей нейтралью. Ее еще называют «финской» системой.

Она состоит из:

  • 1 до 4 изолированных фазных проводников (материал алюминий)

  • 1 несущего неизолированного нейтрального проводника (материал — алюминиевый или стеле-алюминиевый сплав)

Фазные изолированные проводники на всей протяженности скручены вокруг нейтрального неизолированного проводника.

Изоляция фазных проводников выполняется из термопластичного полиэтилена, который длительно выдерживает температуру порядка 60-70°С. В режиме короткого замыкания такая изоляция способна выдерживать температуру до 125°С.

К такой системе относятся следующие марки:

Вот пример провода марки СИП-1, состоящего из 3 фазных проводников и одного нейтрального (PEN).

Кстати, большинство выпускаемых в России СИП проводов имеют цветовую маркировку, соответствующую ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и новому ГОСТу 50462-2009.

Например:

  • для фазных проводников рекомендуется применять цвета — коричневый, черный и серый

  • для нейтрального проводника — синий

Изолированные фазные проводники имеют одинаковую механическую прочность и сечение жил, а вот нейтральный неизолированный проводник имеет повышенную механическую прочность и необходим для подвешивания СИП, т.е. при прокладке и натяжении линии всю нагрузку несет именно нейтральный проводник.

Воздушная линия, выполненная с помощью провода СИП-1 является очень прочной и надежной. Она способна выдерживать большинство механических внешних факторов и воздействий.

При проектировании линии необходимо в обязательном порядке заземлять нейтральный несущий (нулевой) проводник на каждой опоре, чтобы исключить возникновения на нем опасного для жизни потенциала при перекосе фаз.

Основные характеристики системы СИП с изолированной несущей нейтралью

Систему с изолированной несущей нейтралью называют «французской» системой. Она отличается от предыдущей системы только тем, что у нее несущий нейтральный проводник выполняется изолированным, а не »голым».

Система СИП с изолированной несущей нейтралью состоит из:

  • 1 до 4 изолированных проводников (материал алюминий)

  • 1 несущего изолированного проводника (материал — алюминиевый или стеле-алюминиевый сплав)

Фазные изолированные проводники скручены на всем протяжении вокруг нейтрального изолированного проводника.

Изоляция фазных проводников и несущего нейтрального проводника выполняется из силанольно-сшитого (светостабилизированного) полиэтилена, который длительно выдерживает температуру порядка 80-90°С. В режиме короткого замыкания такая изоляция способна выдерживать температуру до 240°С.

К такой системе относятся следующие марки:

Вот пример провода марки СИП-2А, состоящего из 3 фазных проводников и одного нейтрального (PEN).

Применение проводов марки СИП-2А целесообразно только для прибрежных (морских) районов, т.к. именно там возникает необходимость в защите «голого» несущего нейтрального проводника от  коррозии.

Но у данной системы имеется существенный недостаток. Дело в том, что всю механическую нагрузку линии несет изолированный нейтральный проводник, а именно слой его изоляции. Поэтому при проектировании линии с применением СИП-2А необходимо уменьшать анкерные пролеты, чтобы избежать разрыва слоя изоляции провода.

Примечание: российские производители кабельной продукции помимо основных вышеперечисленных систем СИП проводов разработали дополнительные системы:

Провод марки СИП-2 — это аналог СИП-1. Отличаются они только материалом изоляции фазных проводников. Как я уже говорил выше, у СИП-1 в качестве изоляции применяется термопластичный полиэтилен, а у СИП-2 изоляция выполнена из силанольно-сшитого (светостабилизированного) полиэтилена.

Провод марки СИП-1А — это аналог СИП-2А. Отличаются они только материалом изоляции фазных и нейтральных проводников. Как я уже говорил выше, у СИП-2А в качестве изоляции применяется силанольно-сшитый (светостабилизированный) полиэтилен, а у СИП-1А изоляция выполнена из термопластичного полиэтилена.

 

Основные характеристики самонесущей системы СИП

Самонесущую систему СИП в России называют «шведской» и она состоит из:

Материал всех проводников выполнен из алюминия, поэтому и стоимость проводов этой системы СИП несколько меньше предыдущих, т.к. алюминий в чистом виде по стоимости ниже, чем его алюминиевый сплав.

К такой системе относятся следующие марки российских производителей:

  • СИП-3 (до 20 кВ)

  • СИП-4

  • СИП-5

Вот пример двух проводов марки СИП-4, состоящих из 4 и 2 проводников.

Все изолированные проводники этой системы скручены между собой на протяжении всей длины, и имеют одинаковую механическую прочность и сечение жил. При прокладке и натяжении линии нагрузку несут все проводники, т.е. крепление осуществляется сразу за все проводники. Поэтому данная система по механическим нагрузкам имеет преимущество перед предыдущими системами.

Примечание: провода марки СИП-4 и СИП-5 отличаются только материалом изоляции. У СИП-4 в качестве изоляции применяется термопластичный полиэтилен, а у СИП-5 изоляция выполнена из силанольно-сшитого (светостабилизированного) полиэтилена.

Провод марки СИП-3 применяется для передачи электрической энергии напряжением до 20 (кВ), т.е. является высоковольтным. Токопроводящая жила выполнена из алюминия со стальным сердечником в центре. Изоляция у СИП-3 выполнена из силанольно-сшитого (светостабилизированного) полиэтилена.

Вот пример провода марки СИП-3:

Системы СИП. Выводы

В заключении статьи сделаем обоснованный вывод из всего разнообразия марок СИП и их характеристик. Для начала систематизируем всю информацию из данной статьи в таблицы.

Рекомендую: провод марки СИП-2 применять для магистральных линий электропередач и линейных ответвлений от ВЛ. А провод марки СИП-4 или СИП-5 — для ответвлений для ввода электропроводки в жилой дом или прокладки провода по фасаду и стенам зданий.

P.S. В следующих статьях я расскажу Вам про арматуру СИП и о том, как сделать ввод в дом с помощью проводов СИП. Чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь (форма подписки находится в конце статьи). Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Расшифровка, Характеристики и все Сечения

Наименование характеристикиЗначение
1. До старения
1.1 Прочность при растяжении, МПа, не менее12,5
1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее200
2. После старения в термостате при температуре (135±3) °С в течение 168 ч
2.1 Изменение* значения прочности при растяжении, %, не более±25
2.2 Изменение* значения относительного удлинения при разрыве, %, не более±25
3. Тепловая деформация
3.1 Относительное удлинение после выдержки при температуре (200±3) °С и растягивающей нагрузке 0,2 МПа, %, не более175
3.2 Остаточное относительное удлинение после снятия нагрузки и охлаждения, %, не более 1515
4. Водопоглощение после выдержки в течение 336 ч в воде при температуре (85±2) °С: изменение массы, мг/см2, не более1
5. Усадка после выдержки в термостате при температуре (130±3) °С в течение 1 ч, %, не более4
6. Стойкость к продавливанию при воздействии температуры (90±2) °С в течение 4 ч: глубина продавливания, %, не более50
7. Содержание сажи, %, не менее2,5

Провод СИП | elesant.ru

class=»eliadunit»>

 

Вступление

Провод СИП это алюминиевый провод, в изоляции. Предназначен провод СИП для прокладки воздушных линий электропередач. Также провод СИП идеально подходит для ответвлений, подвода электропитания к частным домам за городом и жилых домов в городе. Диапазон рабочего переменного напряжения провода СИП 0,6-1 киловольт, частотой 50 Герц. Нормативный документ для провода СИП ГОСТ Р 52373-2005.

Особенности проводов СИП

В конструкции провода СИП заложена конструкционная особенность, отличающая его от других проводов и кабелей. При прокладке этих проводов по воздушным линиям электропередач не требуется прокладка несущих тросов. В проводах марки СИП 1 и СИП 2 роль несущего троса выполняет самонесущая нулевая жила. В проводах марки СИП 3 и СИП4(СИП 4с) нет несущего троса, в них сами жилы имеют характеристики достаточные для без тросовой прокладки.

Конструкция проводов СИП

  • Самонесущий изолированный провод (СИП) состоит из одной или нескольких токопроводящих алюминиевых жил. Жилы проводов СИП многопроволочные, за исключением провода СИП1, 16 мм2.
  • Токопроводящие жилы провода СИП выполнены в изоляции из сшитого полиэтилена ПЭ. Нулевой самонесущий провод проводов СИП 1 выполнен без изоляции
  • Токоведущие жилы проводов СИП скручены вокруг несущей жилы в правую сторону.

Технические и эксплуатационные характеристики проводов СИП:

  • Номинальное напряжение 0,6/1,0 кВ
  • Температура окружающей среды от -50˚С до +50˚С
  • Относительная влажность воздуха 98%
  • Минимальная рабочая температура для прокладки провода без подогрева -20°С
  • Предельно допустимая рабочая температура жил +90˚С
  • Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме, а такжепри режиме перегрузки: +130˚С
  • Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250˚С
  • Срок службы 40 лет

Разберем номенклатуру проводов СИП и их характеристики.

Провод СИП 1

Provod SIP1Самонесущий изолированный провод СИП 1 выполнен с нулевой несущей неизолированной жилой. Изоляция остальных жил сделана из светостабильного сшитого полиэтилена. Несущая жила из сплава алюминия. Количество токонесущих жил от 1 до 4-х. Все жилы круглые многопроволочные, за исключением СИП 1,сечением 16 мм2. Жилы скручены вокруг несущей жилы вправо.

Импортный аналог: AXKA

Провод СИП 2

Provod SIP2

Самонесущий изолированный провод СИП 2 выполнен с нулевой несущей изолированной жилой. Изоляция всех жил сделана из светостабильного сшитого полиэтилена. Несущая жила из сплава алюминия. Количество токонесущих жил от 1 до 4-х. Все жилы круглые, многопроволочные. Жилы скручены вокруг несущей жилы вправо.

Импортные аналоги: AXKA-T, AsXSn (Польша), Torsada (Франция), AsXS.

Номинальные значения токопроводящих жил провода СИП 1 и СИП 2, в таблице ниже:

Номинальное сечение фазной токопроводящей жилы, мм2

Число проволок в жиле, штук.

Наружный диаметр токопроводящей жилы, мм.

Электрическое сопротивление 1 киллометра фазной жилы постоянному току, Ом, не более

16

1

4,35-4,45

1,910

16

7

4,60-5,10

1,910

25

7

5,7-6,1

1,200

35

7

6,7-7,1

0,868

50

7

7,85-8,35

0,641

70

7

9,45-9,95

0,443

95

7

11,1-11,7

0,320

95

19

11,0-12,0

0,320

120

19

12,5-13,1

0,253

150

19

14,0-14,5

0,206

Номинальные значения нулевых, несущих жил провода СИП 1 и СИП 2,в таблице ниже:

Номинальное сечение несущих жил, мм2

Допустимый ток нагрузки, А, не более

Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более

16

100

1.5

25

130

2.3

35

160

3.2

50

195

4.6

70

240

6.5

95

300

8.8

120

340

10.9

150

380

13.2

Провод СИП 3

Provod SIP3

Провод одножильный самонесущий из сплава алюминия. Жила многопроволочная, круглая. Изоляция жилы из светостабильного сшитого полиэтилена. При прокладке радиус изгиба провода 10 диаметров провода

Аналоги:PAS, SAX (Финляндия)

Допустимые токовые нагрузки проводов и допустимый ток короткого односекундного замыкания должны соответствовать указанным в таблице:

Номинальное сечение основных жил, мм2

Допустимый ток нагрузки, А, не более

Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более

35

200

3,0

50

245

4,3

70

310

6,0

95

370

8,2

120

430

10,3

150

485

12,9

Провод СИП 4

Provod SIP4

Токопроводящие жилы алллюминевые, многопроволочные, круглые. Число жил 2-4.Жилы уплотненные (компактированные). Сечение жил 16-150 мм2.При прокладке допустимый радиус изгиба 7,5 диаметра провода

Допустимые токовые нагрузки проводов и допустимый ток короткого односекундного замыкания должны соответствовать указанным в таблице:

Номинальное сечение основных жил, мм2

Допустимый ток нагрузки, А, не более

Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более

35

200

3,0

50

245

4,3

class=»eliadunit»>

70

310

6,0

95

370

8,2

120

430

10,3

150

485

12,9

Аналог: NFA2X; ALUS (Швеция).

Диаметр жил провода СИП

Без проводов для освещения:

Число жил и сечение

Наружный диаметр провода, мм

1х16+1х25

17

3х16+1х25

22

3х25+1х35

26

3х35+1х50

30

3х50+1х50

33

3х50+1х70

35

3х70+1х70

38

3х70+1х95

41

3х95+1х70

43

3х95+1х95

44

3х120+1х95

47

3х150+1х95

49

4х25+1х25

22

4х25+1х35

 

С проводами для освещения: 

Число жил и сечение

Наружный диаметр провода, мм

3х25+1х35+1х16

28

3х25+1х35+1х16(ож)

28

3х35+1х50+1х16

30

3х35+1х50+1х25

30

3х50+1х50+1х16

33

3х50+1х50+1х25

33

3х50+1х70+1х16

35

3х50+1х70+1х25

35

3х70+1х70+1х16

38

3х70+1х70+1х25

38

3х70+1х95+1х16

40

3х70+1х95+1х25

40

3х95+1х70+1х16

42

3х95+1х70+1х25

42

3х95+1х95+1х16

44

3х95+1х95+1х25

44

3х120+1х95+1х16

47

3х150+1х95+1х16

50

3х120+1х95+1х25

47

4х25+1х35+1х16

29

3х25+1х35+2х16

28

3х25+1х54,6+2х16

30

3х25+1х54,6+2х25

30

3х35+1х50+2х16

30

3х35+1х54,6+2х16

32

3х35+1х54,6+2х25

32

3х50+1х50+2х16

33

3х50+1х54,6+2х25

35

3х70+1х70+2х16

35

3х70+1х54,6+2х16

38

3х70+1х54,6+2х25

38

3х70+1х70+2х16

38

3х70+1х95+2х16

40

3х95+1х70+2х16

42

3х95+1х95+2х16

44

3х120+1х95+2х16

47

Еще статьи

 

 

class=»eliadunit»>

Добавить комментарий