Отличие ввг от кввг – Добрый день интересует разница кабеля ПВВГнг от ВВГнг и их характиристики — Технические вопросы по кабелю — Технический форум

В чем отличие кабелей ВВГ и КВВГ

Довольно частой темой обсуждения на отечественных форумах, посвященных кабельно-проводниковой продукции, является взаимозаменяемость таких востребованных видов кабелей, как ВВГ и КВВГ. Мнений по этому поводу достаточно много – кто-то утверждает, что кабели идентичны и легко заменяют друг друга, некоторые утверждают обратное, также находятся и такие, кто настаивает на том, что кабель КВВГ – это просто неудавшийся вариант первого кабеля. Существуют ли в действительности отличия между этими кабелями или же это просто курьезная ошибка кабельного производства?

На самом деле, дискутировать есть о чем.  Кабели, действительно, на первый взгляд, очень схожи – изготавливаются по одной технологии, имеют медное исполнение токопроводящих жил, изоляционную и внешнюю оболочки из одного и того же поливинилхлорида пластиката, и одинаковые электрические характеристики. При всем при этом кабели имеют разное определение, различную стоимость и совершенно отличные сферы применения. А именно,

ВВГ имеет определение силового кабеля, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии. Что же касается КВВГ, то он нормируется как контрольный проводник для передачи низковольтных маломощных сигналов управления в оборудовании и  электроустановках. Кроме этого, данный вид контрольных кабелей может эксплуатироваться в условиях агрессивной среды, а силовой его «аналог» не рекомендуется даже для подземной прокладки.

Понятно, что столь большое различие в использовании  предполагает определенные конструктивные особенности данных кабелей. Возьмем для рассмотрения два кабеля с одним и тем же сечением и количеством токопроводящих жил, например, 3х2,5.

Первое конструкционное различие двух кабелей заключается в цветовой маркировке изоляционной оболочки. Токопроводящие жилы в контрольном кабеле скручены, в каждом повиве обязательно одна из них с изоляцией синего цвета – счетная жила, красного цвета — жила направления. Цвет третьей жилы в кабелях 3х2,5 может быть различной цветовой окраски, но отличной расцветки от счетной пары. Кабель ВВГ имеет одинаковую расцветку изоляционной оболочки. Также, в некоторых случаях, в силовом кабеле жила заземления может быть выполнена сечением немного меньшего диаметра, чем все остальные токопроводящие жилы.

Следующее различие – максимальная температура нагревания жилы. Для силового кабеля – 80 градусов, для контрольного кабеля — 70 градусов. Данные кабели будут отличаться также и по эластичности, поскольку силовой

кабель может изгибаться с радиусом до 10 внешних диаметров, а контрольный до 4.

Впрочем, самым существенным отличием для данных кабелей является толщина изоляционных слоев, как жил, так и внешней оболочки. У контрольного кабеля номинальная толщина изоляции в соответствии с государственными стандартами производства составляет для сечения 2,5 мм2 – 0,7 мм, для силового кабеля – 0,8 мм. Соответственно, номинальная толщина внешней оболочки для ВВГ —  1,5 мм, для контрольного проводника – 1,2 мм. Собственно, именно разная толщина защитных слоев проводников и является самым главным отличием данных кабелей, поскольку влияет и на сферу применения кабеля, и на номинальное рабочее напряжение.

Таким образом, более тонкая, а, следовательно, менее стойкая к высокому пробивному напряжению изоляции контрольного кабеля исключает возможность полной идентичности силовому кабелю.  Об этом свидетельствует и определенные госстандартами тестовые испытания: силовой кабель должен выдержать напряжение до 3 тысяч вольт в течение 10 минут, контрольный кабель – 2,5 тысячи вольт на протяжении всего лишь 5 минут.

Таким образом, из рассмотренного выше примера можно сделать следующий вывод – взаимозаменяемость данных видов кабелей односторонняя. То есть, возможна лишь в том случае, если контрольный кабель заменяется более стойким к пробивному напряжению силовым кабелем. Но силовой кабель ВВГ немного дороже КВВГ, но оно и логично, поскольку материала на изоляцию для контрольного кабеля расходуется меньше, чем для силового. И надо отметить, что подобная замена возможна только в нежестких эксплуатационных условиях.

А вот с взаимозаменяемостью фланцев дела обстоят немного проще. Фланцы — это металлические изделия предназначенные для скрепления концов труб или запорной арматуры друг с другом, в результате чего получается трубопровод. На сегодняшний день есть немного компаний, поставляющих качественные фланцы. Одной из таких компаний — лидером своего сектора  является компания Оникс. Компания поставляет большой ассортимент изделий для трубопроводной арматуры (фланцы стальные, детали трубопроводов и др.) и самой трубопроводной арматуры. Сейчас купить фланцы в компании Оникс можно по очень выгодным ценам.

.

Отличие кабеля ВВГ от КВВГ

Очень часто не обладающий специальными знаниями человек, задается вопросом, чем кабель ВВГ отличается от КВВГ? Мнений существует множество, одни утверждают, что данные кабели сходны и взаимозаменимы, другие пользователи считают это суждение ошибочным. Имеется так же мнение, что кабель КВВГ это неудачная копия ВВГ. Существует ли разница между данными видами или это просто аналоги друг друга? Давайте разберем все по порядку.

Главное отличие ВВГ от КВВГ — это совершенно разная сфера применения.
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии.
Контрольные кабели используются для передачи низковольтных маломощных сигналов управления в различных электротехнических устройствах.
Что же касается конструкции изготовления, существует отличие в расцветке изолированных проводников. Все проводники контрольных кабелей скручены в повив, с обязательным наличием синего провода, он называется счетной жилой, проводник красной расцветки – жила указывающая направление, третий провод в повиве любого другого отличного цвета.

Для изделий марок ВВГ изоляция одинаковой расцветки, фазные провода могут иметь буквенную маркировку, нулевой проводник отличается синей расцветкой, заземляющая жила – желто-зеленого цвета, могут отличаться меньшим сечением, чем фазные проводники.

Так же есть разница по количеству жил и сечениям в нем. Количество жил в контрольном от 4 до 72 с медным сечением от 0,75 до 10 мм2, с алюминиевым от 2,5 до 10 мм2. В силовых кабелях количество жил от 1 до 5, с сечением минимум от 1,5 мм2 до 500 мм2

Следующее весомое отличие это предельная температура нагрева проводника, в силовом кабеле она составляет 80°С, в контрольном с резиновой изоляцией — 65°С, а в поливинилхлоридной изоляции до 70°С.
Силовой кабель при испытании током выдерживает напряжение до 3000 Вт в течение 10 минут или десятикратное увеличение испытательного напряжения от величины эксплуатационного, а контрольный до 2500 Вт в течение 5 минут. В эксплуатационном режиме должен быть подвергнут испытанию напряжением 1500 Вт переменного тока.

Кроме этого существует еще ряд несоответствий связанных с применением и способом прокладки. Силовой кабель способен распределять и передавать электрическую энергию, (данный вид не рекомендуется для подземных работ), а контрольный кабель марки КВВГ, кроме укладки в траншеи, выдерживает неблагоприятную среду, при этом способен передавать только маломощный сигнал для управления оборудованием.
Данные кабели так же будут отличаться и по эластичности, так обычный контрольный кабель может изгибаться до 4 внешних диаметров, в силовой до 10.

Впрочем, самым существенным отличием, которое влияет на сферу применения кабеля, и на номинальное рабочее напряжение, будет являться разница в толщине защитных слоев, как у жил, так и у внешней оболочки. По ГОСТу толщина внешней оболочки ВВГ должна составлять – 1,5 мм, для контрольного — 1,2мм. Логично, что отличие толщины изоляционных слоев будет влиять на разную стоимость кабелей, поскольку материала для силового расходуется больше.

Несмотря на внушительные отличия кабели, изготавливаются по одной технологии, имеют медное и алюминиевое исполнение токопроводящих жил, внутренние и внешние оболочки производятся из одинакового материала-поливинилхлорида пластиката или резины.

Итак, можно сделать вывод: условно кабели взаимозаменяемы, при соблюдении условий, что контрольный кабель заменяется более стойким к пробивному напряжению силовым и при пересечении типоразмеров. Но следует отметить, что подобная замена возможна только  в не жестких эксплуатационных условиях.

Для того чтобы купить силовой кабель ВВГ или контрольный кабель КВВГ в нашем интернет-магазине 220gs.com, можно оформить заявку на сайте, или перезвонить по указанным номерам. Так же можно отправить заявку нам на почту [email protected]

Отличие кабелей ВВГ и КВВГ — MediaPublisher 6.0

Довольно частой темой обсуждения на отечественных форумах, посвященных кабельно-проводниковой продукции, является взаимозаменяемость таких востребованных видов кабелей, как ВВГ и КВВГ. Мнений по этому поводу достаточно много – кто-то утверждает, что кабели идентичны и легко заменяют друг друга, некоторые утверждают обратное, также находятся и такие, кто настаивает на том, что кабель КВВГ – это просто неудавшийся вариант первого кабеля. Существуют ли в действительности отличия между этими кабелями или же это просто курьезная ошибка кабельного производства? На самом деле, дискутировать есть о чем. Кабели, действительно, на первый взгляд, очень схожи – изготавливаются по одной технологии, имеют медное исполнение токопроводящих жил, изоляционную и внешнюю оболочки из одного и того же поливинилхлорида пластиката, и одинаковые электрические характеристики. При всем при этом кабели имеют разное определение, различную стоимость и совершенно отличные сферы применения. А именно, ВВГ имеет определение силового кабеля, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии. Что же касается КВВГ, то он нормируется как контрольный проводник для передачи низковольтных маломощных сигналов управления в оборудовании и электроустановках. Кроме этого, данный вид контрольных кабелей может эксплуатироваться в условиях агрессивной среды, а силовой его «аналог» не рекомендуется даже для подземной прокладки. Понятно, что столь большое различие в использовании предполагает определенные конструктивные особенности данных кабелей. Возьмем для рассмотрения два кабеля с одним и тем же сечением и количеством токопроводящих жил, например, 3х2,5. Первое конструкционное различие двух кабелей заключается в цветовой маркировке изоляционной оболочки. Токопроводящие жилы в контрольном кабеле скручены, в каждом повиве обязательно одна из них с изоляцией синего цвета – счетная жила, красного цвета — жила направления. Цвет третьей жилы в кабелях 3х2,5 может быть различной цветовой окраски, но отличной расцветки от счетной пары. Кабель ВВГ имеет одинаковую расцветку изоляционной оболочки. Также, в некоторых случаях, в силовом кабеле жила заземления может быть выполнена сечением немного меньшего диаметра, чем все остальные токопроводящие жилы. Следующее различие – максимальная температура нагревания жилы. Для силового кабеля – 80 градусов, для контрольного кабеля — 70 градусов. Данные кабели будут отличаться также и по эластичности, поскольку силовой кабель может изгибаться с радиусом до 10 внешних диаметров, а контрольный до 4. Впрочем, самым существенным отличием для данных кабелей является толщина изоляционных слоев, как жил, так и внешней оболочки. У контрольного кабеля номинальная толщина изоляции в соответствии с государственными стандартами производства составляет для сечения 2,5 мм2 – 0,7 мм, для силового кабеля – 0,8 мм. Соответственно, номинальная толщина внешней оболочки для ВВГ — 1,5 мм, для контрольного проводника – 1,2 мм. Собственно, именно разная толщина защитных слоев проводников и является самым главным отличием данных кабелей, поскольку влияет и на сферу применения кабеля, и на номинальное рабочее напряжение. Таким образом, более тонкая, а, следовательно, менее стойкая к высокому пробивному напряжению изоляции контрольного кабеля исключает возможность полной идентичности силовому кабелю. Об этом свидетельствует и определенные госстандартами тестовые испытания: силовой кабель должен выдержать напряжение до 3 тысяч вольт в течение 10 минут, контрольный кабель – 2,5 тысячи вольт на протяжении всего лишь 5 минут. Таким образом, из рассмотренного выше примера можно сделать следующий вывод – взаимозаменяемость данных видов кабелей односторонняя. То есть, возможна лишь в том случае, если контрольный кабель заменяется более стойким к пробивному напряжению силовым кабелем. Но силовой кабель ВВГ немного дороже КВВГ, но оно и логично, поскольку материала на изоляцию для контрольного кабеля расходуется меньше, чем для силового. И надо отметить, что подобная замена возможна только в нежестких эксплуатационных условиях.

Возможна ли замена кабеля КВВГ на кабель ВВГ?

Кабели ВВГ и КВВГ при поверхностном изучении идентичны – изготавливаются по одной технологии; токопроводящие жилы – медные; изоляция и внешняя оболочка из поливинилхлорида пластиката; электрические характеристики — одинаковые.

Однако,  кабели имеют разное определение, разную стоимость, разные сферы применения:

ВВГ – силовой кабель, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии.

КВВГ — контрольный проводник для передачи низковольтных маломощных сигналов управления в оборудовании и  электроустановках.

Кабели КВВГ могут эксплуатироваться в условиях агрессивной среды, кабели ВВГ не могут использоваться даже для подземной прокладки.

 

Столь большое различие в использовании  определяется конструктивными особенностями этих кабелей. Рассмотрим кабели ВВГ и КВВГ с одинаковым сечением и количеством токопроводящих жил: ВВГ 3х2,5 и КВВГ 3х2,5.

 

Цветовая маркировка изоляционной оболочки:

В кабеле КВВГ токопроводящие жилы скручены, в каждом повиве обязательно счетная жила — синего цвета, жила направления – красного цвета. Третья жила в кабелях 3х2,5 может быть различной цветовой окраски, но отличной расцветки от счетной пары.

В кабеле ВВГ расцветка изоляционной оболочки одинаковая. Жила заземления может быть выполнена сечением меньшего диаметра, чем все остальные токопроводящие жилы.

 

Максимальная температура нагревания жилы:

Кабель КВВГ – 700С.

 Кабель ВВГ – 800С.

 

Эластичность:

Кабель КВВГ – изгиб до 4 внешних диаметров.

Кабель ВВГ – изгиб до 10 внешних диаметров.

 

Ключевым, самым существенным отличием кабелей ВВГ и КВВГ является толщина изоляции, так как толщина защитных слоёв влияет как на сферу применения кабеля, так и на номинальное рабочее напряжение:

Номинальная толщина изоляции кабеля КВВГ согласно ГОСТ составляет для сечения 2,5 мм2 – 0,7 мм.

Номинальная толщина изоляции кабеля ВВГ согласно ГОСТ составляет для сечения 2,5 мм2 – 0,8 мм.

Номинальная толщина внешней оболочки кабеля КВВГ: 1,2 мм.

Номинальная толщина внешней оболочки кабеля ВВГ: 1,5 мм.

 

Требования ГОСТа к тестовым испытаниям:

Кабель КВВГ должен выдерживать напряжение до 2,5 кВ в течение 5 минут.

Кабель ВВГ должен выдерживать напряжение до 3 кВ в течение 10 минут.

 

Вывод: менее стойкая к пробивному напряжению изоляции кабеля КВВГ исключает полную идентичность кабелю ВВГ. 

Замена кабеля ВВГ кабелем КВВГ невозможна.

Замена кабеля КВВГ кабелем ВВГ возможна при условии нежёстких эксплуатационных условий. Следует учитывать, что кабель ВВГ несколько дороже кабеля КВВГ за счёт более высокой толщины изоляции токопроводящих жил и оболочки.

 

Кабель ВВГ и его возможные аналоги. Сравнение параметров и особенностей применения.

Аналог Описание Отличие от ВВГ Преимущества Недостатки Сфера применения
ВВГ-П Одна или много токопроводящих жил, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката
Жилы внутри кабеля расположены параллельно друг другу
Подходит для прокладки в почве   Кабельные эстакады, сухие и влажные цеха
ВВГнг-П Скрученные токопроводящие жилы, изоляция из ПВХ пониженной горючести Жилы параллельны, оболочка пониженной горючести Устойчивы к вибрации   При прокладке в пучках в помещениях повышенной пожароопасности
ВВГнгLS-П Медная жила в оболочке и изоляции пониженного горения
Оболочка с пониженным газодымовыделением, параллельные жилы
Низкое газодымовыделение Не рекомендуется для прокладки в почве Система электроснабжения АЭС, аварийная система в реакторах
ВВГз Медная жила с ПВХ-изоляцией, заполнение резиновой смесью Заполнение из резиновой смеси Возможна прокладка на высоте 4300 метров над уровнем моря   Во взрывоопасных помещениях, эстакадах и мостах
ВВГзнг Медная жила, ПВХ-изоляция, сердечник с оболочкой из резины, низкий уровень горючести брони из ПВХ-пластиката Оболочка из пластиката пониженной горючести, резиновая смесь Устойчивость к вибрации   Промышленно опасные объекты
ВВГзХЛ Жилы покрыты поливинилхлоридным пластикатом Резиновая смесь, оболочка, стойкая к низким температурам Устойчивость к низкой температуре вплоть до минус 60   Стационарные установки в условиях экстремальных температур
ВВГзнг-ХЛ Медная жила, ПВХ-изоляция, сердечник с оболочкой из резины, низкий уровень горючести брони из ПВХ-пластиката Стойкая к морозам изоляция, резиновая смесь Устойчивость к низкой температуре вплоть до минус 60   Электроустановки, требующие уплотнения при вводе
ВВГнг Медные жилы, чаще скрученные, два слоя поливинилхлорида Низкая горючесть оболочки Не распространяет горение при групповой укладке По нормам ниже прочность изоляции на разрыв Исключено использование в жилых зданиях, можно в цехах
ВВГнгLS Медный кабель с ПВХ-изоляцией Изоляция пониженной горючести, низкое газодымовыделение Пониженное дымообразование Ниже прочность на разрыв Жилые и общественные здания, атомные объекты
ВВГ-ХЛ Медный кабель, ПВХ-изоляция Стойкая к минусовым температурам изоляция Устойчивость к температурам от минус 60 до +90, прокладка без подогрева возможна при минус 30   Пожароопасные, взрывоопасные и затапливаемые помещения
ВВГ-Т Медная жила с ПВХ-оболочкой Изоляция, стойкая к влажности и плесени Устойчивость к появлению плесневых грибков   Вертикальные, наклонные и горизонтальные трассы
ВВГзнг-Т Медный кабель, ПВХ-изоляция, заполнение резиной Пониженная горючесть, резиновая смесь, устойчивость к плесени Возможна прокладка в условиях сильной коррозии и плесеневого грибка   Осветительные сети, мосты, эстакады
ПвВГ Медная жила, сердечник, изоляция из ПВХ Изоляция из сшитого полиэтилена Светотермостойкая изоляция   Канализация, тоннели, по стенам зданий
ПвВГнг Жила покрыта изоляцией из полотна, оболочка ПВХ Изоляция из полиэтилена, оболочка пониженной горючести Предельная температура нагревания — 90 градусов При групповой прокладке нужна противопожарная защита  
ПвВГнгLS Алюминиевая жила, оболочка ПВХ Полиэтиленовая изоляция, пониженная горючесть и газодымовыделение Низкое дымовыделение   Шахты, коллекторы, производственные цеха
NYM Медный провод в ПВХ-изоляции Резиновая смесь в составе, негорючая ПВХ-оболочка Тройная изоляция Минимальная температура прокладки — +5 градусов Взрывоопасные зоны
NYY Медные жилы с ПВХ-изоляцией, заполнение резиной Изоляция из негорючего ПВХ-пластиката   Прокладка рекомендуется при минус 5 градусах Подземная прокладка, кабельные каналы
ВВГнг-FRLS Медная жила, ПВХ-изоляция, барьер, негорючий пластикат Пониженная горючесть, защитный барьер в виде обмотки проводника повышает огнестойкость до 180 минут Низкое дымообразование, термический барьер   Стационарные установки, промышленные объекты, атомные станции
ППГнг-HF Медные жилы с оболочкой из полиолефинов Отсутствие галогенов и едкого дыма при пожаре Безгалогеновая композиция Температура эксплуатации до минус 30 градусов Общественные помещения с высокой проходимостью людей
ППГнг-FRHF Медная жила с обмоткой и термобарьером Термический барьер в виде двух слюдяных лент, отсутствие галогенов и ядовитого дыма Стойкость к образованию плесневелого грибка Допустимая температура нагрева — 69 градусов Цепи пожарной безопасности и аварийного электроснабжения
ПвПГнг-HF Жила из меди, полимерная изоляция Полиэтиленовая изоляция, нет галогенов, бездымность Отсутствие галогенов Необходимость защиты от внешних повреждений Школы, детские учреждения, общественные здания
ПвПГнг-FRHF Силовой кабель, обмотанный полимерной оболочкой Термический барьер, полиэтиленовая оболочка, без галогенов Дополнительная защита слюдяными лентами Нужен подогрев перед прокладкой при минусовой температурой Для применения в электроцепях, сохраняющих работоспособность при пожаре

Кабель КВВГ: технические характеристики, расшифровка

Кабель КВВГ относится к группе контрольных кабелей, применяемых в промышленности при подключении различных станков, аппаратов, контрольных приборов и другой автоматизированной техники.

Основное функциональное отличие контрольных кабелей — это сфера применения. Они выполнены по технологии, схожей с той, что применяется для обычных силовых проводов, но при этом имеют более тонкую изоляцию, сопротивление которой «на пробой» значительно ниже, чем у силовых. Контрольные кабели, и КВВГ в частности, предназначены исключительно для передачи управляющего сигнала к различным автоматам и приборам. Можно сказать, что они занимают промежуточное положение меж силовыми кабелями и кабелями связи — телефонными, сетевыми и другими телекоммуникационными.

Обратите внимание: в отличие от телекоммуникационных, контрольные, и кабель КВВГ в том числе, не относятся к слаботочным. КВВГ, в частности, выдерживает напряжение переменного тока в 660, а постоянного — в 1000 В.

КВВГ1

Расшифровка названия

Здесь, согласно старой российской традиции, все просто. КВВГ означает «контрольный — винил — винил — голый». Первая буква в индексе указывает на назначение, вторая и третья — материал изоляции проводников и внешней оболочки (в данном случае винил, точнее,  поливинилхлоридный пластикат), четвертая — «Г» — означает «голый», то есть без бронирования — стальной оплетки.

Существует также кабель контрольный марки КВВГЭ, пятая буква в индексе которого означает «Экран». Она говорит о том, что проводники экранированы от воздействия внешних электрических полей специальной прослойкой между индивидуальной изоляцией жил и общей защитной оболочкой.

Встречаются также КВВГнг и КВВГнг-ls — негорючие кабели, предназначенные для особых условий.

КВВГ2

Конструкция и отличия от силовых проводов

Конструктивно КВВГ не очень отличается от того же ВВГ. Он имеет от 4 до 61 медных однопроволочных жил, каждая из которых заключена в поливинилхлоридную оболочку. Сверху идет общая изоляция из того же материала, отличающаяся по цвету (как правило, она черная). Заполнение каким-либо материалом, например мелонасыщенной невулканизированной резиной, допускается, но может и отсутствовать. Сечение проводников обычно круглое, как и общее сечение кабеля. В экранированном кабеле присутствует экран из тонкого алюминия, дополненного сеткой из тончайшей медной проволоки, под общей оболочкой. В некоторых кабелях, в частности, КВВГнг-ls, может присутствовать дополнительный разделительный слой из полиэтилена или того же ПВХ.

Отличия с силовыми кабелями у контрольного следующие:

  • слой поверхностной изоляции тоньше, что обеспечивает лучшую гибкость;
  • все жилки скручены в так называемый повив;
  • жилы могут быть любого цвета, но среди них обязательно есть пара — синяя и красная. Это — счетная пара.

Расположение красной жилы в счетной паре указывает направление — в какую сторону считать пары при разделке кабеля и подключении аппаратуры.

У этого типа кабелей есть особенность — в состав оболочки введены вещества, позволяющие выдерживать агрессивную внешнюю среду.

КВВГ3

Технические характеристики

Контрольный кабель КВВГ имеет следющие ТТХ:

  1. Температурный диапазон работы — от –50 до +50 градусов по Цельсию.
  2. Максимально допустимая температура нагрева — до +70, в случае с коротким замыканием — до +160 в течении нескольких секунд.
  3. Нормированный максимум рабочего напряжения при переменном токе частотой в 50 Гц — 660 В.
  4. Испытательное напряжение при той же частоте — 2500 В.
  5. Эксплуатационно допустимая влажность воздуха при температуре в +35 градусов — 98%.
  6. Минимальная температура окружающего воздуха при укладке без подогрева — 0 градусов по Цельсию.
  7. Сопротивление изоляции — от 6 до 10 МОм на километр, в зависимости от сечения проводников. Чем больше сечение, тем меньше величина сопротивления.
  8. Строительная длина — 150 м.
  9. Максимальный радиус изгиба — 6 собственных диаметров (для неэкранированного кабеля).
  10. Вес контрольного кабеля КВВГ начинается от 73 кг/километр при наружном диаметре в 7.2 мм (4 жилы по 0.75 мм квадратных, минимальное сечение).

Гарантийный срок составляет 2–3 года (в зависимости от производителя). При этом фактический срок значительно выше, но сильно зависит от места и способа прокладки. При прокладке в сухих тоннелях, шахтах, в любых других помещениях в гофрированной трубе или кабель-канале он составляет 25 лет, при прокладке открытым способом в траншеях, сырых подвалах или в других местах с агрессивной внешней средой — 15 лет.

КВВГ4

Сфера применения

Данный кабель предназначен для подключения систем контроля, управляющих контуров, релейной защиты и других видов автоматизированного управления и мониторинга различной аппаратуры. При этом требуется обеспечить неподвижность подключения.

Прокладка может осуществляться любым способом — закрытым, открытым, в том числе в агрессивной среде (например, в почве с повышенной кислотностью или соленостью), методом протяжки на открытом воздухе, если не допускать провисов. КВВГ боится растяжения, а также механических повреждений, поэтому в случае прокладки открытым способом должен быть надежно защищен от силового воздействия любого вида.

Видео по теме

Кабель ВВГНГ: конструкция, маркировка, основные характеристики

Для подключения электрооборудования к сети питания до 1000 вольт, а также монтажа внутренних сетей бытовых и производственных помещений чаще всего применяют различные модификации кабеля ВВГ (например, исполнение ВВГнг). Такая востребованность объясняется его эксплуатационными и техническими характеристиками. Предлагаем подробно ознакомиться с данным видом кабельной продукции, узнать возможные варианты исполнения, их особенности и основные технические параметры. Начнем с особенностей конструкции.

Типовая конструкция

Кабель данного типа состоит из медных или алюминиевых токоведущих жил в количестве 1-5 штук (см. В на рис. 1). В зависимости от исполнения они могут быть монолитными или многожильными.

Конструкция кабеля ВВГКонструкция кабеля ВВГ

Каждую из жил покрывает изоляционная оболочка (С) на основе поливинилхлорида (далее ПВХ). В его состав добавлен специальный краситель, позволяющий идентифицировать провода в соответствии с цветовой маркировкой. Токоведущие части кабеля помещаются в общую ПВХ оболочку (А).

Данная конструкция является типовой для всех разновидностей, за исключением исполнения ВВГП и его модификаций, имеющих не круглую, а плоскую форму.

Кабель ВВГ-ПКабель ВВГ-П

Расшифровка маркировки ВВГ и распространенных модификаций

Маркировка позволяет определить характеристики и свойства кабельной продукции, расшифровывается она следующим образом:

  1. Указывается на материал, из которого выполнение токоведущие элементы. Для алюминия принят символ «А», если проводники из меди, то обозначение отсутствует.
  2. Назначение кабеля, он может быть контрольным (имеется пометка «К») или силовым (обозначение отсутствует). Первые используются в цепях управления электрооборудования, вторые для его питания, соответственно, контрольные кабели рассчитаны на меньшую токовую нагрузку, собственно, этим и большим количеством жил отличается КВВГ от ВВГ. Электрический кабель КВВГ производства завода Конкорд (г. Смоленск)Электрический кабель КВВГ производства завода Конкорд (г. Смоленск)
  3. Материал изоляции токоведущих элементов, в нашем случае это символ «В», что указывает на использование ПВХ материалов.
  4. Символ, указывающий, из чего выполнено внешнее (общее) изоляционное покрытие. Буква «В» говорит о том, что используется ПВХ.
  5. Наличие или отсутствие защиты, в первом случае указывается «Б», это говорит, что кабель бронированный, во втором – «Г».

В базовом исполнении далее указывается количество токоведущих элементов и их сечение (выделено красным на рис. 4), при наличии жилы заземления меньшего сечения, она указывается отдельно, например: «3х10,0 + 1х6,0».

Пример маркировкиПример маркировки

Далее указывается номинальное напряжение (на рисунке обведено зеленым – 0,66 кВ), после него ГОСТ и/или ТУ (отмечены желтым).

Маркировка различных исполнений

До параметра, указывающего количество и сечение жил, в маркировке могут присутствовать обозначения, указывающие на варианты исполнения, наиболее распространенные из них следующие:

  • НГ – указывает на наличие в ПВХ изоляции специальных добавок, препятствующих распространению горения (иногда используется альтернативная маркировка — «fr») . Это исполнение отличается от базового типа тем, что при электромонтаже допускается групповая укладка.
  • LS – в изоляции имеются добавки дымовыделение материала. Как правило, такое исполнение делается совместно с предыдущим, в таких случаях маркировка имеет вид нгls, lsfr или нгд. Силовой огнестойкий и бездымный кабель ВВГнгд производства СевкабельСиловой огнестойкий и бездымный кабель ВВГнгд производства Севкабель
  • LSx – такое обозначение указывает на низкую токсичность выделений при возгорании. Обратим внимание, что для ВВГ добиться такого условия нереально, поскольку в качестве материала используется ПВХ, который в такой ситуации выделяет фосген и другие соединения хлора.
  • HF – еще одно нереальное для ПВХ изоляции обозначение. Оно указывает на отсутствие галогенов (коррозионно-активных веществ) в дыме, выделяемом при возгорании, что откровенная ложь, поскольку в качестве материала изоляции используется поливилхлоридный пластикат.
  • HFLTx – без комментариев, все сказано в двух предыдущих описаниях.

По поводу трех последних исполнений необходимо дать краткое объяснение. Согласно нормам ГОСТа 53315 при проектировании социальных объектов необходимо закладывать кабели, у которых низкий уровень LTx (токсичности при возгорании). Собственно, это и побудило проектировщиков выдумывать нереальное исполнение. Заметим, что в новом ГОСТе 53769, нет даже упоминания об индексе LTx.

Примеры распространенных модификаций и расшифровка их маркировки

Как уже упоминалось выше, чтобы узнать назначения и свойства кабеля, необходимо расшифровать его маркировку. Приведем для примера несколько распространенных модификаций:

  • КВВГЭнг, исходя из маркировки, можно сказать, что это контрольный кабель (первый символ «К»). У него медными жилами (отсутствует символ «А»), тип изоляции ПВХ в негорючем исполнении («нг»), имеется экран (символ «Э»), негорючее исполнение. Не следует путать с ВВГЭнг, который является не контрольным, а силовым кабелем
  • ПГВВП расшифровка: плоский гибкий провод с изоляцией и оболочкой из ПВХ и медными жилами.
  • КСВВнг расшифровка: контрольный провод для систем сигнализации (символ «С») с ПВХ изоляцией и оболочкой в негорючем исполнении.

Перечень основных характеристик

Несмотря на широкую номенклатуру кабельной продукции и разницу между ее модификациями, существуют общие параметры, описывающие технические и эксплуатационные характеристики. В первую очередь к таковым относятся размеры:

  1. Количество токоведущих частей и их сечение (указывается в мм2). Это довольно важный параметр, информация о котором вносится в маркировку, например: 3х10, 4х1, 5х1 и т.д.
  2. Толщина общей изолирующей оболочки (мм).
  3. Толщина изоляции жил (мм).
  4. Ø токопроводящих элементов без изоляции (мм).
  5. Ø наружный (мм).

К электрическим характеристикам относятся: пропускная способность, удельное, а также индуктивное сопротивление.

При проектных и монтажных работах будет полезно знать такие свойства кабеля, как радиус изгиба (указывается в диаметрах) и массу (из расчета кг/км).

Что касается эксплуатационных характеристик, то к таковым относятся:

  • Максимальная допустимая температура (краткосрочно и длительно).
  • Диапазон температуры эксплуатации.
  • Допустимая влажность и т.д.

Ниже приведена таблица с основными характеристиками различных марок медных трехжильных кабелей.

Таблица 1. Основные параметры трехжильных кабелей ВВГнг

Число ТПЖ и их сечение (мм)Толщина внешней изоляции (мм)Толщина изоляции ТПЖ

(мм)

Ø ТПЖ

(мм)

Ø кабеля

(мм)

RТПЖ

(Ом/км)

Вес кабеля (кг/км)
3х1,51,500,801,489,7012,10140,0
3х2,51,500,801,8810,507,41182,0
3х4,01,501,02,3812,507,41268,0
3х6,01,501,02,8813,503,08344,0
3х10,01,501,03,6715,301,83491,0

Способы монтажа

Рассмотрим четыре варианта укладки ВВГнг:

  1. Открытая укладка. Кабель данного типа допускается прокладывать открытым способом, при условии, что монтаж будет производиться на негорючую поверхность. Также разрешается монтаж на подвесных сооружениях, не допускающих растяжку или провисание. При данном способе монтажа, кабель необходимо поместить в металлорукав или трубу, для обеспечения дополнительной защиты. Пример монтажа открытым способом (ВВГнг уложен в гофре)Пример монтажа открытым способом (ВВГнг уложен в гофре)

Обратим внимание, что данное требование обязательно, если поверхность горючая, например, деревянная.

  1. Укладка в кабеленесущие конструкции. Исходя их эксплуатационных условий, допускается групповая прокладка ВВГнг, значит, такой способ вполне допустим. Такой способ широко применяется при организации электросети в производственных помещениях. Монтаж ВВГнг в кабельном лоткеМонтаж ВВГнг в кабельном лотке
  2. Организация скрытой проводки. Данный способ широко применяется при организации электросетей в жилых и офисных помещениях. Как правильно произвести монтаж скрытой проводки, а также узнать все нюансы данного способа, можно на нашем сайте. Монтаж скрытой проводкиМонтаж скрытой проводки
  3. Прокладка в земле. Согласно эксплуатационным характеристикам, ВВГнг не приспособлен для данного способа укладки. Это связано с тем, что кабель может получить механические повреждения. Чтобы обойти такое ограничение нужно поместить его в трубу или тоннель или организовать другой приемлемый способ защиты.
Трубы для укладки кабеля в землеТрубы для укладки кабеля в земле

Как выбрать кабель?

Тип и характеристики указываются в проектной документации. Если таковой нет, необходимо определиться с количеством жил, их число зависит от схемы питания подключаемого оборудования. Далее следует выбрать сечение ТПЖ с учетом подключаемой нагрузки. Подробную информацию о таких расчетах можно найти на страницах нашего сайта.

Часто возникает вопрос выбора между одножильными и многопроволочными (многожильными) ТПЖ. Последние обладают большей гибкостью, ими, безусловно, лучше и удобней прокладывать проводку. Но концы такого провода необходимо обязательно лудить или опрессовывать специальными наконечниками.

Соединительные муфты наконечникиСоединительные муфты наконечники

В моножильных кабелях опрессовка или лужение концов не обязательна, но такие проводники более жесткие, что может несколько осложнять монтаж, помимо этого они критичны к многократным изгибам.

Вопрос о материале ТПЖ можно даже не поднимать. Необходимо приобретать медь, ее электрические и механические свойства значительно превосходят алюминий.

Перед тем как определиться с изготовителем, желательно на тематических сайтах и форума ознакомиться с рейтингом производителей, где представлены лучшие из них. Советуем посетить несколько ресурсов, поскольку накрутку рейтинга и черный пиар никто не отменял.

К каждой бухте кабеля должен прилагаться паспорт с указанием технических параметров, а также другая сопутствующая документация.

При покупке обязательной проверяйте наличие сертификата соответствия. Если приобретается кабель ВВГнг, то необходимо еще проверить пожарный сертификат.

Есть ли альтернатива?

Нередко в качестве замены ВВГнг предлагают кабель НУМ (NYM), как аналог, изготовленный по европейской технологии. Его основное отличие наличие заполнителя. Ниже представлена таблица со сравнительными характеристиками этой кабельной продукции.

Сравнение характеристик NYP с ВВГ и ВВГнгТаблица сравнения характеристик NYP с ВВГ и ВВГнг

Как видно из таблицы NYM уступает по границам диапазона эксплуатации и тем, что его нельзя прокладывать группой. Заметим, что последнее легко исправляется при выборе кабеля NYP LS. С другой стороны у данного типа срок эксплуатации превосходит отечественные кабели на 10 лет. Что касается стоимости, то она также выше.

Если выбор сделан в сторону NYМ, то следует учесть, что лучше приобретать импортную продукцию, поскольку российские производители предпочитают придерживаться отечественных ТУ, а не VDE стандарта. Такой подход отражается на качестве, в результате продукция практически не имеет преимуществ перед ВВГнг, хотя и стоит дороже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *