Что значит ls в маркировке кабеля – Что означает буква А в маркировке ПвВнг(А)-LS Что означает буква В в маркировке ПвВнг(B)-LS — Технические вопросы по кабелю — Технический форум

Содержание

Что значит ls в маркировке кабеля. Как расшифровывается

Что значит ls в маркировке кабеля. Как расшифровывается

Сначала надо разобраться, что значат буквы и цифры в маркировке, какими свойствами обладают изделия, относящиеся к данной группе. Проще всего разобраться с буквенными сочетаниями:

  1. НГ — подтверждение того, что изделие не поддерживает горение. При наличии дополнения LS можно быть уверенным, что дыма выделяется минимальное количество, даже когда происходит возгорание. Это и значит «Law Smoke», то есть — мало дыма.
  2. Символ Г — обозначение «голого провода». При прокладке под землёй от применения изделий надо отказаться. Или в ситуациях, когда нужна дополнительная защита, иначе велика вероятность получить дополнительные повреждения.
  3. Если вначале нет буквы А— значит, перед нами медная разновидность кабеля ввгнг, расшифровка маркировки у которого только одна.

Что значит ls в маркировке кабеля. Как расшифровывается

Обозначения на кабелях

После основных букв может идти разное количество символов, с соответствующей расшифровкой.

  • Одна из дополнительных букв — п. Это значит, что в проводе применяют плоское расположение жил.
  • Аббревиатура fr. Обозначает материалы из слюды, обеспечивающие дополнительную защиту изделия вслучае возгорания.
  • Символ A подтверждает допустимость применения провода для групповой укладки. Без его трактовки сложно понять дальнейший порядок эксплуатации. У кабеля ввгнг а ls расшифровка делает понятными все особенности продукции.

Количество токопроводящих жил вместе с их сечением обозначается цифрами, которые следуют и после дополнительных букв.

Что значит ls в маркировке кабеля. Как расшифровывается 01

Ввгнг-ls характеристики. Кабели ВВГнг LS: технические характеристики, расшифровка маркировки

Желание сэкономить при подключении различных бытовых приборов или прокладке электропроводки нередко приводит к весьма печальным последствиям. Возникает вопрос: как обеспечить нормальное и безопасное функционирование системы, но при этом избежать ненужных трат? Кабель ВВГнг LS является одним из лучших вариантов для использования в домашних условиях и пользуется большой популярностью у электриков. Почему?

Расшифровка маркировки

Прежде чем приводить описание свойств этого проводника или его технические характеристики, следует разобраться: что собственно обозначает эта аббревиатура и цифры, которые следуют за ней. Иначе непонятно, какими качествами обладает, например, кабель типа ВВГнг LS 5х16, и чем он отличается от кабеля ВВГнг LS 5х2,5?

С буквенными обозначениями все довольно просто:

  • Отсутствие буквы «А» в начале показывает, что кабель медный.
  • Две буквы «В» обозначают, что обе оболочки, внешняя и внутренняя, изготовлены из поливинилхлорида.
  • Символ «Г» обозначает голый провод. Его нельзя применять при прокладке под землей или в случае, если есть вероятность физического повреждения без дополнительной защиты.
  • «Нг» – свойство не поддерживать горение, дополнение «LS» указывает на то, что при возгорании выделение дыма будет минимальным. Сокращение «LS» («ЛС») означает «low smoke», то есть «мало дыма».

Символов может быть и больше, например, кабель ВВГнг а frLS 3х1,5. Расшифровка в этом случае будет следующей:

  • Символ «а» показывает, что провод можно использовать при групповой укладке.
  • Аббревиатура «fr» – наличие дополнительной защиты от возгорания за счет материалов из слюды.
  • Может встречаться еще дополнительная буква «п». Особенность такого провода – плоское расположение жил в проводе.

Цифры после буквенного кода обозначают количество токопроводящих жил и их сечение.

Например, у кабеля ввгнг LS 4х25 имеется 4 жилы, каждая сечением 25 мм2, а у кабеля ВВГ пнг а LS 3х1,5 – 3 по 1,5 мм2, у кабеля ВВГнг LS 5х16 – 5 жил сечением 16 мм2.

Конструкция провода

Провод ВВГ нг может содержать до 5 токопроводящих жил. В зависимости от характеристик им может быть присвоен первый или второй класс в соответствии с ГОСТ 22483.

  • По своей форме жилы бывают секторными или круглыми.
  • Каждая жила имеет индивидуальную изоляцию из поливинилхлорида. Ее толщина должна составлять не менее 0,3 мм. Изоляция должна заполнять все промежутки между жилами, не оставляя никаких пустот.
  • Жилы могут быть выполнены в виде единого провода или скручиваться из нескольких. В последнем случае (это более характерно для секторальных проводов) производители могут отказаться от индивидуальной поливинилхлоридной изоляции, покрыв скрутку внахлест слоем термоскрепленного полотна или полиэтилентерефталатной пленки.
  • Как правило, токопроводящие жилы маркируются разными цветами для удобства при проведении монтажных работ.
  • Кабель может иметь жилы заземления и нулевые. Они могут отличаться не только расцветкой (заземление – желто-зеленые, нулевые – голубые), но и площадью сечения. В таком случае это также отображается в маркировке провода, например, ВВГнг LS 5х10 + 1х5(N).

Величина сечения жил напрямую зависит от предполагаемой нагрузки: чем толще жила, тем большей мощности ток можно передать по ней. Соответственно, возрастает и вес провода. Так, километр кабеля (а именно в таких единицах рассчитывается вес для данной продукции) ВВГнг LS 5х10 потянет на 756 кг, а такой же участок кабеля ВВГнг LS 5х16 уже будет весить 1103 кг. Более точные данные приводятся в специальных таблицах.

Продукция данного типа выпускается под напряжение 660 В и 1000 В при стандартной частоте переменного тока 50 Гц. Провода в этом случае будут отличаться толщиной изоляционных слоев, а следовательно, и диаметром. Так, кабель ВВГнг LS 3х2,5 на 660 В имеет номинальный наружный диаметр 9,3 мм, а такой же кабель, но рассчитанный на 1000 В – 10,2 мм.

Применение

Силовой кабель, например, ВВГнг а LS 3х1,5, предназначен для прокладки внутри помещений, где подразумевается присутствие людей. Этому способствует его способность не поддерживать горение и выделять минимальное количество ядовитых веществ при нагревании. Это могут быть жилые дома, офисы, магазины и так далее.

Прокладку проводов этого типа производят при температуре не ниже -15˚С, в противном случае потребуется дополнительный подогрев.

Диапазон рабочих температур кабеля ВВГнг LS составляет от -30˚С до +50˚С. Провод длительное время не теряет своих свойств даже, если нагреется при эксплуатации до +70˚С, а гореть начинает только при +400˚С.

При монтаже минимальный радиус изгиба проводника не должен составлять меньше 7–10 его наружных диаметров.

Ведущими производителями кабелей ВВГнг LS в России являются отечественные фирмы:

  • Московское ЗАО «Москабельмет»;
  • Санкт-Петербургское ЗАО «Севкабель»;
  • Подольское ЗАО «НП «Подольсккабель»;
  • Смоленское ООО «Конкорд».

При соблюдении условий эксплуатации и периодическом осмотре изоляции производители обещают 30-летний срок нормального использования кабеля и дают пятилетнюю гарантию с момента монтажа проводки.

ВВГнг frlsltx расшифровка. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx

Что значит ls в маркировке кабеля. Как расшифровывается 02

  • Описание
  • Сечения
  • Аналоги
  • Популярное

Расшифровка кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx:
В -Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
Внг-LS — Оболочка — из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
Г — Отсутствие защитных покровов
(А) — Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности
LTx — C низкой токсичностью продуктов горения
FR — наличие термического барьера в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами
Элементы конструкции кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx:
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77.
2. Обмотка – из двух слоев слюдосодержащей ленты.
3. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, изолированные жилы имеют отличительную расцветку.
4. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены.
5. Внутренняя оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с заполнением между жилами.
6. Оболочка — из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Область применения кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx:
кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц или при постоянном напряжении до 1,5 кВ, сохраняющие работоспособность при пожаре.
Условия эксплуатации и монтажа кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx:
Кабели предназначены для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3, в том числе зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермозоны АС.
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 — П1б.1.2.1.2
Климатическое исполнение УХЛ, категорий размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации: от -500С до +500С
Относительная влажность воздуха при температуре до +350С до 98%
Прокладка без предварительного подогрева производится при температуре воздуха не ниже -150С
Наименьший радиус изгиба:
— для одножильных кабелей 10 макс. наружных диаметров кабеля;
— для многожильных кабелей 7,5 макс. наружных диаметров кабеля;
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.
Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении полимерных материалов, не более — изоляции — 100 мг/г,
— наружной оболочки и защитного шланга — 80 мг/г,
— внутренней оболочки и разделительного слоя — 50 мг/г,
Предельная температура нагрева жил по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании не более 4000С
Строительная длина кабелей устанавливается при заказе
Кабели экологически безопасны
Срок эксплуатации кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx не менее 30 лет при соблюдении требований по эксплуатации, транспортированию и хранению.

Что значит в маркировке кабеля ls. Расшифровка всех маркировок ВВГнг кабелей

Что значит в маркировке кабеля ls. Расшифровка всех маркировок ВВГнг кабелей

В дословном переводе, аббревиатура ВВГнг, расшифровывается следующим образом:

  • “В” – использование поливинилхлорида при выпуске кабеля с внешней стороны.
  • “В”- использование того же ПВХ для внутренней оболочки медных жил.
  • “Г”- кабель не имеет в составе средств для бронирования. Это является одной из причин, почему его не стоит использовать в земле.
  • “НГ” – обозначает не горючий и указывает на пониженный класс пожарной опасности.

Тут стоит оговориться, что данная характеристика не говорит о том, что данный тип провода не горит. Этот показатель указывает на тот факт, что при горении, кабель будет выделять значительно меньше вредных веществ, чем его предшественник

В качестве дополнительных параметров, в маркировке ВВГнг, могут также присутствовать:

  • Индекс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012, отвечающий за кабельную маркировку. Согласно стандарту имеется 5 степеней, характеризующих кабель по степени устойчивости при воздействии огня:
    • А F/R. Группа 1а. Для проводов, использующихся при специальных условиях и нагрузки. Не применяются для общего пользования.
    • А. Группа 1б. Наиболее распространена. Является наивысшей степенью, характеризующей устойчивость кабеля к воздействию огнем.
    • B. Группа 2.
    • C.Группа 3.
    • D.Группа 4.
  • “П” – характер внешнего исполнения кабеля. В данном случае говорит о том, что он плоский. Также редко могут
  • “LS” – означает пониженные характеристики дымовыделения при горении. В конструктивном плане, после внешней оболочки, на кабель добавляется еще один слой пластиката.
  • “О”- жилы кабеля монолитные и сделаны из одного провода. “М” – многопроволочные.
  • “К” – кругложильное исполнение.
  • “С” – жилы выполнены секторно.
  • “ХЛ” – устойчивые к холоду.
  • “Т” – устойчивые к тропическим условиям эксплуатации.
  • Редко в наименовании также встречается характеристика напряжение. Например можно встретить: “0.55”, обозначает, что кабель может работать под напряжением 550 Вольт.

ВВГнг-ls гост. Новый стандарт на силовые кабели

ГОСТ 31996-2012 разработан в связи с необходимостью систематизации и упорядочения требований, предъявляемых к группам силовых кабелей для стационарной прокладки с учетом многообразия областей их применения, и повышения их технического уровня, безопасности и качества на основе обобщения отечественного опыта производства и эксплуатации силовых кабелей, современных норм пожарной безопасности, а также международных требований, установленных в стандарте МЭК 60502-1 и гармонизированных документах CENELEC — HD 603 и НD 604. Стандарт учитывает нормы, действующие в РФ, условия прокладки и режимы эксплуатации электрических сетей в климатических условиях РФ.

  1. Уточнено нормирование через среднее значение толщины изоляции (в полном соответствии с требованиями стандарта МЭК 60502-1).
  2. Расширен диапазон сечений токопроводящих жил:
  • одножильные кабели до 1000 мм² ;
  • многожильные кабели с жилами равного сечения до 400 мм² , в том числе пятижильных кабелей до 240 мм² .
  • Четырехжильные кабели с жилами номинальным сечением 25 мм² и более могут иметь одну жилу меньшего сечения (нулевую или заземления). Номинальные сечения нулевых жил и жил заземления должны соответствовать указанным в таблице 1.
  • Таблица 1

  • Введена система обязательной единообразной цветовой маркировки жил с целью их идентификации. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать указанному в таблице 2. Допускается по согласованию с заказчиком маркировка основных изолированных жил цифрами, начиная с единицы. При этом изоляция жилы заземления ( PE ) должна быть зелено-желтой, изоляция нулевой жилы ( N ) — синей, и они не должны иметь маркировку цифрами.
  • Таблица 2

    Число жил в кабеле, шт.

    Ввгнг(а)-ls 3х1 5 расшифровка. Расшифровка других типов кабеля ВВГнг

    Ввгнг(а)-ls 3х1 5 расшифровка. Расшифровка других типов кабеля ВВГнг

    • ввг – расшифровка: стандартный медный провод, при одиночной прокладке не распространяет пламя, имеет поливинилхлоридную изоляцию внутреннего и наружного слоя;
    • ввгнг hf – отсутствуют галогены, провод применяют в групповых прокладках, учитывая объем горючей загрузки для помещений, заполненных работающей компьютерной и микропроцессорной техникой, а также в помещениях посещаемых большим количеством людей;
    • ввг пнг – расшифровка: изоляция жил выполнена термопластичным полиэтиленом, плоское исполнение, применяют для изготовления проводки в промышленных зданиях, негорючий;
    • ввгнг п – жилы укладываются в одной плоскости, применяется для прокладки на воздухе на кабельных эстакадах или блоках, без механических растяжений;
    • кввгнг ls -контрольный кабель, присоединяется неподвижно к электроприборам, аппаратам и сборкам зажимов, может прокладываться наружно, в кабельных каналах и внутри помещений, работает в агрессивных условиях, обеспечивает пожарную безопасность кабельных коммуникаций в групповых прокладках;
    • ввгнг-frls – кабель ввгнг frls аналог образца ввгнг-LS, с повышенной огнестойкостью, это подтверждает расшифровка букв frls (Fire Resistance Low Smoke), характеризуется пониженным образованием дыма и газа, препятствует горению в групповых прокладках;
    • кабель nym – силовой провод, применение: стационарная прокладка внутри промышленных и бытовых зданий силовых и осветительных линий. Провода nym расшифровывают как “стандартный кабель в немецкой классификации с поливинилхлоридной изоляцией с наружной оболочкой”.

    Источник: https://360doma.ru/novosti/chto-znachit-v-kabele-ls-spisok-tehnicheskih-harakteristik-kabelya-vvgng-ls

    Огнестойкость кабеля ВВГнг-ls. Кабели ВВГнг LS: технические характеристики, расшифровка маркировки

    Желание сэкономить при подключении различных бытовых приборов или прокладке электропроводки нередко приводит к весьма печальным последствиям. Возникает вопрос: как обеспечить нормальное и безопасное функционирование системы, но при этом избежать ненужных трат? Кабель ВВГнг LS является одним из лучших вариантов для использования в домашних условиях и пользуется большой популярностью у электриков. Почему?

    Огнестойкость кабеля ВВГнг-ls. Кабели ВВГнг LS: технические характеристики, расшифровка маркировки

    Расшифровка маркировки

    Прежде чем приводить описание свойств этого проводника или его технические характеристики, следует разобраться: что собственно обозначает эта аббревиатура и цифры, которые следуют за ней. Иначе непонятно, какими качествами обладает, например, кабель типа ВВГнг LS 5х16, и чем он отличается от кабеля ВВГнг LS 5х2,5?

    С буквенными обозначениями все довольно просто:

    • Отсутствие буквы «А» в начале показывает, что кабель медный.
    • Две буквы «В» обозначают, что обе оболочки, внешняя и внутренняя, изготовлены из поливинилхлорида.
    • Символ «Г» обозначает голый провод. Его нельзя применять при прокладке под землей или в случае, если есть вероятность физического повреждения без дополнительной защиты.
    • «Нг» – свойство не поддерживать горение, дополнение «LS» указывает на то, что при возгорании выделение дыма будет минимальным. Сокращение «LS» («ЛС») означает «low smoke», то есть «мало дыма».

    Огнестойкость кабеля ВВГнг-ls. Кабели ВВГнг LS: технические характеристики, расшифровка маркировки

    Символов может быть и больше, например, кабель ВВГнг а frLS 3х1,5. Расшифровка в этом случае будет следующей:

    • Символ «а» показывает, что провод можно использовать при групповой укладке.
    • Аббревиатура «fr» – наличие дополнительной защиты от возгорания за счет материалов из слюды.
    • Может встречаться еще дополнительная буква «п». Особенность такого провода – плоское расположение жил в проводе.

    Цифры после буквенного кода обозначают количество токопроводящих жил и их сечение.

    Например, у кабеля ввгнг LS 4х25 имеется 4 жилы, каждая сечением 25 мм2, а у кабеля ВВГ пнг а LS 3х1,5 – 3 по 1,5 мм2, у кабеля ВВГнг LS 5х16 – 5 жил сечением 16 мм2.

    Огнестойкость кабеля ВВГнг-ls. Кабели ВВГнг LS: технические характеристики, расшифровка маркировки

    Конструкция провода

    Провод ВВГ нг может содержать до 5 токопроводящих жил. В зависимости от характеристик им может быть присвоен первый или второй класс в соответствии с ГОСТ 22483.

    • По своей форме жилы бывают секторными или круглыми.
    • Каждая жила имеет индивидуальную изоляцию из поливинилхлорида. Ее толщина должна составлять не менее 0,3 мм. Изоляция должна заполнять все промежутки между жилами, не оставляя никаких пустот.
    • Жилы могут быть выполнены в виде единого провода или скручиваться из нескольких. В последнем случае (это более характерно для секторальных проводов) производители могут отказаться от индивидуальной поливинилхлоридной изоляции, покрыв скрутку внахлест слоем термоскрепленного полотна или полиэтилентерефталатной пленки.
    • Как правило, токопроводящие жилы маркируются разными цветами для удобства при проведении монтажных работ.
    • Кабель может иметь жилы заземления и нулевые. Они могут отличаться не только расцветкой (заземление – желто-зеленые, нулевые – голубые), но и площадью сечения. В таком случае это также отображается в маркировке провода, например, ВВГнг LS 5х10 + 1х5(N).

    Огнестойкость кабеля ВВГнг-ls. Кабели ВВГнг LS: технические характеристики, расшифровка маркировки

    Величина сечения жил напрямую зависит от предполагаемой нагрузки: чем толще жила, тем большей мощности ток можно передать по ней. Соответственно, возрастает и вес провода. Так, километр кабеля (а именно в таких единицах рассчитывается вес для данной продукции) ВВГнг LS 5х10 потянет на 756 кг, а такой же участок кабеля ВВГнг LS 5х16 уже будет весить 1103 кг. Более точные данные приводятся в специальных таблицах.

    Продукция данного типа выпускается под напряжение 660 В и 1000 В при стандартной частоте переменного тока 50 Гц. Провода в этом случае будут отличаться толщиной изоляционных слоев, а следовательно, и диаметром. Так, кабель ВВГнг LS 3х2,5 на 660 В имеет номинальный наружный диаметр 9,3 мм, а такой же кабель, но рассчитанный на 1000 В – 10,2 мм.

    Применение

    Силовой кабель, например, ВВГнг а LS 3х1,5, предназначен для прокладки внутри помещений, где подразумевается присутствие людей. Этому способствует его способность не поддерживать горение и выделять минимальное количество ядовитых веществ при нагревании. Это могут быть жилые дома, офисы, магазины и так далее.

    Прокладку проводов этого типа производят при температуре не ниже -15˚С, в противном случае потребуется дополнительный подогрев.

    Огнестойкость кабеля ВВГнг-ls. Кабели ВВГнг LS: технические характеристики, расшифровка маркировки

    Диапазон рабочих температур кабеля ВВГнг LS составляет от -30˚С до +50˚С. Провод длительное время не теряет своих свойств даже, если нагреется при эксплуатации до +70˚С, а гореть начинает только при +400˚С.

    При монтаже минимальный радиус изгиба проводника не должен составлять меньше 7–10 его наружных диаметров.

    Ведущими производителями кабелей ВВГнг LS в России являются отечественные фирмы:

    • Московское ЗАО «Москабельмет»;
    • Санкт-Петербургское ЗАО «Севкабель»;
    • Подольское ЗАО «НП «Подольсккабель»;
    • Смоленское ООО «Конкорд».

    При соблюдении условий эксплуатации и периодическом осмотре изоляции производители обещают 30-летний срок нормального использования кабеля и дают пятилетнюю гарантию с момента монтажа проводки.

    ВВГнг-ls характеристики. Особенности

    ВВГнг – это наружный силовой кабель, который применяется для обеспечения электропитания:

    • мобильных приборов;
    • стационарных электроприборов.

    ВВГнг LS (кабель) является универсальным и может работать в различных условиях.

    Основные особенности:

    • Возможно прокладывание шнура в местах, имеющих повышенную влажность, например в ванной.
    • ВВГнг LS — кабель, который можно прокладывать на высоте, также он успешно применяется при укладке электросетей под землей или в шахте.
    • Обладает огнестойкостью, не распространяет горение и не дымит под действием открытого огня.
    • Технические характеристики провода позволяют его эксплуатировать на предприятиях нефтяной и химической промышленности.

    Каждый тип кабеля данной серии обладает разными техническими параметрами. К примеру, допустимое рабочее напряжение должно быть максимум 0,6 кВ, но в сертификате изделия, в зависимости от его типа, может быть указано, что оно работает при более высоких показателях. Эксплуатационный срок ВВГнг LS и иных типов этой серии составляет примерно 20 лет, но, как правило, производители декларируют гораздо больший срок службы.

    Такой провод чаще всего используется в наиболее опасных условиях, где есть достаточно высокая вероятность возгорания. Кабель отличается гибкостью и достаточно прочной изоляцией, повредить которую практически невозможно. Кроме того, ВВГнг LS — кабель, который отличается тем, что не поддается влиянию пара, влаги и агрессивных газов.

    Что значит в маркировке кабеля ls. Расшифровка всех маркировок ВВГнг кабелей 06

    Ввгнг(а)-ls характеристики. Технические характеристики кабеля ВВГнг-ls

    СечениеЗначение наружного размера для целей упаковки и транспортировки, ммЗначение массы для целей упаковки и транспортировки, кг/км
    Плоские кабели(а х в) 
    2х1,55 х 7,570
    2х2,55,5 х 890
    2х46 х 9,5140
    2×67 х 10,5180
    3х1,55 х 9,595
    3х1,55,5 х 11135
    3х46 х 13200
    Кабели со скрученными жиламиДиаметр 
    3х1,5890
    3х2,59,5135
    3х411200
    3х612260
    3х1014,5410
    3х1617590
    3х2520,5810
    3х35231300
    3х50271700
    3х4+1х2,512230
    3х6+1х414310
    3х10+1х616480
    3х16+1х1019650
    4х1,58,5110
    4х2,510170
    4х412240
    4х613320
    4х1016510
    4х1619750
    4х25231150
    4х35261550
    4х50312200
    5х1,59,5135
    5х2,511205
    5х413300
    5х614405
    5х1017,5630
    5х1621950
    5х2526
    5х35

    Область применения:
    Кабель ВВГнг LS предназначен для эксплуатации в сухих и влажных производственных помещениях на высоде до 4300м над уровнем моря. Кабель ВВГнг LS применяется для прокладки и монтажа электрических сетей на специальных кабельных эстакадах, в сооружениях и производственных помещениях к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Кабель ВВГнг LS рекомендуется прокладывать в блоках и на специальных кабельных эстакадах. Кабель ВВГнг LS применяется в системе электроснабжения собстсвенных нужд нормальной эксплуатации АЭС и в системе аварийного электроснабжения при прокладке внутри герметичной зоны реакторного отделения. Кабель ВВГнг LS не рекомендуется прокладывать в земле или траншеях.
    Технические характеристики:
    допустимая температура окружающей среды: от – 50°С до + 50°С;
    минимальный радиус изгиба при прокладке:
     кабель ВВГнг одножильный — 10 наружных диаметров,
     кабель ВВГнг многожильный — 7.5 наружных диаметров;
    прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С;
    номинальная частота: 50 Гц;
    испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц;
     на напряжение 0,66 кВ — 3 кВ;
     на напряжение 1 кВ — 3.5 кВ;
    длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С;
    срок эксплуатации: 30 лет.
    Конструкция:
    токопроводящая жила — медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы.
    изоляция — из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной горючести;
    скрутка — изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены;
    заполнитель — поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) пониженной горючести;
    оболочка — из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной горючести.

    Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении 1,0 кВ. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

    Эксплуататируются в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом, на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.Прокладка:* в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;* для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;* на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;* в пожароопасных помещениях;* во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа;* кабели с медными жилами применяются для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа.Предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-2 категории А). Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях,В том числе для использования системах АЭС классов 2, 3, 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С с продолжительностью работы не более 8 часов в сутки и не более 1000 часов за срок службы.Срок службы кабеля ВВГнг(A)-LS 5х4 — 30 лет.

    Провод и кабель ВВГнг LS характеристики описание и назначение

    Провод и кабель ВВГнг LS является вершиной семейства кабельной продукции с аббревиатурой ВВГ, секретом его привилегии является приписка LS, на что она указывает и что скрывает подробно разберем в данной статье.

    Задымление помещений считается важнейшим фактором, увеличивающим риск Провод марки ВВГнг LSнегативных последствий при возгорании. При пожаре на промышленных объектах и крупных общественных сооружениях кабельные трассы становятся одним из главных источников задымления. Печальный опыт Останкинской телебашни, Манежа и другие катастрофы последнего десятилетия только подтвердили эту истину.

    В настоящее время документами по техническому регулированию строго регламентируются виды кабельной продукции, которые могут использоваться при групповой укладке внутри общественных и промышленных помещений (ГОСТ Р 5315-2009). Здесь вдобавок к условию нераспространения горения (-нг) одним из обязательных требований стало низкое дымогазовыделение при горении или тлении кабеля.

    Обозначение LS, порядок присвоения

    Расшифровка ВВГнг LS выглядит следующим образом:

    • В начале маркировки отсутствует буква А, значит кабель медный;
    • В — наружный изоляционный слой состоит из ПВХ изоляции;
    • В — изоляция жил состоит из ПВХ изоляции;
    • нг —  не распространяет горение при одиночной и групповой прокладке;
    • LS — Low Smoke (в переводе с английского легкий дым )

    В маркировке ВВГнг (..)-LS, после категории через дефис стоит обозначение LS, указывающее на низкое дымогазовыделение (

    Low Smoke). Разумеется, такой индекс может быть присвоен кабелю, только в случае успешного испытания на такой показатель. Стандартная процедура проверки на дымообразование при горении и тлении, описание установки и пр. приведены в ГОСТ Р МЭК 61034 -1(2)-2005.

    Принцип испытания заключается в измерении прозрачности воздуха в камере с кабелем до горения и после. Дым, образующийся в результате сгорания образца, уменьшает светопроницаемость объема, что и фиксируется приборами. Результатом проверки будет отношение светопроницаемости до и после эксперимента, выраженное в процентах. В соответствии с ГОСТ Р 53769-2010 считается, что кабель успешно прошел испытание, если задымление уменьшило прозрачность не более, чем на 40%. В этом случае производитель имеет право ставить в маркировке индекс LS.

    Изоляция кабелей с низким дымогазовыделением

    Для производства кабеля ВВГнг LS требуются ПВХ пластикаты пониженной пожарной опасности,  причем, в контакте с огнем они не должны давать большого количества дыма. Кроме того требуется, чтобы дым был минимально токсичен (показатель токсичности – не более 40мг/м3 по ГОСТ Р 53769-2010).

    Задача сложная, но она была успешно решена, путем подбора специальных добавок – антипиринов и аддитивов. Сегодня такие пластикаты производятся и в России и за рубежом. Отечественные производители зарегистрировали несколько ТУ, например ТУ 2246-001-25795756-2009

    и производят по ним пластикаты, специализированные под изоляцию жил, внутреннее заполнение и внешнюю оболочку (марки ППИ 30-30, ППВ-28, ППО30-35, соответственно).

    Строение кабеля ВВГнг LS

    Состав и расположение элементов кабеля ВВГнг(..)-LS ничем не отличается от его собратьев – кабелей с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ по ГОСТР 53769-2010. Внешнее сходство хорошо заметно по изображению, приведенному в этом разделе.

    Кабель ВВГнг(..)-LS может быть круглым и плоским, максимальное количество жил – пять. Сами жилы могут быть однопроволочными или многопроволочными, круглыми или секторными. Номинальные значения площадей сечения выбирают из единого для всех стандартного ряда.

    Кабель ВВГнг LS технические характеристики

    Поскольку характеристики всего семейства кабелей с ПВХ изоляцией жил и оболочки нормированы  одним стандартом ГОСТР 53769-2010, то они варьируются лишь в небольших пределах у разных заводов изготовителей. В стандарте не вводится отдельных показателей по сечениям и форме жил, толщине изоляции проводников и оболочки, электрическому сопротивлению и др. для кабелей с изоляцией из пластикатов с пониженным дымообразованием. Они идут вместе со всем семейством ПВХ-пластикатов. Отдельно указываются значения для изоляции из сшитого полиэтилена и пр.

    ГОСТР 53769-2010 предусматривает для изделий -LS некоторое отличие по минимальной прочности на разрыв, она может быть меньше, чем у ВВГ, но не отличается от ВВГнг. Поэтому раздел «кабель ВВГнг LS технические характеристики» по общим характеристикам практически не отличается от одноименного раздела статьи кабель марки ВВГ. Ознакомиться с общими характеристиками ВВГнг(..)-LS можно здесь.

    Применение кабеля ВВГнг(..)-LS

    Кабели ВВГнг — LS относящиеся по пожарной опасности к классам П1.8.2.1.2 и

    П1.8.2.2.2 могут применяться для групповой прокладки в жилых и общественных зданиях, внутренних и наружных кабельных сооружениях на промышленных предприятиях. Разрешается использовать кабель на атомных объектах.

    Другие варианты исполнения кабеля

    • ВВГ  — кргулый медный провод с ПВХ изоляцией наружного и внутреннего слоя, обладает низким газо и дымо выделении при горении при одиночной и групповой прокладке;
    • ВВГ-П — тоже что и ВВГ, но плоского исполнения;
    • ВВГнг — круглый медный провод с ПВХ изоляцией наружного и внутреннего слоя, обладает низким газо и дымо выделении при горении при одиночной прокладке;
    • ВВГнг-П — тоже что и ВВГнг, но плоского исполнения;
    • ВВГнг-ls — круглый медный провод с ПВХ изоляцией наружного и внутреннего слоя, обладает низким газо и дымо выделении при горении при одиночной и групповой прокладке;
    • ВВГнг-Пls — тоже что и ВВГ-ls, но плоского исполнения;
    • ВВГнг-frls — круглый медный провод с огнестойкой ПВХ изоляцией наружного и внутреннего слоя, обладает низким газо и дымо выделении при горении при одиночной и групповой прокладке;
    • ВВГнг-Пfrls — тоже что и ВВГнг-frls , но плоского исполнения.

    Провод марки ВВГнг LS

    Провод марки ВВГнг LS

    Провод марки ВВГнг LS

    Провод марки ВВГнг LS

    Провод марки ВВГнг LS

    Провод марки ВВГнг LS

    Кабель LTx — расшифровка, где применяется, нормативы и госты, возможность замены

    Кабель LTx

    Заботясь о здоровье людей, понимая необходимость высокого уровня их безопасности, государство периодически пересматривает технические нормы и регламенты по использованию кабельных изделий. Особенно это касается прокладки и эксплуатации электросетей в местах массового скопления граждан, детских заведениях и т.п. Поэтому «Техрегламент о требованиях пожбезопасности» рекомендует применять низкотоксичные кабели LTx для монтажа электролиний в зданиях/сооружениях с большим человеческим потоком или помещениях определенного назначения.

    Ltx кабель расшифровка

    Индекс LTx — это сокращение от англоязычного словосочетания Low Toхic, которое переводится как малотоксичный. Упоминание обозначения LTx введено ГОСТом Р 53315-2009, который на сегодняшний день отменен. Вместо него введен новый ГОСТ 31565-2012

    Применение кабеля LTx

    Согласно ГОСТ 31565-2012 таблица 2 (см. ниже)  необходимо прокладывать кабельно-проводные изделия с индексами нг -LTx во всех образовательных, включая детские, заведениях, больницах и других многолюдных и массово посещаемых объектах, чтобы максимально обезопасить людей в случае возникновения форс-мажора.

    На преимущественную область применения кабелей в ГОСТ 31565-2012 ссылаются все проектные компании  и надзорные органы при разработке и проверке проекта.

    Преимущесивенные области применения кабелей с учетом их исполнения

    Какой кабель лучше  LTx или HF, LS?

    Все кабели ltx имеют такой показатель пожарной безопасности как токсичность продуктов полимерных материалов (ПТПМ) или эквивалентный показатель токсичности продуктов горения изделия. Это обозначает, что величина токсичности сырья, использованного при производстве  кабеля лтх должна быть  больше 120 г/м3. Этот показатель рассчитан опытным путем: доказано, что воспламенение >120 г материалов, из которых изготовлено изделие, на 1 м3 дает выброс вредных продуктов, смертельно опасных для 50% живых организмов.

    Величина токсичности и является основным отличием с точки зрения норм безопасности (см. рис.1)  разновидностей кабелей Ltx, HF, LS. У изделий с маркировкой -FRHF, -FRLS данный показатель превышает 40 г/м3, у проводников LTx — 120г/м3.

    Рис.1

    Классификация материалов по показателю токсичности

    Можно ли применять -HF кабель вместо LTx

    Согласно ГОСТ 31565-2012 марки кабелей с  -HF имеют класс пожарной опасности П(х).8.1.2.1, а кабели с индексом -LTx — П(х).8.2.1.2. Каждая цифра класса пожарной безопасности обозначает определенный показатель пожарной безопасности (рис.2) и критерий его оценки. Если досконально разбирать каждую цифру указанных классов, то получается, что кабели лтх в сравнении с марками -HF хуже по показателю коррозийной активности и дымообразованию, но лучше по показателю токсичности. Для школ, детских садов и других социальных объектов показатель токсичности является приоритетным в выборе кабеля. Поэтому заменять кабели LSLtx на — HF нельзя для данных учреждений, допустима замена на еще более безопасные марки из серии -HFLTx.

    Рис.2

    Нормируемые значения показателий пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ

    Есть мнение, которое часто озвучивают на различных форумах-площадках в сети, что эти нормативы по применению малотоксичных LTx вовсе не обязательны, а рекомендованы государством. В качестве примера приводят требования п.4.1 СП 6.13130.2009, которые допускают при монтаже ОПС и прочих систем в общественных помещениях соцназначения выбирать кабеля/провода с маркировкой нг-FRLS/HF.

     

    Кабель ltx — обзор марок силовых, контрольных, оптических кабелей и их производителей

    Силовые Контрольные Для пожарной сигнализации Оптические кабели Витая пара
    ВВГнг(А)-LSLTx КВВГнг(А)-LSLTx КПВСВнг(А)-FRLSLTx ОКГМнг-(FR)(HF)LSLtx ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx
    ВВГнг(А)-FRLSLTx КВВГнг(А)-FRLSLTx КПВСЭВнг(А)-FRLSLTx ОКГЦнг-(FR)(HF)LSLtx ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx
    ВВГЭнг(А)-LSLTx КВВГЭнг(А)-LSLTx КПГВСВнг(А)-FRLSLTx ОККМнг-(FR)(HF)LSLtx ParLan SF/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx
    ВВГЭнг(А)-FRLSLTx КВВГЭнг(А)-FRLSLTx КПГВСЭВнг(А)-FRLSLTx ОККцнг-(FR)(HF)LSLtx
    ВБШВнг(А)-LSLTx

    ОКТМнг-(FR)(HF)LSLtx
    ВБШВнг(А)-FRLSLTx

    ОКТЦнг-(FR)(HF)LSLtx



    ТсОС-нг(А)-FRHFLTx



    ОБР-У-Д-нг(А)-FRHFLTx.

    Кабели ltx достаточно специфичная продукция, которая выпускается далеко не на каждом кабельном заводе. Производителей силовых, контрольных кабелей ltx на сегодняшний день достаточно много: Электрокабель г. Кольчугино, Авангард, Цветлит, НПП Кромкабель, завод Энергокабель и другие. Лидеры по выпуску ltx кабелей для пожарной сигнализации являются Спецкабель, СПКБ Техно, завод Кабель Электросвяз и другие. Оптические кабели ltx можно найти в линейках заводов Москабель-Фуджикура, Инкаб. Витая пара в исполнении ltx выпускается российским производителем ТДП Паритет.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *