Расшифровка ввгнг hf – Объясните пожалуйста чем отличаются кабели марок ВВГнг-LS и ВВГнг-HF от кабеля ВВГ? — Помощь в подборе кабеля — Технический форум

Содержание

Силовой кабель ВВГ расшифровка маркировки. Как расшифровать ВВГ кабель

Многие виды техники, инструментов, приборов и оборудования в промышленном производстве, бытовой области и торговле подключаются к электрическим сетям с переменным напряжением до 1 кВ. Поэтому в таких сетях подача и распределение электрической энергии должны осуществляться по надежным и безопасным силовым кабелям.

Сегодня самым востребованным изделием, прокладываемым для освещения и питания в открытых стационарных кабельных сооружениях и внутри помещений, стал кабель ВВГ. Существует несколько вариантов его исполнения.

Кабель ВВГ технические характеристики которого позволяют прокладывать его как на открытом воздухе, так и в помещениях влажного (до 98 процентов влажности) и сухого типа, стал сегодня популярным решением. Применение этого типа кабеля достаточно широкое.

Варианты исполнения кабеля ВВГ

Сегодня в магазине вы найдете большой ассортимент проводов и кабелей. Покупатель имеет возможность приобрести кабельно-проводниковую продукцию, имеющую различное конструктивное исполнение жил и разное изоляционное покрытие.

Характеристики того или иного изделия можно определить по специальной маркировке, которую имеют, как правило, все кабели и проводники. Ниже мы приведем расшифровку самых распространенных марок кабельно-проводниковых изделий.

кабель ВВГ расшифровка

Рассмотрим, чем разновидности отличаются от базового варианта. Электрикам-новичкам очень часто непонятно, чем отличается кабель ВВГнг от традиционного варианта ВВГ, а также от ВВГнг-LS:

1) — ВВГ имеет обычную ПВХ изоляцию, не обладает никакими самозатухающими и огнезащитными свойствами;

2) — ВВГнг в изолирующем слое этого кабеля содержатся галогеновые химические элементы, которые препятствуют процессу горения;

3) — ВВГнг-ls при возгорании оболочки токоведущих жил этого кабеля практически не выделяется газ и дым благодаря тому, что при создании этой оболочки применяется безгалогеновый поливинилхлорид.

Этот подвид кабеля ВВГ предназначен для распределения и передачи электроэнергии, на такой же класс напряжения. Но есть некоторые отличия. Кабель ВВГнг-ls имеет технические характеристики позволяющие использовать его в тех местах, где особенно велика вероятность возгорания. Поэтому в маркировке мы видим соответствующие обозначения (Low Smoke).

4) — ВВГнг-frls аналогичная модель но в добавок к вышесказанному является еще и огнестойким (об этом говорят две буквы в маркировке — Fire Resistance Low Smoke). При возгорании этого вида кабеля выделение дыма и газа пониженное. При групповой прокладке горение не распространяется.

При изготовлении огнестойкого кабеля ВВГнг-frls используются безгалогеновые материалы, что отличает это изделие от других марок. Безгалогеновая пластмасса обеспечивает высокий уровень изоляции и выделяет нормированное количество дыма. Пожаробезопасность – это основная особенность данного вида кабеля.

Что означает ВВГ расшифровка по буквам

В инструкциях по электромонтажным работам негорючий кабель ВВГнг можно увидеть чаще всего. В соотношении цена/качество – это оптимальный вариант. Этот проводник действительно довольно универсален, так как его можно применять в легковоспламеняющихся постройках и в сооружениях с повышенной влажностью. Ниже будут приведены технические характеристики этого изделия, а также его назначение, недостатки и достоинства.

ввг кабель расшифровка маркировки

Что же может сказать маркировка? Для начала посмотрим, какие бывают маркировки проводника. Зная расшифровку каждой буквы в маркировке, можно легко определить, какими свойствами обладает кабель.

Перечислим основные признаки, по которым можно разделить проводники.

1. Материал, используемый для изготовления токопроводящей жилы:

  • — буква А, если это алюминий;
  • — без обозначения, если это медь.

2. Материал, из которого выполнена изоляция токопроводящих жил:

  • — буква П – полимерная изоляция;
  • — буквы Пв – полиэтилен;
  • — буква В – поливинилхлорид.

3. Броня кабеля:

  • — буква Г – брони нет, кабель голый;
  • — бронированный (Б).

4. Оболочка, наружная изоляция:

  • — буква В – поливинилхлорид;
  • — буквы Шв – имеет защитный шланг;
  • — буквы Шп – имеет защитный шланг из полиэтилена;
  • — буква П – полимерная наружная оболочка.

5. По пожарной безопасности:

  • — если нет обозначения, то при одиночной прокладке кабель не распространяет горение;
  • — если обозначение нг, то при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
  • — если обозначение нг-ls, дымо- и газовыделение пониженное, при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
  • — если обозначение нг-hf, при групповой прокладке кабель не распространяет горение, при тлении и горении не выделяются коррозионно-активные газообразные вещества;
  • — если обозначение нг-frls, при групповой прокладке не распространяет горение, выделение газа и дыма пониженное;
  • — если обозначение нг-frhf, при групповой прокладке кабель не распространяет горение, при тлении и горении не выделяются коррозионно-активные газообразные вещества.

Исходя из вышеописанного, мы можем следующим образом расшифровать ВВГнг аббревиатуру: изоляция токопроводящих жил изготовлена из поливинилхлорида (В), изоляция наружной оболочки также из поливинилхлорида (В), специальный защитный слой, броня отсутствует (Г).

как расшифровать кабель ВВГнг(A)-LS

Друзья все кабели ВВГ и их разновидности изготавливаются в соответствии со стандартом — ГОСТ 31996-2012. Выкладываю выборку по расшифровке маркировки из данного ГОСТа

расшифровка маркировки кабелей по ГОСТ_rasshifrovka markirovki kabelej GOST

На языке электромотнеров ВВГ расшифровка звучит примерно так: В – винил, В- винил, Г – голый. Кроме того, буквы нг означают, что при групповой прокладке этот кабель не поддерживает горение. Это очень важный параметр, если требуется проложить кабель в местах с достаточно высокой вероятностью возгорания. На первом месте стоит безопасность. Так как в описанной маркировке нет буквы А, кабель состоит из медных токопроводящих жил.

Таблица 1. Кабель ВВГ расшифровка маркировки
  Жила Изоляция жилы Изоляция оболочки Броня Пожаробезопасность
ВВГ медная поливинилх-
лорид
поливинил-
хлорид
отсутствует Да — только одиночная прокладка
ВВГ нг Да
ВВГ нг-ls Да + с пониженным дымо- и газовыделением
ВВГ нг-hf Да + не выделяет коррозионно-активные продукты
ВВГ нг-frls Да + огнестойкий,+ с пониженным дымо- и газовыделением
АВВГ алюминий поливинил-
хлорид
поливинил-
хлорид
отсутствует Да — только одиночная прокладка
АВБШвнг алюминий поливинил-
хлорид
защитный шланг из поливинил-
хлорида
есть Да

Данный проводник имеет две современные модификации: с приставкой нг-hf – при горении кабеля не происходит выделение коррозионно-активных газообразных веществ; с приставкой нг-ls − при горении выделение газа и дыма пониженное. Эти две модификации в свою очередь также имеют собственное улучшение − fr (огнестойкость). В результате изделие может иметь

маркировку ВВГнг-FRLS. Расшифровать эту маркировку довольно просто, если вы усвоили принцип.

кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластика

обозначение кабелей_oboznachenie kabelej

Наряду с обычным ВВГ часто встречаются кабели с буквой «П» в конце маркировки. По техническим характеристикам эти два подвида ни чем не отличается, а вот по строению небольшое отличие есть – он плоский, т.е. ВВГ п расшифровка звучит как: В-винил, В-винил, Г-голый, П-плоский.

Способы прокладки кабеля

Открытый способ прокладки кабеля ВВГ. Согласно техническим характеристикам этого кабеля открытая его прокладка допускается по сооружениям и поверхностям из трудногорючих или негорючих материалов, таких как бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, гипс и т.п.

Открытая прокладка кабеля ВВГ не исключается и по подвесным сооружениям, например, трос и т.п. При этом такие сооружения должны обеспечивать надежную прокладку. В случае прокладки кабеля по подвесным сооружениям нужно исключить возможность механического действия на кабель (растяжение или провисание).

Требуется установить дополнительную защиту, если существует угроза повреждения кабельного изделия механическим способом. При прокладке кабеля открытым способом по деревянным сгораемым поверхностям должна быть использована дополнительная защита. Монтаж в таком случае должен выполняться с применением трубы, металлорукава, гофрорукава, кабель канала и других видов защиты.

способ прокладки и область применения кабеля

Скрытый способ прокладки кабеля ВВГ. Этот способ прокладки кабеля является самым распространенным в жилых помещениях. Прокладка кабеля осуществляется в пустотах, под штукатуркой, в проделанных бороздах и т.п.

Механическое повреждение в таком способе прокладки маловероятно, поэтому дополнительная защита не требуется. Исключением являются пустоты стен в домах из дерева.

Здесь допускается выполнить скрытую прокладку кабеля в трубах или в других негорючих материалах. Существуют нормативные документы для скрытых электропроводок, в которых определяется правильность монтажа кабеля ВВГнг скрытым способом.

Прокладка кабеля ВВГ в земле. Как правило, не допускается прокладывать под землей кабель этой марки без специальных средств защиты. Это объясняется тем, что естественной защиты, которая убережет кабель от механического воздействия, в нем нет.

Осуществлять монтаж кабеля ВВГ под землей необходимо в герметичных коробках по кабельным конструкциям и эстакадам. Может быть применена дополнительная защита, такая как тоннели, трубы и т.п.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — сохрани на стену!

Расшифровка ВВГнг А LS: разновидности проводов, технические характеристики

Расшифровка ввгнг а lsБольшинство агрегатов, которые подключаются к электросети, имеют показатели переменного напряжения не более 1 кВ. Следовательно, подача электричества осуществляется по безопасному проводнику. Сегодня широкую популярность и востребованность получил провод ВВГ. Его выпускают в различных вариациях, он предназначен не только для подачи электричества, но и для улучшения пожаробезопасности сооружения. Есть разные расшифровки — ВВГнг а LS, а также ВВГнг и так далее.

Разновидности проводников

Любой кабель, который устанавливается внутри помещения, имеет определенную маркировку. Благодаря ей можно узнать технические характеристики изделия. Однако человек, который далек от электрических работ, с трудом расшифрует всевозможные сокращения. Он абсолютно не понимает, что значит ВВГнг, и в чем отличие этих проводников от классического ВВГ. Прежде всего необходимо подробно изучить этот вопрос. Виды кабеля:

  1. Как расшифровать кабельОбычный проводник ВВГ оснащен изоляцией из поливинилхлорида. Благодаря этому веществу кабель имеет огнезащитные свойства. Кроме того, такой провод при поражении открытым огнем затухнет самостоятельно. Если в обозначении изделия, кроме ВВГ присутствуют буквы нг, это свидетельствует о том, что изоляционный слой имеет в составе галогеновые частицы. Этот элемент способствует огнестойкости проводника. Под действием огня он не подвергается горению.
  2. Расшифровка маркировки ВВГнг ls следующая: изоляционный слой покрывается определенным составом, благодаря которому в процессе горения отсутствует выделение дыма. Как известно, в большинстве случаев именно проводка подвергается огню, образуя едкий дым, который распространяется по всему помещению. В силу этого люди теряют возможность ориентироваться в пространстве и нередко гибнут в пожаре. Многие производители кабеля стали использовать специальный ПВХ без галогена, чем значительно уменьшили выделение газа.
  3. Маркировка ВВГнг frLS очень похожа на предыдущее изделие, но имеет улучшенные показатели огнестойкости. Горение такого кабеля при пожаре не будет распространяться по всей площади помещения. Его делают из специальных безгалогеновых материалов. Имеется качественная изоляция, поэтому он зачастую используется для прокладки проводки на объектах, подверженных возгоранию.

Если на маркировке изделия имеются буквы LS, можно с уверенностью сказать, что в процессе горения выделится мало дыма. Это очень важно при проведении эвакуации людей.

Как проложить кабель

Расшифровка аббревиатуры

Расшифровка кабеляСуществует определенная инструкция по проведению работ с электромонтажными изделиями, в которой указывается обязательное применение кабеля ВВГнг. Этот провод считается не воспламеняющимся. При подробном изучении пропорции цена-качество можно сделать вывод, что это лучший вариант для проводки промышленных зданий.

Кабель ВВГ считается универсальным, ведь его можно прокладывать в постройках из легковоспламеняющихся материалов и в строениях с высокой влажностью. Очень важно уметь правильно расшифровывать различные маркировки людям, которые прокладывают проводники в постройках личного пользования, а также строителям. Если знать, что означает определенная буква, можно с легкостью определить все нужные свойства. Благодаря этому человек сможет купить в магазине оптимальный вид кабеля для проведения конкретных работ. Обозначение букв:

  1. Маркировка кабелейЕсли на кабеле отсутствуют другие обозначения кроме ВВГ, это значит, что жилы, проводящие ток, сделаны из меди.
  2. Если же имеется литера А, то жилы сделаны из алюминия.
  3. В — означает, что изоляционная оболочка состоит из ПВХ.
  4. Пв — полиэтилен.
  5. П — изоляционная оболочка жил выполнена из полимерных материалов.
  6. Б — проводник бронированный.
  7. Г — проводник голый, то есть отсутствует бронирование.
  8. Второй символ П указывает на то, что внешняя изоляция сделана из полимера.
  9. Шп — специальный защитный полиэтиленовый шланг.
  10. Ш — защитная оболочка.
  11. Вторая В — внешняя изоляционная оболочка выполнена из ПВХ.

Обозначение пожаробезопасности

Кроме прочих обозначений, отдельное внимание необходимо уделить маркировке пожарной безопасности, что имеет очень важное значение. Основные параметры:

  1. Как используется кабель ввгнг а lsПроводник нг-frhf можно использовать для группового проведения — в случае пожара огонь не будет распространяться. Это обусловлено тем, что в процессе горения не будут образовываться газообразные вещества.
  2. Обозначение нгfr-ls свидетельствует о низком распространении дыма и газообразных веществ. Такое изделие также допустимо использовать при групповом проведении.
  3. Маркировка нг-hf указывает на то, что в случае групповой проводки при возникновении пожара не образуются активно-коррозионны газообразные вещества. Кроме того, такой проводник не горит.
  4. Буквы нг-LS свидетельствуют о низком уровне выделения дыма и газа. При попадании на кабель открытого огня горение не распространяется.
  5. Кабель ВВГ-Пнг A — расшифровка указывает на то, что проводник плоский и не подвержен горению даже в открытом огне.

Если руководствоваться этой информацией, то можно без труда определить, как расшифровываются популярные проводники. Некоторые из них:

  1. ВВГ-Пнг — плоский негорючий кабель, без брони, внешние и внутренние оболочки которого изготовлены из поливинилхлорида.
  2. ВВГнг А LS — проводник, внутренний и наружный слой которого выполнен из ПВХ, негорючий, выделяется низкий уровень дыма, жилы сделаны из меди.
  3. У провода ВВГ-Пнг А LS расшифровка полностью совпадает с предыдущим, единственное отличие состоит в том, что этот вид кабеля плоский.

Методы прокладки

Прокладка кабелей ввгнг а lsКабель ВВГ можно применять при строительстве различных объектов, а также в подземных траншеях. Метод прокладки напрямую зависит от конкретной цели. Прокладывать проводник можно на различных поверхностях, состоящих из негорючих материалов. К ним относится бетон, штукатурка, кирпич или гипс. Кабель ВВГ можно проложить открытым методом под разнообразными подвесными конструкциями.

Обязательным условием является исключение каких-либо механических воздействий. При существовании вероятности повреждения проводника нужно задуматься о дополнительной защите. Зачастую для этого используют специальные каналы, трубки, металлические или гофрорукава.

Защитные элементы также устанавливают, когда провод прокладывается на объектах, состоящих из легковоспламеняемых материалов.

Использование кабеля ввгнг а ls

Наиболее популярным является скрытый метод. Зачастую его используют в жилых помещениях, когда кабель закладывается под штукатурку. Предварительно нужно проделать канавки в стенах, а затем обработать изделие цементной штукатуркой. В подобных ситуациях исключается возможность механических воздействий, поэтому отсутствует необходимость использования дополнительной защиты. Единственным исключением считаются случаи, когда провод прокладывают в деревянных строениях. Такой вариант можно использовать в конструкциях из несгораемых материалов, например, в трубах.

Нет такого провода, который допустимо проложить под землю без использования специальных защитных элементов. Это обусловлено тем, что кабель требуется сохранять длительный период, но сам он не оборудован встроенной защитой. В силу этого и используются определенные элементы защиты от механических повреждений. В большинстве случаев они представляют собой герметичные коробки.

Испытание и производство кабеля

Особенности использования кабеля ввгнг а lsПроизводители, прежде чем указать на проводнике маркировку об отсутствии горения, проводят проверку изделий различными методами. Для проведения тестирования в лабораторных условиях моделируется ситуация реального пожара. Затем специалист при помощи определенного оборудования проводит измерения прозрачности воздуха внутри помещения с огнем. Все замеры следует делать дважды: первично, а затем после возгорания.

Дым снижает проницаемость света внутри комнаты, и это фиксирует устройство. Затем специалист вычисляет отношение значений до и после проведения опыта. Чтобы кабель успешно справился с тестом, прозрачность в комнате не должна измениться более чем на 40%. Только тогда на изделие наносится соответствующая маркировка.

На сегодняшний день производством провода ВВГ занимается несколько отечественных компаний. Среди них:

  1. «Севкабель» (Санкт-Петербург).
  2. «Конкорд» (Смоленск).
  3. «Москабельмет» (Москва).
  4. «Подольсккабель» (Подольск).

Знание расшифровки маркировки проводников ВВГ очень важно в процессе проектирования и прокладки проводки различных сооружений. При соблюдении эксплуатационных условий изготовители обещают, что кабель будет полноценно функционировать не менее 30 лет. Кроме того, предоставляется 5-летняя гарантия с момента установки.

Кабель ввгнг расшифровка маркировки

Расшифровка и маркировка ВВГ

Прежде чем приводить описание свойств этого проводника или его технические характеристики, следует разобраться: что собственно обозначает эта аббревиатура и цифры, которые следуют за ней. Иначе непонятно, какими качествами обладает, например, кабель типа ВВГнг LS 5х16, и чем он отличается от кабеля ВВГнг LS 5х2,5?

С буквенными обозначениями все довольно просто:

  • Отсутствие буквы «А» в начале показывает, что кабель медный.
  • Две буквы «В» обозначают, что обе оболочки, внешняя и внутренняя, изготовлены из поливинилхлорида.
  • Символ «Г» обозначает голый провод. Его нельзя применять при прокладке под землей или в случае, если есть вероятность физического повреждения без дополнительной защиты.
  • «Нг» – свойство не поддерживать горение, дополнение «LS» указывает на то, что при возгорании выделение дыма будет минимальным. Сокращение «LS» («ЛС») означает «low smoke», то есть «мало дыма».

Символов может быть и больше, например, кабель ВВГнг а frLS 3х1,5. Расшифровка в этом случае будет следующей:

  • Символ «а» показывает, что провод можно использовать при групповой укладке.
  • Аббревиатура «fr» – наличие дополнительной защиты от возгорания за счет материалов из слюды.
  • Может встречаться еще дополнительная буква «п». Особенность такого провода – плоское расположение жил в проводе.

Например, у кабеля ввгнг LS 4х25 имеется 4 жилы, каждая сечением 25 мм2, а у кабеля ВВГ пнг а LS 3х1,5 – 3 по 1,5 мм2, у кабеля ВВГнг LS 5х16 – 5 жил сечением 16 мм2.

Расшифровка кабеля ВВГ означает «винил-винил-голый». Но, чтобы понять, откуда взялось такое название, рассмотрим некоторые понятия.

Отличие провода от такого кабеля прежде всего состоит в количестве жил.

Провод имеет одну жилу и может быть как в оболочке (или нескольких), так и без нее.

Жилами называются токопроводящие металлические элементы электрокабелей, в кабеле ВВГ они – медные. Наличие перед этой аббревиатурой большой буквы «А» будет свидетельствовать о том, что в кабеле жилы на основе алюминиевого сплава.

Жилы бывают:

  • однопроволочные;
  • многопроволочные.

Заказывая многожильный провод, вы должны понимать, что скорее всего вам предложат провод с одной многопроволочной жилой. Если нам нужно 2 и больше жилы, то следует заказывать кабель
. При этом они могут быть однопроволочными и многопроволочными.

Обозначение ВВГ почти всегда указывает, что речь идет именно о кабеле, потому, что первые 2 буквы «В» указывают на наличие поливинилхлоридной оболочки жил, а буква «Г» на то, что они голые, отсюда и название: «винил-винил-голый». Т.е. в виниловой защите находятся каждая из жил и сам кабель.

На фото показан двухжильный кабель ВВГ, наиболее часто используемый для домашней разводки электричества.

Также довольно часто используются 3-жильные кабели ВВГ, если необходимо зануление или заземление однофазного электроприбора.

Для 3-фазной разводки используют 4-жильные кабели ВВГ, в которых одна – ноль, или 5-жильные, если отдельно нужен провод заземления или зануления.

Кабели ВВГ могут быть как круглые, так и плоские. У последних в обозначении появляется буква «П». Иногда жилы выполняются не круглой формы с целью более компактного заполнения оболочки в кабелях большого сечения.

Также в силовых многожильных ВВГ кабелях одна жила бывает тоньше остальных. Это – «ноль» не несущий такой нагрузки, как фазовые.

После буквенного обозначения в маркировке кабеля идут цифры. Их расшифровку мы объясним на примере конкретного кабеля ВВГ 2х2,5, чаще других используемого для подключения большинства розеток в домах и квартирах. Первая цифра указывает на количество жил в кабеле, а вторая на их сечение.

Многие ошибочно считают второй показатель диаметром жил, а это площадь их сечения, рассчитываемая по формуле площади круга: 2πr². Так, диаметр жил данного кабеля будет составлять 1,88 мм.

Прежде чем приводить описание свойств этого проводника или его технические характеристики, следует разобраться: что собственно обозначает эта аббревиатура и цифры, которые следуют за ней. Иначе непонятно, какими качествами обладает, например, кабель типа ВВГнг LS 5х16, и чем он отличается от кабеля ВВГнг LS 5х2,5?

Например, у кабеля ввгнг LS 4х25 имеется 4 жилы, каждая сечением 25 мм2, а у кабеля ВВГ пнг а LS 3х1,5 – 3 по 1,5 мм2, у кабеля ВВГнг LS 5х16 – 5 жил сечением 16 мм2.

Благодаря своей доступности и приемлемой цене проводник марки ВВГ получил широкое распространение при монтаже электропроводки в частном строительстве. Маркировка этого изделия представлена в нескольких видах:

  • Стандартный кабель марки ВВГ состоит из провода круглой формы, изготовленного из меди и защищённого двойной изоляцией из ПВХ или пластика. Применяется в помещениях для постоянного проживания.
  • Виды маркировки кабеля ВВГКабель ВВГП — это провод из меди («П» расшифровывается как плоский), который используют в местах с переменными температурными условиями. Имеет плоскую форму сечения и снабжён дополнительным изоляционным слоем, а также является более долговечным в использовании.
  • Медный кабель ВВГнг — это провод с круглым сечением. Центральная жила имеет специальную гибкую сетчатую обмотку. Внешний изолирующий слой изготовлен из поливинилхлорида. От использования этого изделия не отказываются даже крупные промышленные предприятия, так как он изготовлен из материалов, не подвергающихся горению, и благодаря своей гибкости меньше подвержен изломам.
  • Особенности плоского медного провода, обозначающегося аббревиатурой ВВГП нг, заключаются в наличии двойной изоляционной защиты, в составе которой используются полимеры. Полимеры выполняют защитную роль и обеспечивают продление срока эксплуатации кабеля.
  • Маркировки кабеля ВВГМаркировка ВВГнг-ls обозначает препятствие горению и не выделение копоти и дыма при открытом пламени. Наличие в составе обмотки пластиката не допускает монтажа на улице или в помещениях с температурой ниже 5 °C.
  • Для промышленного использования подходит изделие с аббревиатурой ВВГП нг-ls, обладающее повышенной прочностью и гибкостью, наружный изолирующий слой которого изготавливается из негорючих полимеров с высокой степенью износоустойчивости.

К негорючим проводникам также относятся изделия ВВГнг-LSLTx и ВВГнг-HF.

Расшифровка буквенного обозначения

Чтобы определиться, в чём различия модификаций электропровода, нужно узнать, что означает расшифровка ВВГ, то есть значение буквенной аббревиатуры. А потом уже остановить свой выбор на более подходящем изделии.

https://www.youtube.com/watch?v=

Расшифровка маркировки кабеля ВВГ довольно проста:

  • Расшифровка кабеля ВВГОтсутствие в начале буквы «А» означает, что используется медь (если «А» есть, значит, используется алюминий).
  • Две буквы «В» дают знать, что изолирующий материал изготовлен из поливинилхлорида, причём первая — это диэлектрическая изоляция жил, вторая — непосредственно кабеля.
  • Буква «Г» сообщает об отсутствии дополнительных оболочек защиты.

Кабель VVG изготовлен из медных жил, покрытых оболочкой из поливинилхлорида. Каждый из проводов покрыт изолирующим составом своего цвета. Кабели выпускаются многожильными и с одной жилой (к аббревиатуре добавляется «ОЖ»). Многожильный электрокабель может иметь от одной до пяти жил. По форме сечения кабели ВВГ делятся на круглые и плоские (ВВГП).

Характеристики и значение аббревиатуры ВВГНГ

Основная сфера применения этого типа кабелей — внутренняя разводка силовых и осветительных сетей. В жилых домах, к примеру, современные стандарты подразумевают прокладку ВВГнг сечением 1.5 мм на освещение, 2.5 мм — к розеткам и 4 мм — для особо мощных потребителей вроде бойлеров и электроплит, напрямую от щитка.

В зависимости от сечения, ВВГнг рассчитан на использование в сетях переменного тока промышленной частоты, напряжением до 660 В либо до 1 кВ.

Типовые ТТХ этого типа провода:

  • максимально выдерживаемая температура эксплуатации — до 70 градусов;
  • максимально выдерживаемая (до 4 секунд) температура нагрева — до 250 градусов;
  • штатный температурный диапазон эксплуатации — от –50 до 50 градусов;
  • выдерживаемая влажность — до 98 %;
  • эксплуатация в состоянии аварии — до 8 часов в сутки, при этом не больше 1000 часов за весь срок службы кабеля;
  • гарантийный срок службы — 5 лет, максимальный при грамотной прокладке — 30 лет и выше;
  • минимальная температура окружающей среды, допустимая при монтаже кабеля — минус 15 градусов;
  • минимальный радиус изгиба — до 7.5 диаметров сечения одножильного и до 10 — многожильного;
  • предельно допустимый ток варьируется в соответствии с сечением и количеством жил. Минимум — 19 А для четырехжильного кабеля сечением жилы 1.5 мм. Двужильный того же сечения выдержит 24 А.

Тип ВВГнг предназначен в основном для применения в жилых, административных или производственных помещениях классов взрывоопасности В-1б, В-1г, В-11, В-11а. Монтаж возможен как открытым способом, так и в кабель-каналах или гофрах, а также методом вмуровывания в гипсовую стену. Допустима протяжка на высоте на коротком участке, где нет опасности провисания и выхода из-за этого из строя.

Также данный кабель не предназначен для укладывания напрямую в земле, так как из-за отсутствия брони может быстро прийти в негодность. При необходимости уложить его в траншею рекомендуется заключить его в металлический рукав.

Любой кабель серии ВВГНГ, включая такой тип, как LS , является силовым, сделан из меди, может иметь от одной до трех жил. Модели с двумя жилами очень распространены для разводки проводов в домах или квартирах. Также количество применяемых жил кабеля влияет непосредственно на его габариты.

Любая электропродукция серии ВВГ оснащена минимальным жиловым сечением 1,5 квадратных миллиметров. А вот сам кабель может быть крупным и иметь куда большее сечение, в частности, до 230 квадратных миллиметров. Если кабель оснащен двумя жилами и больше, то количество его сечений составляет 50 квадратных миллиметров максимум.

Размер нулевой жилы зависит непосредственно от основных токоведущих жил. Например, при токоведущей жиле размером от 1,5 и до 2,5 нулевая будет иметь сечение 1,5 соответственно.

Расшифровывается аббревиатура ВВГНГ так:

  • В – виниловая оболочка;
  • Г – голый кабель;
  • НГ — негорючий материал.

Соответственно, кабель имеет «голую» жилу, которая защищена двойной изоляцией из ПВХ. Буквы А в названии нет, соответственно, провод сделан из меди, как мы уже упоминали. А вот что означают в названии ВВГНГ LS последние латинские буквы LS , давайте тоже выясним, а еще узнаем, какие еще типы кабеля существуют.

Поливинилхлоридные оболочки жил и самого кабеля достаточно хорошо защищают его и обеспечивают многолетнюю (30 — 40 лет) эксплуатацию в условиях даже повышенной (до 98%) влажности, при температурах от -50 до 50°С, и даже длительном нагреве его жил до 70°С. Бытовой кабель ВВГ соответствующих сечений рассчитан на подключение любых стационарных электроприборов мощностью от 0,6 до 6 кВт внутри помещений или снаружи, при помещении его в защитный кожух, гофрошланг или трубу.

Он выдерживает перегибы с радиусом в 10 диаметров изоляции, а плоский и большие. Не рекомендуется его укладка в земле вне электроканализации.

Подбор же кабеля ВВГ по мощности следует производить, используя таблицу.

А для не желающих ею пользоваться, скажем, что:

  • для подключения приборов освещения будет достаточным сечение жил кабеля ВВГ в 1,5 мм;
  • для большинства розеток без перспективы подключения к ним очень мощных потребителей – 2,5 мм;
  • для постов с возможным одновременным подключением электрочайника, микроволновки и еще чего-нибудь мощного – 4 мм;
  • для электроплит – желательно не менее 6 мм.

При покупке кабеля ВВГ необходимо знать еще некоторые вещи. Сечения жил, указанное на его маркировке, соответствует в кабельной продукции, выпускаемой по ГОСТу. Часть же ее производят по ТУ (техническим условиям), занижая при этом сечения с целью экономии и удешевления продукции, что приводит к снижению мощностных показателей кабелей. Поэтому лучше при покупке брать с собой штангенциркуль и калькулятор.

Есть еще один момент, который вы обязаны учитывать. В последнее время на рынке России появилось достаточно много кабелей ВВГ, в основном китайского производства, с многопроволочными жилами, где используют обмедненную стальную проволоку. Не специалист эту подделку определит не сразу, а показатели у такого кабеля совсем другие, да и пайка его крайне затруднена.

Провод насчитывает от 1 до 6 жил, максимальным сечением 240 мм². Значение допустимого тока равняется 21 — 70 А. Максимальный вес может быть 2 тонны на км, минимальный вес 112 кг. Стоимость зависит от характеристик продукта. На неё влияет число жил и общий объём.

Разработка данного кабеля вызвана необходимостью применения для передачи тока в огнеопасных условиях согласно требованиям пожарной безопасности. Главная особенность понижение дыма при пожаре.

Температура при эксплуатации варьирует от -50 до 50 градусов. Монтаж осуществляется при температуре выше -15 градусов, так как низкие температуры вредят оболочке. Время использования около 30 лет.

ВВГнг-LS применяется для сетей переменного тока до 1000 вольт при частоте 50 Герц. Кабель используется в зданиях и объектах, может быть уложен в лотках, коробах. По требованиям пожарных норм нельзя устанавливать в социальных учреждениях.

Кабель ВВГ нг LS, особенности

Наряду с наиболее часто используемыми кабелями ВВГ используются такие же, но с добавкой букв «нг», которые означают не горючий. Отсутствие их в других кабелях вовсе не означает, что они горючи, просто у этих кабелей более высокая степень сопротивляемости возгоранию, вследствие заполнения пространства между виниловыми оболочками составом на основе того же поливинилхлорида.

Этот заполнитель занимает место кислорода между защитными оболочками, как известно, поддерживающего горение.

С техническими характеристиками кабелей ВВГнг можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

Заполнение же пространства между жилами кабелей ВВГнгLS выполняется поливинилхлоридным пластикатом с низким газо- и дымовыделением. Буквы «LS» означают «low smoke» — буквально: низкий дым.

Условия эксплуатации

Прежде чем приобретать проводку по обозначенной маркировке, следует ознакомиться с некоторыми необходимыми условиями монтажа проводов этого вида. Для качественного монтажа и длительной эксплуатации нужно соблюдать следующие правила:

  • Укладывать проводку целесообразней при температуре окружающей среды не ниже -15 °C (при более низких температурах оболочка будет жёсткой, и потребуется её нагревание).
  • Условия эксплуатации кабеля ВВГЭксплуатация возможна при температуре в пределах от -50 °C до 50 °C (при монтаже на улице проводка прячется в дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей).
  • Допустимый нагрев проводников при коротком замыкании составляет от 160 °C до 250 °C, в зависимости от производителя, при нормальном использовании — 70 °C, в период перегрузки — 90 °C.
  • Огнестойкость кабелей с обозначением ВВГ должна быть не менее 180 минут.

Приведённые выше параметры зависят не только от конкретного вида, но и от производителей продукции.

Кабель марки ВВГ расшифровка

Таблица 1. ВВГ расшифровка

Таблица 2.

Если в кабеле ВВГ все жилы равного сечения, то в условном обозначении они могут не делиться на группы, также могут отсутствовать индексы вида и формы, если площадь жил меньше 16мм 2 . В плоском кабеле сразу после ВВГ через тире добавляется буква П (ВВГ-П), все остальное не меняется.

Применение

Силовой кабель, например, ВВГнг а LS 3х1,5, предназначен для прокладки внутри помещений, где подразумевается присутствие людей. Этому способствует его способность не поддерживать горение и выделять минимальное количество ядовитых веществ при нагревании. Это могут быть жилые дома, офисы, магазины и так далее.

Прокладку проводов этого типа производят при температуре не ниже -15˚С, в противном случае потребуется дополнительный подогрев.

При монтаже минимальный радиус изгиба проводника не должен составлять меньше 7–10 его наружных диаметров.

Ведущими производителями кабелей ВВГнг LS в России являются отечественные фирмы:

  • Московское ЗАО «Москабельмет»;
  • Санкт-Петербургское ЗАО «Севкабель»;
  • Подольское ЗАО «НП «Подольсккабель»;
  • Смоленское ООО «Конкорд».

При соблюдении условий эксплуатации и периодическом осмотре изоляции производители обещают 30-летний срок нормального использования кабеля и дают пятилетнюю гарантию с момента монтажа проводки.

Силовой кабель, например, ВВГнг а LS 3х1,5, предназначен для прокладки внутри помещений, где подразумевается присутствие людей. Этому способствует его способность не поддерживать горение и выделять минимальное количество ядовитых веществ при нагревании. Это могут быть жилые дома, офисы, магазины и так далее.

Прокладку проводов этого типа производят при температуре не ниже -15˚С, в противном случае потребуется дополнительный подогрев.

При монтаже минимальный радиус изгиба проводника не должен составлять меньше 7–10 его наружных диаметров.

При соблюдении условий эксплуатации и периодическом осмотре изоляции производители обещают 30-летний срок нормального использования кабеля и дают пятилетнюю гарантию с момента монтажа проводки.

Применение силовых кабелей с пластмассовой изоляцией регламентируется национальным стандартом ГОСТ Р 53769 – 2010. В качестве главного критерия для этого используется степень пожарной опасности. Исходя из таких требований, кабель и провод ВВГ может применяться для прокладки одиночных кабельных линий электроснабжения и освещения в сухих и влажных помещениях различного назначения, на специальных кабельных эстакадах и т.д. Групповая прокладка возможна только при использовании средств огнезащиты.

Кабель ВВГнг-LS выполняет передачу и распределение электрического тока в устройствах постоянного типа. Особенность проводника ВВГнг-LS заключается в его повышенной защите от возгорания.

Кабель ВВГнг LS: расшифровка маркировки, технические характеристики

Расшифровка маркировки: буквами «В» обозначается виниловый, а «г» — открытый, голый. То есть два слоя состоят из поливинилхлорида, защитного слоя нет. Расшифровка букв «нг» — не горит. Значение маркировки «ls» означает низкую степень дыма. Полное название ВВГнг(А)-LS.

  • Структура и характеристики
  • Разновидности кабеля
    • Кабель ВВГнг-п-LS: структура
    • Область применения

Благодаря своим техническим характеристикам кабель ВВГ активно используется при монтаже проводки на открытом воздухе, а также во влажных помещениях, причём уровень влажности допускается 98%. Он может использоваться в промышленных помещениях, на электростанциях, в распределительных и осветительных устройствах, жилых помещениях (в качестве проводки).

В помещениях, предназначенных для проживания, рекомендуется прокладывать марки ВВГнг или ВВГнг-ls, при монтаже под штукатурку удобнее будет использовать плоский кабель. Открытым способом изделие монтируется по поверхностям из негорючих материалов (кирпич, бетон, гипсокартон). На деревянных стенах обязательна защита в виде специальных каналов, гофрированных рукавов.

Подобный кабель используется при монтировании проводки в тоннелях, коллекторах, каналах и аналогичных местах. Не рекомендуется укладывать его в землю без специальной защиты, так как он будет подвержен механическим и коррозийным воздействиям.

Строение кабеля ВВГ

Строение кабеля ВВГ отражает мировой опыт, накопленный в разработке и эксплуатации силовой кабельной продукции напряжением 0,66; 1 и 3кВ. В нем учитываются положения МЭК 60502 и IEC60502 «Power cables with extruded insulation .. Part 1: Cable for rated voltage of 1 kV and 3 kV». Передача энергии обеспечивается медными проводниками-жилами (до 5 шт.

) с ПВХ-изоляцией. Жилы могут быть однопроволочные и многопроволочные, круглые или секторные с углам сектора 60, 72, 90, 100, 120 и 180 градусов. Максимальное число жил – 5. Значения диаметров и площади сечения выбираются из заданных ГОСТ Р 53769-2010. Круглые жилы центруются и дополнительно изолируются экструдированным слоем, секторные – тонкой внутренней оболочкой. Снаружи все виды покрыты прочной оболочкой из ПВХ. Толщина и характеристики слоев регулируются ГОСТ Р 53769-2010.

Ниже в таблице представлены основные характеристики проводов данной марки. Стоит отметить, что силовые кабели подлежат обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, но в тоже время ГОСТ Р 53769 – 2010 задает только общие границы, в которых могут находиться характеристики стандартизированной кабельной продукции. В связи с этим для получения детальной информации необходимо воспользоваться данными завода-изготовителя.

кабель ВВГ расшифровка

Таблица 3. Кабель ВВГ технические характеристики.

Преимущества кабелей ВВГ

Основной задачей электроснабжения считается максимальное сохранение качества передаваемой энергии. Для поддержания этих параметров современные электропроводные изделия обязаны иметь такие характеристики, как низкое сопротивление и высокое качество изоляционного покрытия.

Медные кабели ВВГ вполне справляются с такой задачей и обладают некоторыми преимуществами:

  • Негорючесть оболочки позволяет монтировать проводку в помещениях с возможным возникновением пожара.
  • Обладание изоляцией высокой прочности не только упрощает монтаж проводки, но и оберегает электрическую сеть от возникновения короткого замыкания при механическом воздействии на провода.
  • Преимущества кабелей ВВГВысокие диэлектрические свойства изолирующего материала, изготовленного из ПВХ, позволяют производить мощные и надёжные провода небольшого диаметра.
  • Устойчивость к влаге. Это свойство необходимо при использовании проводки в помещениях с повышенной влажностью.
  • Удобная цветовая и цифровая маркировка токопроводящих жил.
  • Длительный период использования (срок эксплуатации не менее 30 лет).

На что обратить внимание при покупке

При большом выборе продукции не составит особого труда более точно выбрать проводку необходимого диаметра для обеспечения работы электроприборов определённой мощности, что позволит сэкономить деньги при проектировании и монтаже проводки.

При покупке изделия следует тщательно проверить качество изоляции изделия. Кабель должен иметь гладкий срез с изоляцией, надёжно обхватывающей жилы. Материал оболочки не должен иметь подтёков или признаков высыхания, то есть он должен быть эластичным без трещин.

Для получения полной информации о продукте следует ознакомиться с сертификатом соответствия, а затем опираться на технические данные. Исходя из условий эксплуатации, вместе с проводами следует приобрести и необходимую фурнитуру, обеспечивающую дополнительную защиту при прокладке кабеля.

Разновидности кабеля

  • ВВГ — медный круглый из поливинилхлоридного пластиката
  • ВВГ-П — медный плоский
    кабель (провод), с цельными жёсткими жилами, с двойной изоляцией из поливинилхлоридного пластиката
  • — медный круглый
    кабель (провод), с цельными жёсткими жилами, с двойной изоляцией
  • ВВГнг-П — медный плоский
    кабель (провод), с цельными жёсткими жилами, с двойной изоляцией из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение
  • — медный круглый
    кабель (провод), с цельными жёсткими жилами, с двойной изоляцией
  • ВВГнг-Пls — медный круглый
    кабель (провод), с цельными жёсткими жилами, с двойной изоляцией из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение,
    с пониженным выделение дыма и газа при горении

Желание сэкономить при подключении различных бытовых приборов или прокладке электропроводки нередко приводит к весьма печальным последствиям. Возникает вопрос: как обеспечить нормальное и безопасное функционирование системы, но при этом избежать ненужных трат? Кабель ВВГнг LS является одним из лучших вариантов для использования в домашних условиях и пользуется большой популярностью у электриков. Почему?

Особенность маркировки в букве «п», которая означает «плоский». Основу составляют одножильные или многожильные провода, которые могут быть круглыми, секторными.

Изоляция состоит из поливинилхлорида с высокой огнеустойчивостью. Ее цвет может быть белый, жёлтый, синий, зелёный, красный, малиновый, коричневый, чёрный. Внутри имеется ещё одна экструдированная оболочка для заполнения пространства между жилами. Вес провода ВВГнг-п-LS 3х2,5 в 1 км – 167 кг.

Вариант исполнения кабеля ВВГнг-LS по функциональности имеет некоторое преимущество. ВВГнг-LS представляет собой кругложилый провод, заполненный без галогенов, не вулканизированной резиной, что обеспечивает огнеустойчивость. Оболочка состоит из специального не воспламеняющего ПАХ пластиката. Благодаря этим параметрам достигается высокий уровень безопасности.

Данный проводник используется для электрических устройств переменного и постоянного тока. Может прокладываться в помещении и вне здания. ВВГнг-п-LS часто предназначается для офисов, промышленных объектов, атомных станций.

Минимальная длина провода 450 м. ВВГнг-п-LS выдерживает нагревание до 70 градусов. Значение радиуса изгиба — 10 диаметров для одножильного кабеля, 7,5 для многожильного. Выполнение монтажа допустимо не ниже -15 градусов. Провод ВВГнг(А)-п-LS обладает практически 100% устойчивостью к влажности при температуре менее 35°.

Буква «а» означает алюминиевый. Главная техническая характеристика кабеля устойчивость к горению, низкий уровень дыма и газа, минимальная токсичность.

Провода ВВГнг(А)-LSLTx предназначены для распространения направленной энергии переменного тока до 1 кв, постоянного напряжения до 1,5 кв. Используется в частных и многоквартирных домах, детсадах, школах, больницах, общежитиях, мотелях, поликлиниках, вокзалах, музеях.

Функциональная пожарная опасность помещений от 1 — 3 Ф.

Эксплуатация провода возможна при температуре от -50 до 50°С, относительной влажности 98%, если температура не более 35°С. Прокладывать кабель можно до -15°С. Значение допустимой температуры эксплуатации до 70 градусов. Аварийный режим предусматривает допустимую температуру 90 градусов. ВВГнг-FRLSLTx выдерживает температуру в условиях непродолжительного секундного замыкания до 400 градусов, а ВВГнг(А)-LSLTx до 350 градусов в аналогичной ситуации. Вес зависит от сечения, так, 1х1.5 на 1 км кабеля 52,7 кг.

В состав входит:

  • медные токопроводящие жилы;
  • экстурбированный изоляционный слой из ПВХ;
  • поясная изоляция с повышенной огнеустойчивостью;
  • экранированные медные ленты;
  • две оцинкованные стальные ленты;
  • наружный защитный слой (шланг, оболочка).

Условия прокладки выполняются согласно правилам и нормам монтажа электроустановок.

Осуществляет передачу электрической энергии в стационарной сети при токовой переменной нагрузке и постоянном напряжении до 1 кВ.

В названии появляются новые буквы «fr», означающие огнестойкость. Провод характеризуется длительной стойкостью к действию открытого огня, время варьирует от 60 до 180 минут.

Огнестойким барьером представлена слюдосодержащая лента. Проводник ВВГнг-FRLS используется для электроснабжения как жилого и так и промышленного помещения. Благодаря материалам, применяемым в изоляции, оболочке кабель обладает высокими противопожарными свойствами, небольшой токсичностью.

Температурный режим эксплуатации от минус 50 до плюс 50, при влажности 98%. Одножильный провод обладает минимальным радиусом до 10 наружных диаметров, а многожильный имеет радиус до 7,5 внешних диаметров. Вес кабеля различный, например, ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 1 кВ в 1 км – 212 кг, 1х150 в 1 км – 1763 кг.

Провод имеет длительный срок службы до 30 лет.

Испытание проводов

Провод ВВГнг может содержать до 5 токопроводящих жил. В зависимости от характеристик им может быть присвоен первый или второй класс в соответствии с ГОСТ 22483.

  • По своей форме жилы бывают секторными или круглыми.
  • Каждая жила имеет индивидуальную изоляцию из поливинилхлорида. Ее толщина должна составлять не менее 0,3 мм. Изоляция должна заполнять все промежутки между жилами, не оставляя никаких пустот.
  • Жилы могут быть выполнены в виде единого провода или скручиваться из нескольких. В последнем случае (это более характерно для секторальных проводов) производители могут отказаться от индивидуальной поливинилхлоридной изоляции, покрыв скрутку внахлест слоем термоскрепленного полотна или полиэтилентерефталатной пленки.
  • Как правило, токопроводящие жилы маркируются разными цветами для удобства при проведении монтажных работ.
  • Кабель может иметь жилы заземления и нулевые. Они могут отличаться не только расцветкой (заземление – желто-зеленые, нулевые – голубые), но и площадью сечения. В таком случае это также отображается в маркировке провода, например, ВВГнг LS 5х10   1х5(N).

Продукция данного типа выпускается под напряжение 660 В и 1000 В при стандартной частоте переменного тока 50 Гц. Провода в этом случае будут отличаться толщиной изоляционных слоев, а следовательно, и диаметром. Так, кабель ВВГнг LS 3х2,5 на 660 В имеет номинальный наружный диаметр 9,3 мм, а такой же кабель, но рассчитанный на 1000 В – 10,2 мм.

Продукция данного типа выпускается под напряжение 660 В и 1000 В при стандартной частоте переменного тока 50 Гц. Провода в этом случае будут отличаться толщиной изоляционных слоев, а следовательно, и диаметром. Так, кабель ВВГнг LS 3х2,5 на 660 В имеет номинальный наружный диаметр 9,3 мм, а такой же кабель, но рассчитанный на 1000 В – 10,2 мм.

Чтобы поставить на провод маркировку, указывающую на нераспространение горения, необходимо протестировать провод различными способами. Для проведения проверки в лабораторных условиях воссоздаются условия реального пожара. После этого лаборант при помощи специального оборудования измеряет прозрачность воздуха внутри комнаты с огнём. Эти измерения необходимо провести как в нормальных условиях, так и после возгорания.

Дым уменьшит светопроницаемость помещения, и это зафиксирует прибор. В результате обученный работник вычислит соотношение светопроницаемости до проведения опыта, а также после возгорания. Чтобы провод успешно прошёл проверку, изменение прозрачности внутри помещения должно составлять не больше 40%. Только в этом случае на кабель можно будет поставить соответствующее обозначение.

Это вся необходимая информация о расшифровке провода ВВГ, необходимая для правильного подбора в магазине электротоваров.

Кабель ВВГнг может иметь от 1 до 5 медных проводников различного сечения, при этом проводники могут быть как одножильные, так и многожильные крученые (многожильные, как правило, большого сечения — от 4 мм). Форма проводника независимо от количества жил — круглая либо секторная (приближенная к форме треугольника или трапеции). Госстандартом допустим любой из этих вариантов.

Каждый проводник заключен в индивидуальную поливинилхлоридную оболочку. Внешний слой — толстая и довольно прочная изоляция из того же поливинилхлорида. При этом форма кабеля в разрезе бывает круглой или овальной — если проводники внутри «выстроены» в одну линию.

Цветовая маркировка стандартная: желто—зеленый провод — земля, синий — нейтраль, остальные цвета — фаза. В некоторых кабелях нейтральный провод также может иметь уменьшенное сечение. Допустимо нанесение цветовой маркировки одной тонкой линией соответствующего цвета вдоль всего проводника.

Цвет внешней оболочки, как правило, черный (отличительный признак всех ВВГ-кабелей).

Вес кабеля типа ВВГнг ls напрямую зависит от суммарного сечения всех жил. Минимальная масса 1 км составляет 39 кг — одножильный круглый провод сечением 1.5 мм. Для сравнения — вес ВВГнг провода такого же сечения, но на 2 жилы будет составлять уже 72 кг (1 км). Вариация провода с секторными жилами имеет большую массу.

  • По своей форме жилы бывают секторными или круглыми.
  • Каждая жила имеет индивидуальную изоляцию из поливинилхлорида. Ее толщина должна составлять не менее 0,3 мм. Изоляция должна заполнять все промежутки между жилами, не оставляя никаких пустот.
  • Жилы могут быть выполнены в виде единого провода или скручиваться из нескольких. В последнем случае (это более характерно для секторальных проводов) производители могут отказаться от индивидуальной поливинилхлоридной изоляции, покрыв скрутку внахлест слоем термоскрепленного полотна или полиэтилентерефталатной пленки.
  • Как правило, токопроводящие жилы маркируются разными цветами для удобства при проведении монтажных работ.
  • Кабель может иметь жилы заземления и нулевые. Они могут отличаться не только расцветкой (заземление – желто-зеленые, нулевые – голубые), но и площадью сечения. В таком случае это также отображается в маркировке провода, например, ВВГнг LS 5х10 1х5(N).

Продукция данного типа выпускается под напряжение 660 В и 1000 В при стандартной частоте переменного тока 50 Гц. Провода в этом случае будут отличаться толщиной изоляционных слоев, а следовательно, и диаметром. Так, кабель ВВГнг LS 3х2,5 на 660 В имеет номинальный наружный диаметр 9,3 мм, а такой же кабель, но рассчитанный на 1000 В – 10,2 мм.

Кабель ВВГнг LS: расшифровка маркировки, технические характеристики

Желание сэкономить при подключении различных бытовых приборов или прокладке электропроводки нередко приводит к весьма печальным последствиям. Возникает вопрос: как обеспечить нормальное и безопасное функционирование системы, но при этом избежать ненужных трат? Кабель ВВГнг LS является одним из лучших вариантов для использования в домашних условиях и пользуется большой популярностью у электриков. Почему?

Характеристика кабеля ВВГнг LSХарактеристика кабеля ВВГнг LS

Расшифровка маркировки

Прежде чем приводить описание свойств этого проводника или его технические характеристики, следует разобраться: что собственно обозначает эта аббревиатура и цифры, которые следуют за ней. Иначе непонятно, какими качествами обладает, например, кабель типа ВВГнг LS 5х16, и чем он отличается от кабеля ВВГнг LS 5х2,5?

С буквенными обозначениями все довольно просто:

  • Отсутствие буквы «А» в начале показывает, что кабель медный.
  • Две буквы «В» обозначают, что обе оболочки, внешняя и внутренняя, изготовлены из поливинилхлорида.
  • Символ «Г» обозначает голый провод. Его нельзя применять при прокладке под землей или в случае, если есть вероятность физического повреждения без дополнительной защиты.
  • «Нг» – свойство не поддерживать горение, дополнение «LS» указывает на то, что при возгорании выделение дыма будет минимальным. Сокращение «LS» («ЛС») означает «low smoke», то есть «мало дыма».

Разбираемся в маркировке проводовРазбираемся в маркировке проводов

Символов может быть и больше, например, кабель ВВГнг а frLS 3х1,5. Расшифровка в этом случае будет следующей:

  • Символ «а» показывает, что провод можно использовать при групповой укладке.
  • Аббревиатура «fr» – наличие дополнительной защиты от возгорания за счет материалов из слюды.
  • Может встречаться еще дополнительная буква «п». Особенность такого провода – плоское расположение жил в проводе.

Цифры после буквенного кода обозначают количество токопроводящих жил и их сечение.

Например, у кабеля ввгнг LS 4х25 имеется 4 жилы, каждая сечением 25 мм2, а у кабеля ВВГ пнг а LS 3х1,5 – 3 по 1,5 мм2, у кабеля ВВГнг LS 5х16 – 5 жил сечением 16 мм2.

Конструкция провода

Провод ВВГнг может содержать до 5 токопроводящих жил. В зависимости от характеристик им может быть присвоен первый или второй класс в соответствии с ГОСТ 22483.

  • По своей форме жилы бывают секторными или круглыми.
  • Каждая жила имеет индивидуальную изоляцию из поливинилхлорида. Ее толщина должна составлять не менее 0,3 мм. Изоляция должна заполнять все промежутки между жилами, не оставляя никаких пустот.
  • Жилы могут быть выполнены в виде единого провода или скручиваться из нескольких. В последнем случае (это более характерно для секторальных проводов) производители могут отказаться от индивидуальной поливинилхлоридной изоляции, покрыв скрутку внахлест слоем термоскрепленного полотна или полиэтилентерефталатной пленки.
  • Как правило, токопроводящие жилы маркируются разными цветами для удобства при проведении монтажных работ.
  • Кабель может иметь жилы заземления и нулевые. Они могут отличаться не только расцветкой (заземление – желто-зеленые, нулевые – голубые), но и площадью сечения. В таком случае это также отображается в маркировке провода, например, ВВГнг LS 5х10 + 1х5(N).

Строение проводаСтроение провода

Величина сечения жил напрямую зависит от предполагаемой нагрузки: чем толще жила, тем большей мощности ток можно передать по ней. Соответственно, возрастает и вес провода. Так, километр кабеля (а именно в таких единицах рассчитывается вес для данной продукции) ВВГнг LS 5х10 потянет на 756 кг, а такой же участок кабеля ВВГнг LS 5х16 уже будет весить 1103 кг. Более точные данные приводятся в специальных таблицах.

Продукция данного типа выпускается под напряжение 660 В и 1000 В при стандартной частоте переменного тока 50 Гц. Провода в этом случае будут отличаться толщиной изоляционных слоев, а следовательно, и диаметром. Так, кабель ВВГнг LS 3х2,5 на 660 В имеет номинальный наружный диаметр 9,3 мм, а такой же кабель, но рассчитанный на 1000 В – 10,2 мм.

Применение

Силовой кабель, например, ВВГнг а LS 3х1,5, предназначен для прокладки внутри помещений, где подразумевается присутствие людей. Этому способствует его способность не поддерживать горение и выделять минимальное количество ядовитых веществ при нагревании. Это могут быть жилые дома, офисы, магазины и так далее.

Прокладку проводов этого типа производят при температуре не ниже -15˚С, в противном случае потребуется дополнительный подогрев.

Силовой кабель ВВГнг а LS 3 х 1,5Силовой кабель ВВГнг а LS 3 х 1,5

Диапазон рабочих температур кабеля ВВГнг LS составляет от -30˚С до +50˚С. Провод длительное время не теряет своих свойств даже, если нагреется при эксплуатации до +70˚С, а гореть начинает только при +400˚С.

При монтаже минимальный радиус изгиба проводника не должен составлять меньше 7–10 его наружных диаметров.

Ведущими производителями кабелей ВВГнг LS в России являются отечественные фирмы:

  • Московское ЗАО «Москабельмет»;
  • Санкт-Петербургское ЗАО «Севкабель»;
  • Подольское ЗАО «НП «Подольсккабель»;
  • Смоленское ООО «Конкорд».

При соблюдении условий эксплуатации и периодическом осмотре изоляции производители обещают 30-летний срок нормального использования кабеля и дают пятилетнюю гарантию с момента монтажа проводки.

Детальная расшифровка аббревиатуры кабеля ввгнг и способы его прокладки

Что такое кабель ВВГ, зачем он нужен и что означают буквы

Что такое кабель ВВГ, зачем он нужен и что означают буквыБольшинство видов оборудования, приборов, инструментов и техники в производстве, торговле и быту подключены к электросети, которые имеют переменное напряжение до 1 кВ. А это значит, что в данных сетях распределение и подача электроэнергии осуществляется по безопасному кабелю. На сегодняшний день одним из востребованных изделий для питания и освещения в помещениях открытого и внутреннего вида это кабель ВВГ. Имеются варианты его исполнения.

Виды и типы кабеля ВВГ

Кабель может быть изготовлен из разных материалов.

Кабель может быть изготовлен из разных материалов.Любой кабель или проводник имеют специальную маркировку, по которой можно определить характеристики изделия.

Начинающим электрикам, которые впервые сталкиваются с сокращениями, часто бывает непонятно отличие ВВГнг от ВВГ, а еще от ВВГнг-LS. Давайте разберемся:

  1. ВВГ оснащен обычной ПВХ изоляцией, не обладающей огнезащитными и самозатухающими качествами.
  2. В изолирующем слое ВВГнг имеются галогеновые элементы, благодаря которым нейтрализуется процесс горения.
  3. Оболочка токоведущих жил ВВГнг-ls при возникновении возгорании не выделяется дым и газ из-за применения безгалогенового поливинилхлорида (это большой плюс для ВВГнг-ls) .
  4. ВВГнгfr-ls является аналогичной моделью, но огнестойкая. Если происходит возгорание данного вида кабеля, то выделение газа и дыма низкое. Если применять групповую прокладку, то распространения горения не будет.
  5. При производстве проводника ВВГнг-fr-ls применяются безгалогеновые материалы, которые отличают данное изделие от остальных марок. Пластмасса из безгалогенового материала обладает высоким уровнем изоляции и образует количество дыма в пределах нормы. Пожаробезопасность является основной особенностью ВВГ нгfr-ls вида кабеля.

Что такое ВВГ?

ВВГ кабель различных размеров применяют для прокладки сетей.

ВВГ кабель различных размеров применяют для прокладки сетей.Часто в различных инструкциях по работам электромонтажа предлагают испоьзовать не воспламеняющийся проводник ВВГнг. По соотношению качество/цена он является оптимальным вариантом. Данный проводник ВВГнг на самом деле очень универсальный, потому что его практично использовать в постройках из легковоспламеняющихся материалов и в зданиях, которые имеют повышенную влажность.

О чем может говорить маркировка? Для начала рассмотрим, какие существуют маркировки проводника. Если знать расшифровку букв в приведенной маркировке кабеля, то можно с легкостью определить его свойства. Ниже приведен перечень основных признаков, по которым довольно просто разделить все проводники.

1. Материал, который используется для производства токопроводящей жилы:

  • нет обозначения, это медь;
  • если буква А, это алюминий.

2. Материал, из которого сделана изоляция для токопроводящих жил:

  • если буква В, то использовали поливинилхлорид;
  • если буквы Пв, то применяли полиэтилен;
  • если буква П, то использовали полимерную изоляцию.

3. Броня кабеля:

  • если буква Б, то бронированный;
  • если буква Г, то броня отсутствует, голый кабель.

4. Оболочка (изоляция наружная):

  • если буква П, то оболочка сделана из полимера;
  • если буквы Шп, то есть защитный шланг, выполненный из полиэтилена;
  • если буквы Шв, то шланг защитный;
  • если буква В, то изоляция выполнена из поливинилхлорида.

5. Пожарная безопасность:

  • если имеется маркировка нг-frhf, то при групповом проведении проводника горение не распространяет, при горении и тлении не образуются в виде газа коррозионно-активные вещества;
  • если имеется маркировка нгfr-ls, то при групповом проведении проводника горение не распространяет, образование дыма и газа пониженное;
  • если имеется маркировка нг-hf, то при групповом проведении проводника горение не распространяет, при горении и тлении не образуются в виде газа коррозионно-активные вещества;
  • если имеется маркировка нг-ls, то газо- и дымовыделение сниженное, при групповом проведение проводника нг-ls горение не распространяет;
  • если имеется маркировка нг, то при групповом проведение проводника горение не распространяет;
  • если маркировка отсутствует, то при прокладке одиночного проводника горение не распространяет.

Кабель ВВГ нг - особенности и конструкция.

Кабель ВВГ нг - особенности и конструкция.Если следовать изложенному выше, то можно расшифровать аббревиатуру ВВГнг: первая буква В означает, что изоляцию токопроводящих жил выполнили из поливинилхлорида, вторая буква В свидетельствует о том, что изоляцию наружной оболочки тоже изготовили из поливинилхлорида, третья буква Г гласит о том, что имеется специальный слой защиты, отсутствует броня.

На профессиональном языке электромонтеров аббревиатура ВВГ означает приблизительно: буква В – это винил, буква В – это винил, буква Г – голый. А буквы нг говорят о том, что если применять групповую прокладку этого проводника, он не будет поддерживать горение. Это важный показатель для случаев, когда необходимо совершить прокладку проводника в местах, где имеется высокая вероятность возгорания. Ведь главное — это безопасность. В маркировке отсутствует буква А, а это значит, что проводник имеет токопроводящие жилы из меди.

Этот проводник бывает выполнен в двух современных модификациях: с окончанием нг-ls – это значит, что во время горения происходит пониженное выделение дыма и газа (этим и хороши нг-ls) ; с окончанием нг-hf – это значит, что во время горения кабеля не осуществляется выделение в виде газа коррозионно-активных веществ. Данные модификации имеют улучшения – это fr (иначе говоря — огнестойкость, что отличает от нг-ls ).

Часто с привычным ВВГ можно встретить кабели, которые в конце маркировки имеют букву «П». Если судить по техническим данным, то они не отличаются, а небольшое отличие заключается в строении – он плоский. А это значит, что расшифровка кабеля ВВГ п звучит так: буква В – это винил, буква В – это винил, буква Г – это голый, буква П – это плоский.

Варианты прокладки кабеля

Прокладка кабеля ВВГ открытым способом

Кабель ВВГ применяется для создания домашних электрических сетей.

Кабель ВВГ применяется для создания домашних электрических сетей.Если следовать техническим параметрам данного кабеля, то его открытая прокладка разрешено лишь по поверхностям и сооружениям из трудновоспламеняемых или негорючих материалов, например гипс, бетон, кирпич, оштукатуренная поверхность и т.п.

Прокладка кабеля ВВГ открытым способом разрешено применять под подвесными сооружениями, такими как, трос и т.п. Данные сооружения обязаны обеспечивать достаточно надежную прокладку. При прокладке кабеля следует исключить любые возможности механического действия на него.

Если имеется угроза повреждения механическим способом кабельного изделия, то следует установить необходимые дополнительные защиты. Следует использовать дополнительную защиту при прокладке открытым способом кабельного изделия по сгораемым поверхностям из дерева. Монтаж в этом случае следует производить с использованием кабель канала, гофрорукава, металлорукава, трубы и иных видов защиты.

Прокладка кабеля ВВГ скрытым способом

Данный вариант прокладки кабеля остается самым популярным для жилых помещений. Прокладка кабеля производится под штукатуркой, в пустотах, в бороздах и т.п.

При таком варианте прокладки механическое повреждение практически исключено, поэтому использование дополнительной защиты не предполагается, за исключением пустот стен в деревянных домах.

Здесь разрешено выполнение скрытой прокладки кабеля в трубах или в иных невозгораемых материалах. Имеются нормативные документы, которые касаются скрытой электропроводки. В них определено правильное выполнение скрытого способа монтажа кабеля.

Выполнение прокладки кабеля ВВГ в земле

Известно, что не разрешается прокладывать кабель данной марки под землей без применения специальных способов защиты. Все это обусловлено тем, что защита, которая сохранит кабель от каких-либо механических воздействий, здесь нет.

Выполнение монтажа под землей проводника ВВГ возможно лишь в специальных герметичных коробках и лишь по эстакадам и кабельным конструкциям.

Расшифровка ВВГНГ-кабеля (фрлс): огнестойкий силовой кабель

Данный вид провода относится к категории силовых и огнестойких. По нему практически не распространяется огонь, а выделение дыма и газа у такого кабеля значительно ниже, чем у других. Такие параметры ВВГНГ FRLS позволяют его использовать для передачи и распределения электроэнергии в различных установках и приборах под высоким уровнем напряжения (от 0,6 до 1 кВ).

Внешний вид кабеля

Внешний вид кабеля

Классификация проводов ВВГНГ

У аббревиатуры ВВГНГ FRLS расшифровка следующая:

  • Первая буква «В» обозначает наличие поливинилхлоридного пластика в качестве материала для изоляции внутри провода;
  • Значение второй буквы «В» состоит в том, что внешний изоляционный слой выполнен так же из пластика ПВХ;
  • Буква «Г» в названии изделия обозначает отсутствие дополнительной защитной оболочки (металлической сетки или специального слоя, защищающего провод от случайных механических повреждений). Некоторые специалисты называют кабели без дополнительной защиты голыми;
  • Наличие букв «НГ» в наименовании провода означает, что он является огнеупорным, значит, может применяться в пожароопасной среде;
  • Маркировка FR обозначает наличие у проводника специального слоя, выполняющего функции термического барьера;
  • LS расшифровывается, как low smoke, то есть обладает низким уровнем выделения газа или дыма при горении.

Таким образом, изоляция кабеля ВВГНГ FRLS изготовлена из материалов ПВХ, у него нет дополнительной защиты (его не рекомендуется применять для передачи энергии на открытом пространстве или под землей). Кроме того, он является огнеупорным, способен функционировать в условиях высоких температур и обладает низким уровнем дымо,- и газовыделения.

Помимо кабелей ФРЛС, применяются провода ВВГНГ HF. Расшифровка данного названия следующая:

  • ВВГНГ – изоляция изготовлена из поливинилхлоридных материалов, у него нет дополнительной защиты от механических повреждений, провод относится к категории огнеупорных;
  • HF расшифровывается как halogen free – изоляция кабеля изготовлена из материалов с пониженным содержанием галогенов, в частности, хлора. Следовательно, при горении (если такая ситуация все же возникнет) количество вредных веществ в атмосферу будет выброшено меньше, значит, будет меньше отравляющий эффект для оказавшихся поблизости людей и окружающей среды.
Кабели FRLS и HF

Кабели FRLS и HF

Кабель ФРЛС обладает следующими техническими характеристиками:

  • Он обеспечивает стабильную передачу электрической энергии в диапазоне температур от -30 до +50 градусов по Цельсию;
  • Максимальная температура провода, при которой он сохраняет свои эксплуатационные свойства, и не начинается процесс горения, составляет 70 градусов по Цельсию;
  • Прокладывая кабель, следует учитывать, что его минимальный радиус изгиба не должен быть меньше десяти его диаметров. В противном случае может сломаться либо сам проводник, либо треснуть изоляция, что приведет к одинаковым результатам (невозможности продолжать эксплуатацию провода).

Дополнительная информация. Если рекомендации по порядку прокладки и использования провода выполняются в полном объеме, то его срок службы может достигать 15 лет.

Учитывая особенности применения кабеля FRLS и его конструкцию, следует отметить, что он полностью соответствует требованиям пожарной безопасности, если прокладывать его в пучках, огонь между проводами не распространяется в случае возгорания из-за наличия в оболочке специальных веществ. Кабель FRLS, расшифровка которого подразумевает низкое дымообразование, позволяет обслуживать устройство, где он проложен, даже в условиях горения, поскольку световой поток снижается не более, чем на 50% (специалист может легко обнаружить очаг возгорания и оперативно принять меры). Кроме того, такой уровень образования дыма позволяет проще проводить эвакуацию персонала в случае необходимости.

Обратите внимание! Установленное время огнестойкости (период, когда провод не должен загореться) составляет не менее 3 часов, что позволяет предпринять все необходимые меры безопасности для окружающих объектов и населения.

Технические характеристики кабеля

Технические характеристики кабеля

Особенности конструкции

Кабель ВВГНГ ФРЛС – это скрутка изолированных друг от друга жил, изготовленных из меди, которые помещены в наружную оболочку из поливинилхлорида. Каждая жила состоит из нескольких проводов, площадь поперечного сечения которых составляет от 1,5 до 10 кв.мм. Главным отличием описываемого провода от других изделий для передачи электроэнергии под большим напряжением является наличие термического барьера из слюдосодержащего материала, выполняющего также функции диэлектрика.

Поверх термического барьера монтируется изоляционный слой из ПВХ, обладающий пониженным уровнем горючести и выделения дыма при горении. Далее размещается поясная изоляция, также изготавливаемая из материалов на основе ПВХ. Завершает процесс изготовления нанесение внешней оболочки, которая производится из огнестойкого пластика.

Если в названии кабеля имеется расшифровка FRHF, то, помимо огнестойкости, содержание вредных веществ (в первую очередь, галогенов) в дыме при горении будет значительно ниже, чем у аналогов, что позволяет снизить вред окружающей среде при возникновении аварийной ситуации.

Конструкция изделия

Конструкция изделия

Направления применения

Кабель FRLS наиболее активно применяется при прокладке стационарных электрических сетей для передачи и распределения энергии с напряжением до 1 кВ и частотой до 100 Гц. Можно использовать данное изделие в цепях с постоянным источником тока и уровнем напряжения до 1000 В.

Важно! Основным преимуществом описываемой марки провода является его высокий уровень огнестойкости. Определенные модификации изделия способны выдерживать воздействие открытого огня на протяжении от одного до трех часов, сохраняя при этом все эксплуатационные качества. Этому способствует наличие специального термического барьера из слюдосодержащего слоя.

Сферы применения

Сферы применения

Помимо передачи электрической энергии, данная марка кабеля активно применяется для обеспечения питания систем пожарной и охранной сигнализации, различных эвакуационных механизмов и средств для тушения пожаров (оросителей, насосов и так далее) и удаления задымления. Используются такие провода и в медицинской сфере для питания различных устройств и оборудования.

Таким образом, если маркировка кабеля ФРЛС, расшифровка будет означать, что он обладает повышенным уровнем огнеупорности и образования дыма. Изоляция таких проводов, как правило, изготавливается из поливинилхлорида, качества которого позволяют кабелю сохранять свои эксплуатационные свойства даже в условиях воздействия на него открытого огня.

Видео

Оцените статью:

расшифровка аббревиатуры (ВВГнг, ВВГП), сферы применения различных модификаций кабеля

Кабель ВВГПри использовании приборов, облегчающих и придающих разнообразие нашей жизни, мы всё больше становимся зависимыми от наличия электроэнергии. Электрические сети сопровождают нас везде. Сейчас трудно встретить жилое или рабочее помещение, лишённое источника электропитания. Чтобы обеспечить подачу электричества в отдельных зданиях, применяют кабель ВВГ разных модификаций.

Расшифровка буквенного обозначения

Чтобы определиться, в чём различия модификаций электропровода, нужно узнать, что означает расшифровка ВВГ, то есть значение буквенной аббревиатуры. А потом уже остановить свой выбор на более подходящем изделии.

Расшифровка маркировки кабеля ВВГ довольно проста:

  • Расшифровка кабеля ВВГОтсутствие в начале буквы «А» означает, что используется медь (если «А» есть, значит, используется алюминий).
  • Две буквы «В» дают знать, что изолирующий материал изготовлен из поливинилхлорида, причём первая — это диэлектрическая изоляция жил, вторая — непосредственно кабеля.
  • Буква «Г» сообщает об отсутствии дополнительных оболочек защиты.

Кабель VVG изготовлен из медных жил, покрытых оболочкой из поливинилхлорида. Каждый из проводов покрыт изолирующим составом своего цвета. Кабели выпускаются многожильными и с одной жилой (к аббревиатуре добавляется «ОЖ»). Многожильный электрокабель может иметь от одной до пяти жил. По форме сечения кабели ВВГ делятся на круглые и плоские (ВВГП).

Виды маркировки кабеля

Благодаря своей доступности и приемлемой цене проводник марки ВВГ получил широкое распространение при монтаже электропроводки в частном строительстве. Маркировка этого изделия представлена в нескольких видах:

  • Стандартный кабель марки ВВГ состоит из провода круглой формы, изготовленного из меди и защищённого двойной изоляцией из ПВХ или пластика. Применяется в помещениях для постоянного проживания.
  • Виды маркировки кабеля ВВГКабель ВВГП — это провод из меди («П» расшифровывается как плоский), который используют в местах с переменными температурными условиями. Имеет плоскую форму сечения и снабжён дополнительным изоляционным слоем, а также является более долговечным в использовании.
  • Медный кабель ВВГнг — это провод с круглым сечением. Центральная жила имеет специальную гибкую сетчатую обмотку. Внешний изолирующий слой изготовлен из поливинилхлорида. От использования этого изделия не отказываются даже крупные промышленные предприятия, так как он изготовлен из материалов, не подвергающихся горению, и благодаря своей гибкости меньше подвержен изломам.
  • Особенности плоского медного провода, обозначающегося аббревиатурой ВВГП нг, заключаются в наличии двойной изоляционной защиты, в составе которой используются полимеры. Полимеры выполняют защитную роль и обеспечивают продление срока эксплуатации кабеля.
  • Маркировки кабеля ВВГМаркировка ВВГнг-ls обозначает препятствие горению и не выделение копоти и дыма при открытом пламени. Наличие в составе обмотки пластиката не допускает монтажа на улице или в помещениях с температурой ниже +5 °C.
  • Для промышленного использования подходит изделие с аббревиатурой ВВГП нг-ls, обладающее повышенной прочностью и гибкостью, наружный изолирующий слой которого изготавливается из негорючих полимеров с высокой степенью износоустойчивости.

К негорючим проводникам также относятся изделия ВВГнг-LSLTx и ВВГнг-HF.

В данных подвидах внешняя и внутренняя изоляция изготовлена с использованием пластификатора пониженной горючести и токсичности дыма.

Условия эксплуатации

Прежде чем приобретать проводку по обозначенной маркировке, следует ознакомиться с некоторыми необходимыми условиями монтажа проводов этого вида. Для качественного монтажа и длительной эксплуатации нужно соблюдать следующие правила:

  • Укладывать проводку целесообразней при температуре окружающей среды не ниже -15 °C (при более низких температурах оболочка будет жёсткой, и потребуется её нагревание).
  • Условия эксплуатации кабеля ВВГЭксплуатация возможна при температуре в пределах от -50 °C до +50 °C (при монтаже на улице проводка прячется в дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей).
  • Допустимый нагрев проводников при коротком замыкании составляет от +160 °C до +250 °C, в зависимости от производителя, при нормальном использовании — +70 °C, в период перегрузки — +90 °C.
  • Огнестойкость кабелей с обозначением ВВГ должна быть не менее 180 минут.

Приведённые выше параметры зависят не только от конкретного вида, но и от производителей продукции.

Перед приобретением изделия необходимо ознакомиться с техническим паспортом изделия (находится у продавца).

Области применения

Благодаря своим техническим характеристикам кабель ВВГ активно используется при монтаже проводки на открытом воздухе, а также во влажных помещениях, причём уровень влажности допускается 98%. Он может использоваться в промышленных помещениях, на электростанциях, в распределительных и осветительных устройствах, жилых помещениях (в качестве проводки).

Области применения кабеля ВВГВ помещениях, предназначенных для проживания, рекомендуется прокладывать марки ВВГнг или ВВГнг-ls, при монтаже под штукатурку удобнее будет использовать плоский кабель. Открытым способом изделие монтируется по поверхностям из негорючих материалов (кирпич, бетон, гипсокартон). На деревянных стенах обязательна защита в виде специальных каналов, гофрированных рукавов.

Подобный кабель используется при монтировании проводки в тоннелях, коллекторах, каналах и аналогичных местах. Не рекомендуется укладывать его в землю без специальной защиты, так как он будет подвержен механическим и коррозийным воздействиям.

А также целесообразным считается применение такой проводки в помещениях, где имеется вероятность возгорания или взрыва (во взрывоопасных зонах устанавливается бронированный кабель).

Преимущества кабелей ВВГ

Основной задачей электроснабжения считается максимальное сохранение качества передаваемой энергии. Для поддержания этих параметров современные электропроводные изделия обязаны иметь такие характеристики, как низкое сопротивление и высокое качество изоляционного покрытия.

Медные кабели ВВГ вполне справляются с такой задачей и обладают некоторыми преимуществами:

  • Негорючесть оболочки позволяет монтировать проводку в помещениях с возможным возникновением пожара.
  • Обладание изоляцией высокой прочности не только упрощает монтаж проводки, но и оберегает электрическую сеть от возникновения короткого замыкания при механическом воздействии на провода.
  • Преимущества кабелей ВВГВысокие диэлектрические свойства изолирующего материала, изготовленного из ПВХ, позволяют производить мощные и надёжные провода небольшого диаметра.
  • Устойчивость к влаге. Это свойство необходимо при использовании проводки в помещениях с повышенной влажностью.
  • Удобная цветовая и цифровая маркировка токопроводящих жил.
  • Длительный период использования (срок эксплуатации не менее 30 лет).

Силовой кабель ВВГ, защищённый гофрированными рукавами или кабельными коробами, отличается высокой надёжностью использования.

На что обратить внимание при покупке

Выбор кабеля ВВГПри большом выборе продукции не составит особого труда более точно выбрать проводку необходимого диаметра для обеспечения работы электроприборов определённой мощности, что позволит сэкономить деньги при проектировании и монтаже проводки.

При покупке изделия следует тщательно проверить качество изоляции изделия. Кабель должен иметь гладкий срез с изоляцией, надёжно обхватывающей жилы. Материал оболочки не должен иметь подтёков или признаков высыхания, то есть он должен быть эластичным без трещин.

Для получения полной информации о продукте следует ознакомиться с сертификатом соответствия, а затем опираться на технические данные. Исходя из условий эксплуатации, вместе с проводами следует приобрести и необходимую фурнитуру, обеспечивающую дополнительную защиту при прокладке кабеля.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *